![]() Заземление , Организация заземления эл.установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление , Организация заземления эл.установки |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Доброго сентября, коллеги.
Как думаете, получится ли сделать заземляющее устройство из стального троса диаметром 30-35 мм? Троса этого в наличии 150 метров. Есть экскаватор. Удельное сопротивление грунта 52-80 Ом*м ps Металла нет никакого, от слова совсем. Мысль такая: Экскаватором копаем траншеи до 1,5 метра глубиной, в них укладываем трос змейкой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Никогда не приходилось при земляных работах выкапывать куски стального троса, сгнившие в кашу? А если там присутствует блуждающий постоянный ток, процесс ускоряется на порядок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Доброго сентября, коллеги. Как думаете, получится ли сделать заземляющее устройство из стального троса диаметром 30-35 мм? Троса этого в наличии 150 метров. Есть экскаватор. Удельное сопротивление грунта 52-80 Ом*м ps Металла нет никакого, от слова совсем. Да, только придется трос поместить в слой бетона не менее 5 см, либо в коксовую мелочь. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.9.2016, 13:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Никогда не приходилось при земляных работах выкапывать куски стального троса, сгнившие в кашу? А если там присутствует блуждающий постоянный ток, процесс ускоряется на порядок. Выкапывал, было дело. Но не известно сколько лет он там лежал. Блуждающих токов нет, ближайший источник энергии это генератор 10 кВА в 18 километрах на северо-восток. Цитата Да, только придется трос поместить в слой бетона не менее 5 см Бетон для механической защиты или лучшей электропроводности? Сообщение отредактировал Sinus - 5.9.2016, 1:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Бетон для механической защиты или лучшей электропроводности? Для повышения коррозийной стойкости стали. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 20:52 |
|
![]() |