Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как узнать систему заземления в старом жилом фонде?

ink_elec
сообщение 30.8.2016, 13:31
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Ю. @ 30.8.2016, 11:51) *
Всех изменений, в т.ч., которые при издании исчезли и не быди набраны курсивом.

Да я о том, что некоторые требования к которым скорее всего вы не имеете отношения - кривые.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.8.2016, 16:01
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ю. @ 30.8.2016, 8:43) *
3. По СПЧ протекают токи.
4. В стояках нужно прокладывать проводник основного уравнивания потенциалов, к которому присоединять все СПЧ в квартирах.

3. Задача энергетиков - чтоб их там не было, особенно в нормальном рабочем режиме. Про аварийный позже.
4. Термин "стояк" пока не рассмотрен официально; максимум - в медицинском смысле.

Трубы не могут рассматриваться как проводники ОСУП, поскольку не относятся к электроустановке здания. Ну, если лично Ваши трубы обслуживают Специально Обученные сантехники с группой по электробезопасности не ниже указанной, входящие в штат обслуживающих в данную электроустановку приказом ответственного за электрохозяйство; ну, и при условии недопущения вмешательства сторонних лиц (хозяев квартир, к примеру) в схему электроустановки.

А нормально труба холодной воды подключена к ГЗШ с двух концов - на вводе и опоследовано в квартире - через ДСУП. И начхать на её целостность и цельнометалличность - за неё отвечают сантехники. Просто Сантехники.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.8.2016, 17:25
Сообщение #43


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Роман, не придирайтесь. Я в разговорном стиле спросил, и в разговорном ответили. Все поняли о чем речь.
Цитата
И начхать на её целостность и цельнометалличность

В том и дело, что не на чхать. Ибо при пластиковых трубах прокладывается отдельный проводник ОСУП по стояку (может опредления нигде и нет, но любой строитель и монтажник понимает о чем идет речь если разговор на стройке).
Вот пока я еще не докопался откуда ноги растут, ведь если б было по барабану, то соединяли бы просто мет вставки в трубопровод и ванну и на том все. Пока предполагаю, что это делается для надежности. Два присоединения к ГЗШ. Одно через защитный проводник в составе электропроводки и одно через проводник в стояке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 30.8.2016, 20:00
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Pantryk, ДСУП выполняется для снижения уровня опасного напряжения. Для каждой категории ЭУ установлено безопасное напряжение, вот с учетом этого и выполняют ДСУД.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.8.2016, 9:53
Сообщение #45


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Для чего выполняется ДСУП я знаю, просто Олега упоминал о том, что не достаточно ли для металлосвязи с ГЗШ проводника в составе питающего кабеля, а Roman D предположил необязательность неразрывности стальной трубы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 10:19
Сообщение #46


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(ink_elec @ 30.8.2016, 13:31) *
Да я о том, что некоторые требования к которым скорее всего вы не имеете отношения - кривые.

Приведите эти требования. Рассмотрим их здесь (если кратко) или в блоге (если нужны полные пояснения).

Цитата(Pantryk @ 30.8.2016, 17:25) *
В том и дело, что не на чхать. Ибо при пластиковых трубах прокладывается отдельный проводник ОСУП по стояку (может опредления нигде и нет, но любой строитель и монтажник понимает о чем идет речь если разговор на стройке).
Вот пока я еще не докопался откуда ноги растут, ведь если б было по барабану, то соединяли бы просто мет вставки в трубопровод и ванну и на том все. Пока предполагаю, что это делается для надежности. Два присоединения к ГЗШ. Одно через защитный проводник в составе электропроводки и одно через проводник в стояке.

1. Применение металлических водопроводных труб в жилых зданиях в качестве защитного проводника основного уравнивания потенциалов следовало запретить лет 20 тому назад, когда эти трубы начали менять жильцы по своему усмотрению.
2. В жилых здания в стояках следует прокладывать защитные проводники основного уравнивания потенциалов. К ним присоединяют все СПЧ квартир.
3. В жилых зданиях могут быть другие проводники основного уравнивания потенциалов для СПЧ вне квартир.
4. В ГОСТ 30331.1 определён термин «основное уравнивание потенциалов». Поэтому понять, что есть проводник основного уравнивания потенциалов не представляет особого труда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 12:08
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 13:19) *
Приведите эти требования. Рассмотрим их здесь (если кратко) или в блоге (если нужны полные пояснения).

Все совмещенные проводники токопроводящие, но не находящиеся под напряжением. Георг Симон Ом в гробу перевернулся.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 12:20
Сообщение #48


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(ink_elec @ 31.8.2016, 12:08) *
Все совмещенные проводники токопроводящие, но не находящиеся под напряжением. Георг Симон Ом в гробу перевернулся.

По аналогии: нейтральный проводник и защитный проводник "начались" от вводного PEN-зажима. Один находится под напряжением, другой нет.
В НД есть некоторые условности, которые не соответствуют ТОЭ. Однако их следует принять к действию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 12:36
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 15:20) *
По аналогии: нейтральный проводник и защитный проводник "начались" от вводного PEN-зажима. Один находится под напряжением, другой нет.
В НД есть некоторые условности, которые не соответствуют ТОЭ. Однако их следует принять к действию.

Не совсем согласен с вами. Ведь первопричиной запрета применения совмещенных проводников в жилых и прочих зданиях было именно наличие на этом проводнике потенциала и сопутствующие с этим проблемы обеспечения ЭМС. При этом РЕ не токопроводящий, поэтому и не под напряжением.
Совмещенные проводники, раз они выполняют функцию токопроводящих, обязаны быть под напряжением, например PEN и N, но уровень этого напряжения может быть не опасным для человека и т.п. Для уточнения такого разделения проводников в IEC 60050-195 был предусмотрен термин "опасная токоведущая часть", в данном случае для Гост 30331.1 возможно требуется внести дополнение "опасный токопроводящий проводник" или что то в этом смысле. При этом даже будет исключение из правила, N в ЭУ при TN-С-S может считаться не опасным, так как включен в суп ЭУ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 12:40


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 13:14
Сообщение #50


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



20.90 часть, находящаяся под напряжением: Проводящая часть, предназначенная нахо-диться под напряжением при нормальных условиях, включая нейтральный проводник и средний проводник, но, как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник.
826-12-08
live part
conductor or conductive part intended to be energized in normal operation, including a neutral
conductor, but by convention not a PEN conductor or PEM conductor or PEL conductor

О трёх проводниках сказано достаточно понятно. Остальное только "утяжелит" терминологию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 13:39
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 16:14) *
О трёх проводниках сказано достаточно понятно. Остальное только "утяжелит" терминологию.

В этом и заключается не до конца выполненная работа.
В Гост 30331.1 вместо токоведущего проводника было введено понятие токопроводящего к которым совмещенные относятся.
Ведь далее в разделе 312.1 Токопроводящие (токоведущие в МЭК) проводники на схемах совмещенные проводники указаны, в отличии от РЕ проводника.

Ps. Физический смысл вышеуказанных определений - это проводники предназначенные для питания ЭО, без них ЭО работать не будет. Поэтому эти проводники находятся под напряжением и могут быть опасными, но в некоторых случаях ряд проводников не опасен.

Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 14:15


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 14:15
Сообщение #52


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Токоведущий проводник заменён проводником, находящимся под напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 14:17
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 17:15) *
Токоведущий проводник заменён проводником, находящимся под напряжением.

Имеется 3 термина перекликающиеся между собой: токоведущий проводник, токопроводящий проводник, проводник находящийся под напряжением.
Тем не менее в разделе 312.1 совмещенные проводники на схемах присутствуют. По МЭК в 312.1 токоведущие, по Гост 30331 токопроводящие.

Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 14:20


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 14:29
Сообщение #54


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



1. Всё правильно. Считают только токопроводящие проводники.
2. О токоведущих частях (проводниках) следует забыть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 14:32
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 17:29) *
1. Всё правильно. Считают только токопроводящие проводники.

Но токопроводящие - они же и проводники находящиеся под напряжением!


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 14:35
Сообщение #56


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 14:37
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 17:35) *
как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник

В разделе 312.1 указаны и без всяких правил.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 14:38
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



В разделе 312.1 требования согласованы с терминологией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.8.2016, 14:50
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 17:38) *
В разделе 312.1 требования согласованы с терминологией.

Конечно, только не полностью. Ведь если термин токоведущий проводник был заменен на проводник находящийся под напряжением, то и в разделе 312.1 должны были указать не токопроводящие проводники, а проводники находящиеся под напряжением.

"как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник " нужно исключить.

Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 14:51


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 31.8.2016, 14:55
Сообщение #60


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



PEN-проводник, PEM-проводник, или PEL-проводник не является проводником, находящийся под напряжением. Однако его считают.
Повторюсь. В НД есть условности (договорённости by convention), которые следует принять к действию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:36