![]() Как узнать систему заземления в старом жилом фонде? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как узнать систему заземления в старом жилом фонде? |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Всех изменений, в т.ч., которые при издании исчезли и не быди набраны курсивом. Да я о том, что некоторые требования к которым скорее всего вы не имеете отношения - кривые. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
3. По СПЧ протекают токи. 4. В стояках нужно прокладывать проводник основного уравнивания потенциалов, к которому присоединять все СПЧ в квартирах. 3. Задача энергетиков - чтоб их там не было, особенно в нормальном рабочем режиме. Про аварийный позже. 4. Термин "стояк" пока не рассмотрен официально; максимум - в медицинском смысле. Трубы не могут рассматриваться как проводники ОСУП, поскольку не относятся к электроустановке здания. Ну, если лично Ваши трубы обслуживают Специально Обученные сантехники с группой по электробезопасности не ниже указанной, входящие в штат обслуживающих в данную электроустановку приказом ответственного за электрохозяйство; ну, и при условии недопущения вмешательства сторонних лиц (хозяев квартир, к примеру) в схему электроустановки. А нормально труба холодной воды подключена к ГЗШ с двух концов - на вводе и опоследовано в квартире - через ДСУП. И начхать на её целостность и цельнометалличность - за неё отвечают сантехники. Просто Сантехники. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Роман, не придирайтесь. Я в разговорном стиле спросил, и в разговорном ответили. Все поняли о чем речь.
Цитата И начхать на её целостность и цельнометалличность В том и дело, что не на чхать. Ибо при пластиковых трубах прокладывается отдельный проводник ОСУП по стояку (может опредления нигде и нет, но любой строитель и монтажник понимает о чем идет речь если разговор на стройке). Вот пока я еще не докопался откуда ноги растут, ведь если б было по барабану, то соединяли бы просто мет вставки в трубопровод и ванну и на том все. Пока предполагаю, что это делается для надежности. Два присоединения к ГЗШ. Одно через защитный проводник в составе электропроводки и одно через проводник в стояке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Pantryk, ДСУП выполняется для снижения уровня опасного напряжения. Для каждой категории ЭУ установлено безопасное напряжение, вот с учетом этого и выполняют ДСУД.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для чего выполняется ДСУП я знаю, просто Олега упоминал о том, что не достаточно ли для металлосвязи с ГЗШ проводника в составе питающего кабеля, а Roman D предположил необязательность неразрывности стальной трубы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Да я о том, что некоторые требования к которым скорее всего вы не имеете отношения - кривые. Приведите эти требования. Рассмотрим их здесь (если кратко) или в блоге (если нужны полные пояснения). В том и дело, что не на чхать. Ибо при пластиковых трубах прокладывается отдельный проводник ОСУП по стояку (может опредления нигде и нет, но любой строитель и монтажник понимает о чем идет речь если разговор на стройке). Вот пока я еще не докопался откуда ноги растут, ведь если б было по барабану, то соединяли бы просто мет вставки в трубопровод и ванну и на том все. Пока предполагаю, что это делается для надежности. Два присоединения к ГЗШ. Одно через защитный проводник в составе электропроводки и одно через проводник в стояке. 1. Применение металлических водопроводных труб в жилых зданиях в качестве защитного проводника основного уравнивания потенциалов следовало запретить лет 20 тому назад, когда эти трубы начали менять жильцы по своему усмотрению. 2. В жилых здания в стояках следует прокладывать защитные проводники основного уравнивания потенциалов. К ним присоединяют все СПЧ квартир. 3. В жилых зданиях могут быть другие проводники основного уравнивания потенциалов для СПЧ вне квартир. 4. В ГОСТ 30331.1 определён термин «основное уравнивание потенциалов». Поэтому понять, что есть проводник основного уравнивания потенциалов не представляет особого труда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Приведите эти требования. Рассмотрим их здесь (если кратко) или в блоге (если нужны полные пояснения). Все совмещенные проводники токопроводящие, но не находящиеся под напряжением. Георг Симон Ом в гробу перевернулся. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Все совмещенные проводники токопроводящие, но не находящиеся под напряжением. Георг Симон Ом в гробу перевернулся. По аналогии: нейтральный проводник и защитный проводник "начались" от вводного PEN-зажима. Один находится под напряжением, другой нет. В НД есть некоторые условности, которые не соответствуют ТОЭ. Однако их следует принять к действию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
По аналогии: нейтральный проводник и защитный проводник "начались" от вводного PEN-зажима. Один находится под напряжением, другой нет. В НД есть некоторые условности, которые не соответствуют ТОЭ. Однако их следует принять к действию. Не совсем согласен с вами. Ведь первопричиной запрета применения совмещенных проводников в жилых и прочих зданиях было именно наличие на этом проводнике потенциала и сопутствующие с этим проблемы обеспечения ЭМС. При этом РЕ не токопроводящий, поэтому и не под напряжением. Совмещенные проводники, раз они выполняют функцию токопроводящих, обязаны быть под напряжением, например PEN и N, но уровень этого напряжения может быть не опасным для человека и т.п. Для уточнения такого разделения проводников в IEC 60050-195 был предусмотрен термин "опасная токоведущая часть", в данном случае для Гост 30331.1 возможно требуется внести дополнение "опасный токопроводящий проводник" или что то в этом смысле. При этом даже будет исключение из правила, N в ЭУ при TN-С-S может считаться не опасным, так как включен в суп ЭУ. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 12:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
20.90 часть, находящаяся под напряжением: Проводящая часть, предназначенная нахо-диться под напряжением при нормальных условиях, включая нейтральный проводник и средний проводник, но, как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник.
826-12-08 live part conductor or conductive part intended to be energized in normal operation, including a neutral conductor, but by convention not a PEN conductor or PEM conductor or PEL conductor О трёх проводниках сказано достаточно понятно. Остальное только "утяжелит" терминологию. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
О трёх проводниках сказано достаточно понятно. Остальное только "утяжелит" терминологию. В этом и заключается не до конца выполненная работа. В Гост 30331.1 вместо токоведущего проводника было введено понятие токопроводящего к которым совмещенные относятся. Ведь далее в разделе 312.1 Токопроводящие (токоведущие в МЭК) проводники на схемах совмещенные проводники указаны, в отличии от РЕ проводника. Ps. Физический смысл вышеуказанных определений - это проводники предназначенные для питания ЭО, без них ЭО работать не будет. Поэтому эти проводники находятся под напряжением и могут быть опасными, но в некоторых случаях ряд проводников не опасен. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 14:15 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Токоведущий проводник заменён проводником, находящимся под напряжением.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Токоведущий проводник заменён проводником, находящимся под напряжением. Имеется 3 термина перекликающиеся между собой: токоведущий проводник, токопроводящий проводник, проводник находящийся под напряжением. Тем не менее в разделе 312.1 совмещенные проводники на схемах присутствуют. По МЭК в 312.1 токоведущие, по Гост 30331 токопроводящие. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 14:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
1. Всё правильно. Считают только токопроводящие проводники.
2. О токоведущих частях (проводниках) следует забыть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Всё правильно. Считают только токопроводящие проводники. Но токопроводящие - они же и проводники находящиеся под напряжением! -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник В разделе 312.1 указаны и без всяких правил. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
В разделе 312.1 требования согласованы с терминологией.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В разделе 312.1 требования согласованы с терминологией. Конечно, только не полностью. Ведь если термин токоведущий проводник был заменен на проводник находящийся под напряжением, то и в разделе 312.1 должны были указать не токопроводящие проводники, а проводники находящиеся под напряжением. "как правило, не PEN-проводник, PEM-проводни, или PEL-проводник " нужно исключить. Сообщение отредактировал ink_elec - 31.8.2016, 14:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
PEN-проводник, PEM-проводник, или PEL-проводник не является проводником, находящийся под напряжением. Однако его считают.
Повторюсь. В НД есть условности (договорённости by convention), которые следует принять к действию. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 1:36 |
|
![]() |