![]() помогите подобрать кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите подобрать кабель |
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! не так давно приобрел в гск гараж, и столкнулся с такой проблемой: воздушный компрессор мощностью 2 квт в нем не работает, при наборе небольшого давления двигатель начинает с трудом себя проворачивать. пообщавшись с соседями, выяснил, что на весь гск от поставщика протянут двухжильный медный провод (сеть 220). председатель гск предлагает мне только один вариант - самостоятельно протянуть кабель от поставщика до моего гаража, а это почти 400 м. так вот вопрос: если использовать двухжильный сип-кабель, то какого сечения он нужен? ах, да, пиковая нагрузка у меня предполагается где-то 5-6 квт. извините, что коряво излагаю, далек от этой темы. буду благодарен за советы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Добрый вечер. У СИП сечением 35 кв. мм падение напряжения будет 21 В, для 50 - 15 В, 70 - 11 В. Это при максимальной нагрузке, выбирайте.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1015 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
400 м для Вас накладно будет. Посчитайте: стоит ли овчинка выделки?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23144 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не легче ДЭСку купить? 400 м. запросто могут стырить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
т.е. я правильно понял - СИП 2*25 не подойдет? нужен минимум 2*35?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Правильно. Да и 35 маловато будет, если напряжение в начале будет близко к минимально допустимым 198 В: 198-21=177 В. Но это самый худший вариант. При 220 в начале, в конце будут допустимые 199 В.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем спасибо! попробую все же протянуть сип 4*16, он дешевле выходит, чем 2*35. авось прокатит. ох уж эти гск, еще хуже чем снт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1015 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Всем спасибо! попробую все же протянуть сип 4*16, он дешевле выходит, чем 2*35. авось прокатит. ох уж эти гск, еще хуже чем снт Для освещения гаража хватит... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Жилы вероятно будут подключаться в параллель по 2. Должно хватить для освещения школьного спортзала, или для компрессора. Для указанной пиковой нагрузки скорее всего будет маловато.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 0:57 |
|
![]() |