подключение стиралки и сушильной машины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подключение стиралки и сушильной машины |
| Гость_zybr_* |
20.1.2008, 13:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
суть вопроса в следующем: у меня в новостройке проложен кабель на стиралку сечением 1.5 трехжильный а в паспорте на сушильную машину нагрузка 4.5 квт, а еще и стиралка от этой розетки должна питаться, выдержит ли у меня провод? или стоит проложить новый кабель? если стоит то какой? и как все это лучше подключить? заранее спасибо за ответ! nail7272@mail.ru
|
|
|
|
|
20.1.2008, 17:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не выдержит. Существующий провод 3х1,5 оставьте для СМ (если она без сушки), а для сушилки проложите новый 3х2,5 под АВ 20А. Сушилку подключаете непосредственно в клеммную коробку, напр. КлК-5, или через розетку 25А. СМ подключаете обычным способом, т.е. через розетку. Все линии трёхпроводные с заземлением.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_zybr_* |
20.1.2008, 18:33
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Не выдержит. Существующий провод 3х1,5 оставьте для СМ (если она без сушки), а для сушилки проложите новый 3х2,5 под АВ 20А. Сушилку подключаете непосредственно в клеммную коробку, напр. КлК-5, или через розетку 25А. СМ подключаете обычным способом, т.е. через розетку. Все линии трёхпроводные с заземлением. у меня двойная розетка от одного кабеля и я не сказал что кабель медный цельный.... поменять можно но будут сложности проложить рядом такие же трудности........ если надо то надо... конечно.....что значит в клеменную коробку? у меня провода идут от короба который в квартире... счетчик тоже в квартире в данном коробе.... клк 5 что такое? извините "чайник" я! |
|
|
| Гость_zybr_* |
20.1.2008, 18:41
Сообщение
#4
|
|
Гости |
и подскажите при 1.5 сечении какую максималь ную нагрузку я могу дать? ну там 3.0 квт можно?
|
|
|
|
|
20.1.2008, 18:53
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По ПУЭ, рассматривая "худший" вариант для меди 3х1,5, допустимый длительный ток - 18А, при автомате 16А получите максимальную мощность - 3,5 кВт.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2008, 0:50
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
3x1,5 mm2 - минимум на свет
3х2,5 mm2 - минимум на розетки так что , не мудрствуя лукаво , смело кидаем две отдельных линии на стиральную и сушильную машины -------------------- |
|
|
![]() ![]() |
|