Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Изолированная нейтраль , вопрос применения

Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 31.8.2016, 12:08
Сообщение #1





Гости






Ув. профи! Подскажите, чем обусловлено применение изолированной нейтрали в ВЛ 6/10кВ.
И еще вопрос, в самолетах нейтраль тоже изолирована?

Знаю, что на кораблях и в шахтах изолирована
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 31.8.2016, 13:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



В основном обусловлено повышением надежности электроснабжения потребителей - отсутствует необходимость немедленного отключения однофазного замыкания на землю.
Цитата
в самолетах нейтраль тоже изолирована?
Смотря от чего. Если от земли, то - да.

Сообщение отредактировал Valerapol - 31.8.2016, 13:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.8.2016, 14:03
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На кораблях тоже не всегда изолирована. Как и в стационарных электроустановках есть разные решения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.8.2016, 22:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость_Алекс_* @ 31.8.2016, 12:08) *
Ув. профи! Подскажите, чем обусловлено применение изолированной нейтрали в ВЛ 6/10кВ.
И еще вопрос, в самолетах нейтраль тоже изолирована?

Знаю, что на кораблях и в шахтах изолирована

В шахтах изолирована в целях электробезопасности,на вл в целях экономии,не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.8.2016, 22:47
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния

В системе IT может не быть нейтрального провода - сосредоточенная нейтраль, или быть - распределенная нейтраль. В системе TT, если не требуется, нулевого проводника тоже может не быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.9.2016, 13:57
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(zendo057 @ 31.8.2016, 22:13) *
...на вл в целях экономии,не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния.

Четвертый провод в сетях 6/10 кВ не нужен. Нулевой провод используют при необходимости применения одновременно фазных и линейных напряжений (бытовые сети 230/400 В и т.п.) и его наличие никак не влияет на режим работы нейтрали. Например в цепях РЗАИ заземляться может не нейтраль, а фазный вывод тр-ра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 1.9.2016, 20:17
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 435
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(zendo057 @ 31.8.2016, 22:13) *
В шахтах изолирована в целях электробезопасности,на вл в целях экономии,не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния.

В шахте и с целью взрывобезопасности на вл нагрузка сбалансирована по фазам 4 провод ненужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2016, 23:33
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 31.8.2016, 22:47) *
В системе IT может не быть нейтрального провода

Все эти "системы" относятся к низкому напряжению (до 1000В).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.9.2016, 23:35
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А выше 1000 что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2016, 23:48
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Изолированная нейтраль, глухозаземленная нейтраль, эффективно заземленная нейтраль.
Среднее напряжение (до 35 кВ) нейтраль изолированная, или заземленная через резистор или реактор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.9.2016, 10:09
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А, да, вы правы. Формально названия систем для низковольтных установок. Но сам принцип формарования названий вполне подходит, хоть и не всегда полностью отражает исполнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppe14
сообщение 6.9.2016, 7:38
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2015
Пользователь №: 46721



Сети 6, 10, 35 кВ считаются сетями с изолированной нейтралью это обусловлено снижением потерь от перерывов в электроснабжении (сети могут длительно работать при однофазном КЗ на землю) и снижением стоимости оборудования, например трансформаторов - большинство обмоток на эти напряжения соединены в треугольник, соответственно имеют меньшее сечение провода.
Что касается отсутствия нейтрального провода в ВЛ, то его нет и в ВЛ на напряжения 110 кВ и выше, хотя это сети с эффективно заземленной нейтралью.
Использование изолированной нейтрали в сетях до 1000 В (шахтные сети, сети СН подстанций и т.п.) вызвано в основном требованиями безопасности и, отчасти, снижением потерь от перерывов в электроснабжении.
Бортовые сети по соображениям безопасности как правило имеют изолированную нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.9.2016, 9:24
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
большинство обмоток на эти напряжения соединены в треугольник, соответственно имеют меньшее сечение провода.

Если бы были в треугольник - было б меньше витков намотано. Схема соединения тут вообще ни при чем.
Цитата
Бортовые сети по соображениям безопасности как правило имеют изолированную нейтраль.

Возможно, но сеть постоянного тока 27 В вовсю использует корпус как проводник, аналогично автомобилю. С учетом экономии веса не удивлюсь, если генераторы переменного тока на самолете поступают также.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.9.2016, 9:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Pantryk @ 6.9.2016, 13:24) *
Если бы были в треугольник - было б меньше витков намотано.

Наоборот

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.9.2016, 9:46
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Думал про звезду, написал про треугольник - звиняйте. Имел ввиду, что если в треугольнике меньше сечение, то в звезде меньше витков. Т.е. количество меди если и зависит от схемы соединения, то не так явно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ppe14_*_*
сообщение 7.9.2016, 9:09
Сообщение #16





Гости






В самолетах могут одновременно использоваться как сети постоянного тока, так и сети переменного. На постоянном токе используются однопроводные сети - второй провод металлические конструкции самолета. На переменном токе обычно применяются трехфазные трехпроводные и четырехпроводные сети, изолированные от корпуса, бывают и двухфазные двухпроводные сети с корпусом в качестве третьего провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2016, 11:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_ppe14_* @ 7.9.2016, 11:09) *
В самолетах могут одновременно использоваться как сети постоянного тока, так и сети переменного

А нейтраль в этих сетях заземляется?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ОЛЕГ_*_*
сообщение 8.9.2016, 15:33
Сообщение #18





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2016, 11:04) *
А нейтраль в этих сетях заземляется?

Конечно! На ближайшую тучу. nevezuha.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2016, 17:16
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В самолетах бортовая сеть трехфазного переменного тока 208/115 вольт, и 230/400...
ГОСТ Р 54073-2010. Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии

Подробнее - обращайтесь к авиаторам, например на авиафорум.ру: там охотно отвечают на вопросы чайников, даже есть специальная ветка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 8.9.2016, 20:44
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вот как из 400 получается 230 я понимаю, а вот как из 208-115 - нет. Пойду там поищу.

Долго искать не пришлось. в ГОСТЕ обозначено 115/200. Спасибо за наводку. А ведь при упоминании 115В очень часто рядом фигурирует 208. И кстати авиаторы обозначают бортовую систему к коотрой акумуляторы подключены номиналом 27В, хотя там те же 12 ячеек свинцовых аккумуляторов, что и в грузовиках, где это называют 24В.

К вопросу заземления на тучу
Цитата
5.1.1.3 Системы трехфазного переменного тока должны быть соединены в звезду с заземленной
нейтралью (N).
Вернуться в начало страницы