Коллеги, добрый день!
Обращаюсь к Вам за советом от профессионалов и старожил (и не очень) icon_smile.gif
У меня в ведомстве на распределительной секции ГРЩ-0,4кВ случилась большая неприятность. Произошло возгорание трансформаторов тока установленных на шинопроводах. Оборудование: ТТ 2000/5-0,4кВ, коммутационная колодка, автомат защиты для цепей напряжения и монитор сети (Energy Meter Carlo Gavazzi) технического учета. Схема подключения идентична схеме подключения счетчиков коммерческого учета с ТТ. Вторичные обмотки каждого тра-ра заземлены. Температура в ГРЩ не выше 25 грС (работает система охлаждения, осуществляется контроль), нагрузка в момент ЧП составляла порядка 800-1000А и в течении суток до этого не более 1200А. На том же самом шинопроводе, только в соседней секции установлены точно такие же ТТ для амперметров визуального контроля нагрузки панели. Выгорели сразу 3 ТТ (ТТ в соседней секции абсолютно неповреждены). Предполагаю, что началось все с одного, поскольку расстояние между шинами таково, что ТТ стоят вплотную один к одному. Визуально, насколько конечно это возможно оценить после огня, проводники остались целыми, т.е. разрыва цепи подключения ТТ - колодка - монитор сети не было. Архивные данные показали, что за 1,5 суток до ЧП по одной фазе пропали показания и появились за несколько минут!!! до отключения. Обход помещения, производимый примерно за сутки до ЧП не выявил никаких отклонений (температура в помещении, посторонние шумы, запахи).
Вопрос: что могло послужить причиной возгорания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юрий Юр4енко   Пожар в ГРЩ-0,4кВ   31.8.2016, 20:23
- - с2н5он   а фото можно?   31.8.2016, 21:20
- - Юрий Юр4енко   Фото во вложении. ТТ в соседней секции. Располо...   31.8.2016, 21:54
- - Pantryk   А сам монитор не пострадал?   31.8.2016, 21:56
- - Юрий Юр4енко   визуально целый. Тестировать еще не пробовали. АА...   31.8.2016, 22:09
- - Roman D   Не было КЗ. Не было броска ВН. Расплавленная пласт...   31.8.2016, 23:51
- - Pantryk   ЦитатаЕсли внутренние токовые цепи "монитора...   1.9.2016, 9:35
- - Юрий Юр4енко   Цитата(Roman D @ 31.8.2016, 23:51) Их люб...   1.9.2016, 11:16
|- - ЛЕША   Ну дык если Цитата(Юрий Юр4енко @ 1.9.2016, ...   2.9.2016, 1:53
- - Юрий Юр4енко   ТТ стояли на рабочих шинах, с нагрузкой до 2 кА. ...   2.9.2016, 8:19
- - rosck   Судя по фото, КЗ по силовой цепи на трансформатора...   2.9.2016, 11:14
|- - Юрий Юр4енко   Цитата(rosck @ 2.9.2016, 11:14) Зато втор...   2.9.2016, 13:52
- - ЛЕША   Ну, дык, вы сами на все вопросы ответили!...   2.9.2016, 14:14
- - rosck   Из моего опыта, ТТ горят под нагрузкой при раскоро...   2.9.2016, 14:21
- - Юрий Юр4енко   http://www.electrik.org/forum/style_images.../atta...   2.9.2016, 14:30
|- - Roman D   Цитата(Юрий Юр4енко @ 2.9.2016, 13:30) На...   3.9.2016, 5:23
- - ЛЕША   Возможен пробой цепей напряжения на токовые цепи. ...   2.9.2016, 14:43
|- - Сунцов Денис   Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:43) Возможен п...   2.9.2016, 23:00
|- - key   Цитата(Сунцов Денис @ 3.9.2016, 0:00) Я з...   20.10.2017, 9:23
- - Pantryk   Может изначально загорелся только 1 ТТ - тот на ко...   2.9.2016, 15:07
- - Юрий Юр4енко   Цитата(Pantryk @ 2.9.2016, 15:07) Может и...   2.9.2016, 15:21
- - Юрий Юр4енко   Цитата(Roman D @ 3.9.2016, 5:23) Насчет э...   4.9.2016, 23:07