Доброго сентября, коллеги.

Как думаете, получится ли сделать заземляющее устройство из стального троса диаметром 30-35 мм?
Троса этого в наличии 150 метров.
Есть экскаватор.
Удельное сопротивление грунта 52-80 Ом*м
ps Металла нет никакого, от слова совсем.

Мысль такая:
Экскаватором копаем траншеи до 1,5 метра глубиной, в них укладываем трос змейкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.9.2016, 9:02
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




Никогда не приходилось при земляных работах выкапывать куски стального троса, сгнившие в кашу? А если там присутствует блуждающий постоянный ток, процесс ускоряется на порядок.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.9.2016, 13:18
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Sinus @ 4.9.2016, 11:35) *
Доброго сентября, коллеги.

Как думаете, получится ли сделать заземляющее устройство из стального троса диаметром 30-35 мм?
Троса этого в наличии 150 метров.
Есть экскаватор.
Удельное сопротивление грунта 52-80 Ом*м
ps Металла нет никакого, от слова совсем.

Да, только придется трос поместить в слой бетона не менее 5 см, либо в коксовую мелочь.

Сообщение отредактировал ink_elec - 4.9.2016, 13:25


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.9.2016, 1:05
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Никогда не приходилось при земляных работах выкапывать куски стального троса, сгнившие в кашу? А если там присутствует блуждающий постоянный ток, процесс ускоряется на порядок.

Выкапывал, было дело. Но не известно сколько лет он там лежал.
Блуждающих токов нет, ближайший источник энергии это генератор 10 кВА в 18 километрах на северо-восток.
Цитата
Да, только придется трос поместить в слой бетона не менее 5 см

Бетон для механической защиты или лучшей электропроводности?

Сообщение отредактировал Sinus - 5.9.2016, 1:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.9.2016, 5:58
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Sinus @ 5.9.2016, 4:05) *
Бетон для механической защиты или лучшей электропроводности?

Для повышения коррозийной стойкости стали.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 20:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены