Пожар в ГРЩ-0,4кВ , Возгорание ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пожар в ГРЩ-0,4кВ , Возгорание ТТ |
31.8.2016, 20:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.8.2016 Пользователь №: 49924 |
Коллеги, добрый день!
Обращаюсь к Вам за советом от профессионалов и старожил (и не очень) У меня в ведомстве на распределительной секции ГРЩ-0,4кВ случилась большая неприятность. Произошло возгорание трансформаторов тока установленных на шинопроводах. Оборудование: ТТ 2000/5-0,4кВ, коммутационная колодка, автомат защиты для цепей напряжения и монитор сети (Energy Meter Carlo Gavazzi) технического учета. Схема подключения идентична схеме подключения счетчиков коммерческого учета с ТТ. Вторичные обмотки каждого тра-ра заземлены. Температура в ГРЩ не выше 25 грС (работает система охлаждения, осуществляется контроль), нагрузка в момент ЧП составляла порядка 800-1000А и в течении суток до этого не более 1200А. На том же самом шинопроводе, только в соседней секции установлены точно такие же ТТ для амперметров визуального контроля нагрузки панели. Выгорели сразу 3 ТТ (ТТ в соседней секции абсолютно неповреждены). Предполагаю, что началось все с одного, поскольку расстояние между шинами таково, что ТТ стоят вплотную один к одному. Визуально, насколько конечно это возможно оценить после огня, проводники остались целыми, т.е. разрыва цепи подключения ТТ - колодка - монитор сети не было. Архивные данные показали, что за 1,5 суток до ЧП по одной фазе пропали показания и появились за несколько минут!!! до отключения. Обход помещения, производимый примерно за сутки до ЧП не выявил никаких отклонений (температура в помещении, посторонние шумы, запахи). Вопрос: что могло послужить причиной возгорания? |
|
|
Юрий Юр4енко Пожар в ГРЩ-0,4кВ 31.8.2016, 20:23
с2н5он а фото можно? 31.8.2016, 21:20
Юрий Юр4енко
Фото во вложении.
ТТ в соседней секции. Располо... 31.8.2016, 21:54
Pantryk А сам монитор не пострадал? 31.8.2016, 21:56
Юрий Юр4енко визуально целый. Тестировать еще не пробовали.
АА... 31.8.2016, 22:09
Roman D Не было КЗ. Не было броска ВН. Расплавленная пласт... 31.8.2016, 23:51
Pantryk ЦитатаЕсли внутренние токовые цепи "монитора... 1.9.2016, 9:35
Юрий Юр4енко Цитата(Roman D @ 31.8.2016, 23:51) Их люб... 1.9.2016, 11:16
ЛЕША Ну дык если
Цитата(Юрий Юр4енко @ 1.9.2016, ... 2.9.2016, 1:53
Юрий Юр4енко ТТ стояли на рабочих шинах, с нагрузкой до 2 кА.
... 2.9.2016, 8:19
rosck Судя по фото, КЗ по силовой цепи на трансформатора... 2.9.2016, 11:14
Юрий Юр4енко Цитата(rosck @ 2.9.2016, 11:14) Зато втор... 2.9.2016, 13:52
ЛЕША Ну, дык, вы сами на все вопросы ответили!... 2.9.2016, 14:14
rosck Из моего опыта, ТТ горят под нагрузкой при раскоро... 2.9.2016, 14:21
Юрий Юр4енко http://www.electrik.org/forum/style_images.../atta... 2.9.2016, 14:30
Roman D Цитата(Юрий Юр4енко @ 2.9.2016, 13:30) На... 3.9.2016, 5:23
ЛЕША Возможен пробой цепей напряжения на токовые цепи.
... 2.9.2016, 14:43
Сунцов Денис Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:43) Возможен п... 2.9.2016, 23:00
key Цитата(Сунцов Денис @ 3.9.2016, 0:00) Я з... 20.10.2017, 9:23
Pantryk Может изначально загорелся только 1 ТТ - тот на ко... 2.9.2016, 15:07
Юрий Юр4енко Цитата(Pantryk @ 2.9.2016, 15:07) Может и... 2.9.2016, 15:21
Юрий Юр4енко Цитата(Roman D @ 3.9.2016, 5:23) Насчет э... 4.9.2016, 23:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 19:11 |
|
|
|
|