Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Зацените схему (розетки) , 2-х комнатная квартира

ЛЕША
сообщение 2.9.2016, 13:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Сэкономить можно.
Только при возникновении неисправности, сработает общее УЗО.
Потом поиск может растянуться. Хорошо, если розеток 1-2-3...
Да и освещение тоже попадёт в зону действия УЗО...
Возись потом в темноте icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 2.9.2016, 17:11
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Нет, речь не об экономии. В первом сообщении схема, там 13 лучей на РЩ приходит от розеток + 4 луча освещение. Получается 17 автоматов. Задача в том, чтобы уместить их все в боксе на 24 посадочных места, ну и плюс к ним УЗО в кол-ве несколько штук. Вот и думаю что можно сократить или объединить.
А в один автомат можно 2 луча вставить, или надо делать распредкоробку и из нее уже вести один кабель на один автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.9.2016, 18:11
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ulij @ 2.9.2016, 17:11) *
А в один автомат можно 2 луча вставить, или надо делать распредкоробку и из нее уже вести один кабель на один автомат?
Под один зажим допускается вставлять два медных проводника одного сечения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.9.2016, 18:13
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ulij, две одинаковые жилы в автомат можно зажимать
Ну или смотрите в сторону щита на 36 модулей


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 2.9.2016, 18:23
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.9.2016, 22:28
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Схема в принципе нормальная, только вместо "кода" розеток и высоты предлагаю указать потребляемый ток. Зачем на каждый кондиш свой автомат? Зачем 4 автомата на свет? Водонагреватель, если бойлер, то скорее всего будет уже с УЗО.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 2.9.2016, 23:32
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. "Зачем на каждый сплит свой автомат" - сам не знаю, вроде на просторах инета, все советуют разводить мощные потребители на отдельные линии. Сплит много потребляет, вот и завел на каждую отдельную линию. Больше никак не могу объяснить. У нас летом Ооочень жарко, обе эти сплитсистемы будут одновременно работать 2-3 месяца с полной нагрузкой, практически не выключаясь.
2. "Почему на свет 4 автомата"- комната, зал, кухня, санузел, типа думал четыре группы, но если там не критично, можно сделать на 2 автомата: зал+ кухня, комната+санузел. Чтобы влезть в нужное число посадочных мест в щитке.
3. схему откорректирую, а что вы имеете ввиду под словами "над розетками указать потребляемый ток"? Я в эскпликации, внизу, написал, что примерно будет в каждой розетке.


Сообщение отредактировал Ulij - 2.9.2016, 23:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.9.2016, 23:37
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



1. А насколько мощные будут? "Девятка" ампера 4 берёт.
2. Можно и на 1, ведь если возникнут проблемы, в полной темноте не останетесь, на время устранения можно подсветить от розеток.
3. Стиральные машины бывают мощностью где-то 5 - 3000 Вт. Это я утрирую, но потребление каждого вида техники может быть в широком диапазоне, а рассчитывать на худший случай экономически нецелесообразно. С точки зрения голой электротехники конечно лучше подключить каждую розетку к своему автомату через кабель максимального сечения, через своё УЗО и РН, но экономика, как правило, вносит очень большие коррективы. Кроме того, читать и сопоставлять всё это, по-моему, может быть интересно только электрику, которого вы наймёте, а чтобы получить советы на форуме, желательно упростить. Поэтому лучше пересчитать мощности в токи и подписать каждую розетку или группу.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 3.9.2016, 12:08
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. Сплиты: - одна 9-ка, вроде как на 2кВт она, получается 9А. Я не очень разбираются, вроде как 2кВт она не всегда потребляет, у некоторых устройств высокий стартовый ток, а при обычной наверное меньше потребляет. На шильдику сбоку сплит написано: 2000Вт;
-вторая сплит 12, у нее на шильдике: 2000-2500Вт получается как 11А. НО, повторяю, летом они в Ацких условиях эксплуатируются)! Даже сейчас жара стоит!
3. Переделал схему как Вы сказали, на каждой розетке указал что по мощности в ней предполагается и сколько Ампер. Все приборы одновременно я конечно не включу никогда! Пойдет так, для анализа?
Прикрепленное изображение


Цитата(haramamburu @ 2.9.2016, 19:13) *
Ulij, две одинаковые жилы в автомат можно зажимать
Ну или смотрите в сторону щита на 36 модулей

Неее, Вы че, с 36 модулями мне тут общество вообще люлей надает))). Тут как бы в 24 уложиться))). Задача)


Вот, рисовал, рисовал, наконец сделал, какую схему просили... Но она голая, я же сказал в первом посте, что кроме как силовые линии приходят в РЩ на автоматы больше не знаю что там должно быть. Для каждой группы, в соответствии со схемой выше, посчитал суммарную нагрузку и подписал, но сами понимаете, это в какой-то мере условные цифры, так как максимально все розетки задействованы не будут. Что в квартире будет подключено на схеме показал, а что в РЩ надо собрать дальше, после автоматов - темный лес. Для чайника я и так уже далеко продвинулся). Помогите заполнить схему нужными устройствами в РЩ. За ранее всем спасибо!!!
Прикрепленное изображение




Сообщение отредактировал Ulij - 3.9.2016, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2016, 15:13
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



1. Вы путаете мощность охлаждения (нагрева) с потребляемой мощностью. 9-й берёт до 5 А (с учётом реактивного тока), 12 - навскидку ампер 6. Их можно посадить на один автомат 16 А.
3. Хорошо переделали.
Комнаты с лоджией - 3 автомата (кондиционеры на общий).
Кухня: холодильник отдельно - ОК, но на свет я бы не сажал, мясорубку можно объединить с посудомойкой, итого 4 автомата.
Ванная с туалетом - 3 тоже без вопросов.
И на свет 1.
Итого 11.
Если стабилизатор не планируется, можно поставить несколько реле напряжения, в "вилочном" исполнении наверное не подойдут, всё в щиток? Тогда 2: на 2 места кондиционеры и холодильник и 3-4-местное общее.
УЗО: 12-13 линии на 10 мА (2 места) и общее на 100 мА (2 места).
11+10=21 место... Ого. Но в 24 укладываемся icon_smile.gif Надо ещё нулевые шинки уместить.
ПС. Это же всё, кроме холодильника, планируется отключать одним махом? Тогда ещё 2 места на общий автомат.

Сообщение отредактировал Инк - 3.9.2016, 15:22


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 3.9.2016, 16:21
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. Сплиты -ОК, тогда на схеме переделаю на 5А и 6А соответственно, чтобы народ в заблуждение не вводить. А может их тогда не сводить в один кабель, а засунуть оба кабеля в один автомат на 16А, как говорили выше? Не хочется распредкоробки плодить. А, еще, а ничего, что я планировал сплит не через розетки, а напрямую. Ну хвостик кабеля оставить из стены и сразу его в сплит заводить.
2. С кухней чутка просчитались). На кухню заходит 6 групп: гр.7 и посудомойку - объединяем, так? Следовательно, осталось на кухне 5 автоматов. А вы считаете, что на кухне 4 автомата. На кухне, по моему надо еще что думать объединять, если не будем укладываться.
3. Сан.узел - ОК, 3 автомата
Получается из 13 групп, мы две объединили, стало 11, + 1 автомат - свет. Итого - 12 автоматов, если ничего больше не объединять Так? Или я сам уже запутался?)

Цитата(Инк @ 3.9.2016, 16:13) *
Если стабилизатор не планируется, можно поставить несколько реле напряжения, в "вилочном" исполнении наверное не подойдут, всё в щиток? Тогда 2: на 2 места кондиционеры и холодильник и 3-4-местное общее.

Не знал что такое реле напряжения. Почитал про такие устройства, да, хочу такую в щиток))). Прикольно, цифирки показывает). Хотел каким-то образом защититься от перепадов напряжения. Да, в розетки чего их пихать, если РЩ на 24 места, а потом сплит же без розеток будут все равно. Реле напряжения -ОК,ОК!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2016, 16:21
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



1. Можно без коробки, сразу в автомат, можно без розеток, это же стационарное оборудование, защищённое.
2. Да icon_smile.gif Если всё одновременно работать не будет, то можно и тостер к посудомойке с мясорубкой. Получится 11 однополюсный автоматов, если не объединять - 12.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 3.9.2016, 16:41
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. На данный момент имеем следующую картину: 12 однополюсных автоматов, 2 УЗО, 2 Реле напряжения, 1 Вводной автомат. Итого в РЩ занято 22 места, так?
2. А нулевые шины тоже на дин рейку крепятся?
3. А на розетки вообще УЗО не нужно? Или оно не защитит, если ребенок в розетку гвоздь сунет?
4. УЗО на 100мА - это противопожарное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2016, 17:06
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



1. Не совсем, минимум 22, если общее реле на 3 места. Может быть на 4. Общий автомат может быть двухполюсным, если есть риск отгорания нейтрали. До 24.
2. Да, надо смотреть, влезут ли они при заполнении всех "мест".
3. Защитит, выше писали, что свет лучше пустить мимо, а УЗО на розетки, можно не на все.
4. Да, лучше наверно на 30 мА.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 3.9.2016, 17:40
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



После всех изменений получились такие схемы:
Прикрепленное изображение

предполагаемый РЩ:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ulij - 3.9.2016, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2016, 17:59
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



На свет и холодильник можно кинуть ВВГ 3Х1,5, на холодильник автомат на 6 А.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 3.9.2016, 18:40
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Спасибо за советы и подсказки!!!)))Надо немного отдохнуть, переварить эти схемы, я весь день сегодня то в Visio, то в фотошопе, что-то заманался)
Цитата(Инк @ 3.9.2016, 18:59) *
На свет и холодильник можно кинуть ВВГ 3Х1,5, на холодильник автомат на 6 А.

Да, так и хотел поступить. А почему вы против холодильник и лампочку в коридоре вместе увязать? Где-то читал такую тему: "Типа уезжаешь в отпуск, оставляешь только автомат на холодильник и свет в коридоре включенным. Холодильник работает, пища не тухнет, приезжаешь допустим вечером, темно. Свет в коридоре включил- удобно. Не надо в РЩ лезть, подключать свет." Или ерунда это?

Сообщение отредактировал Ulij - 3.9.2016, 19:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2016, 21:57
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



На здоровье icon_wink.gif Мне это тоже было полезно.
Цитата(Ulij @ 3.9.2016, 18:40) *
Или ерунда это?

По-моему да. Не вижу сложностей в нащупывании автомата, или телефоном подсветить.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 7.9.2016, 16:24
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Вот начертил схему на освещение. Блин, тяжеловато на один автомат все увязать, или у меня руки не из того места растут... Получилось только двумя группами и уже их можно в один автомат на 10А вставить. А лампочке в коридоре, розетке в коридоре и розетке роутора места нигде не нашлось(. Может все-таки повесить их на линию от ? Если из предыдущей схемы на розетки, там группа 5 от холодильника, вот до нее увязать розетки оставшиеся в коридоре и свет? другого пути не вижу(.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ulij - 7.9.2016, 16:25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 13.9.2016, 13:11
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Попробовал плюс еще собрать схему РЩ.
В итоге имею: 1.схема расположения розеток:
Прикрепленное изображение

2. схема освещения:
Прикрепленное изображение

3. схема РЩ:
Прикрепленное изображение

Не подскажите, верно ли все собрано или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:07