Как правильно удлинить кабель , Как правильно удлинить кабель

HankDi
сообщение 6.9.2016, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.1.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43810



Господа доброго времени суток!

Из стены торчит кабель 3х6 , его необходимо нарастить так как печь будет перенесена в связи с установкой нового кухонного гарнитура.

Я вижу два варианта.

1) Первый на ваго соединить и замотать изолентой, но не уверен что по току будет нормально проходить, ваго на 24 А а максимальная токовая нагрузка на сечение в 6 квадратов я так понимаю порядка 36- 40 А.

2) Второй через распред коробку на скрутках и на СИЗах, но так как монтаж будет по стене то она сильно будет выперать и это может помешать при установке кухонного гарнитура.

ещё такой вопрос, нужен ли кабель канал? или так можно проложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.9.2016, 1:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Коробку можно утопить в стену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.9.2016, 2:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вариант третий - разделка жил "вразбежку", соединение сваркой или пайкой (предварительно скрутить)
Сверху термоусадка. При навыке габарит кабеля сохраняется.
Можно прятать в стену без соединительных коробок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HankDi
сообщение 7.9.2016, 8:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.1.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43810



Хотя я тут так помозговал. Лучше проложу в гофре а расключение произведу через распред коробку на СИЗах, так правильно будет?
тем более что в интернете нашёл распред коробки высотой всего 20 мм.

"Можно и встену"

В стену спрятать не могу так как стену штробить нельзя, чистовая отделка уже сделана

ЛЕША, а ПУЭ допускает такой монта, "в разбежку" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2016, 10:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Какие ещё СИЗы на кабель 3*6?!
Если штрабить нельзя ставьте открыто коробку КЛК5 и в ней соединяйте. или ставьте вилку+розетку, если и это не устраивает, то топите коробку в стену, а восстановлением красоты и чистовой отделки займутся штукатуры.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.9.2016, 10:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



У кого есть опыт использования СИЗов на больших токах? Мне они кажутся самыми ненадёжными из всех соединений, уступая солидной скрутке и винтовому клеммнику. Если ошибаюсь, почему тогда я их ни разу не видел на проводах приличных сечений, только на люстрах и т. п., где они "для красоты" стоят?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 7.9.2016, 12:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Клеммник используйте.
WAGO однозначно НЕПОДХОДЯТ!!!
Если будет кух.гарнитур, то за ним не видно.

Цитата(Инк @ 7.9.2016, 10:29) *
У кого есть опыт использования СИЗов на больших токах? Мне они кажутся самыми ненадёжными из всех соединений, уступая солидной скрутке и винтовому клеммнику.


Для СИЗа надо провод скручивать. Сечение 6 кв.мм. крутить это 1,5. Про "солидной скрутке" не понял. Пайка/муфта/клемма - это понятно.