=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Короче, для тусовщиков.. Докажи, что не для "ля-ля" заглянул, что просвещенный человек. Нужно знать, что произошло с НД в 1995 г. Уж не на ГОСТ Р 50571.2-94 намёкиваешь ? Так там только тип системы заземления можно было определить, а не тип заземления системы. ![]() Коль такой придирчивый, может сможешь пояснить, что поменялось в сути после перемены двух слов? Нужно знать, что есть тип заземления системы, а что есть заземление. Что-то мешает просвещенному в типах Гостю отнести заземление (зануление при глухозаземленной нейтрали выполняет функцию заземления), выполнявшееся до 1995 года, к определенному типу ? Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2016, 17:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я пытаюсь следить за изменением НТД.
Энергостандарты РФ и СНГ потихоньку подтягиваются к IEC 60364 (и каким ещё там). Адаптированая версия IEC действует и в моей стране; причем в преамбуле указано, что в случае разночтений преимущество имеет английский текст. В РФ, насколько могу судить, хвост предпочли рубить по частям, постепенно делая изменения в правилах. С какого-то там года. Может, 95-го. А поскольку на момент постройки данного дома этих стандартов в природе не было, И у нас, и у вас в старом жилом фонде присутствует старый добрый советский ералаш, - как и в доме, приведённом на фото топикстартера. И в розетках с заземляющим контактом (на кухне, в группе стирмашинки) запросто ставилась перемычка между нулём и заземляющим контактом, несмотря на присутствие двухполюсного "пакетника" выше счетчика. Так что применение в доме двухполюсных автоматических выключателей уже не сделает хуже ситуацию в данном случае - при условии отсутствия перемычек между нулём и заземляющим контактом розеток. Тут ещё вот какая затыка. Поскольку последняя версия этого госта является "модифицированной версией" перевода с английского, а не изначально написанным на русском языке документом, там присутствуют и такие перлы: ![]() Так что ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2016, 17:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Поскольку последняя версия этого госта является "модифицированной версией" перевода с английского, а не изначально написанным на русском языке документом, там присутствуют и такие перлы: ![]() Так что ![]() Раздел 20 ГОСТ 30331.1 изначально написан на русском языке. Его нет в IEC 60364-1. Этот термин переведен на английский язык и применён в IEC 62257-5. Информация об этом опубликована. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зацепил самого Юрия Владимировича ! Вот покойника Андропова нужно было побаиваться. Никулина - любил. А с ворами - в законе и не в законе - мне делить нечего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот ведь.. сразу за ярлыки..
Харечко Ю.Вл. - уважаемый гражданин РФ, и можно сказать автор приведенной цитаты, да и практически всего прочего, выделенного курсивом в этом ГОСТ (всего отличного от IEC-ового) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, тогда снимаю шляпу... не признал...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Раз уж сей форум, возможно, посещают законодатели, то интересует меня с точки зрения определения, являются ли стальные трубы в стояке многоквартирного дома, присоединяемые к ДСУП проводником основной системы уравнивания потенциалов. То что они проводник это понятно, что сторонняя проводящая часть понятно, что на вводе присоединяется к ОСУП понятно, и при этом конечно же сами посебе стальные трубы вносят вклад в дело уравнивания потенциалов. Но являются ли при этом они "проводником основной системы уравнивания потенциалов"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
стальные трубы вносят вклад в дело уравнивания потенциалов. Но являются ли при этом они "проводником основной системы уравнивания потенциалов"? Конечно же нет. Сегодня это проводник, завтра его заменяют на пластик; послезавтра её пилит сантехник или сам хозяин... Только СПЧ, соединенная с ОСУП на вводе и с ДСУП на кухне, в ванной и т.д. По терминологии. Когда она будет одинаковой в ПУЭ, в разных гостах, ту, регламентах, и тп - тогда я и зауважаю авторов. А пока что "лебедь, рак и щука", причем не в телеге, а на ринге. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
интересует меня с точки зрения определения, являются ли стальные трубы в стояке многоквартирного дома, присоединяемые к ДСУП проводником основной системы уравнивания потенциалов. Трубы водопровода не следует использовать как проводники уравнивания потенциалов - 543.2.3 ГОСТ Р 50571.5.54. |
![]() |
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Не всего, а лишь раздела "термины". Всех изменений, в т.ч., которые при издании исчезли и не быди набраны курсивом. При подготовке к изданию стандарт исказили см.: О переиздании ГОСТ 30331.1–2013 http://y-kharechko.livejournal.com/7044.html 3 сентября 2015 г. Приведены письма в Росстандарт и в технический комитет по стандартизации ТК 337 о необходимости исправления стандарта и его переиздания, а также извлечения из проекта поправки к стандарту. |
![]() |
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Анализ требований к типам заземления системы и предложения по их уточнению опубликованы
в статьях: 1. Харечко Ю.В. Анализ требований к типам заземления системы ГОСТ P 50571.2 и стандарта МЭК 60364-3// Главный энергетик. 2008. № 4. 2. Харечко Ю.В. Анализ требований к типам заземления системы британских стандартов// Главный энергетик. 2008. № 5. 3. Харечко Ю.В. Современные требования к типам заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT// Промышленная энергетика, 2009, № 3 и 4. 4. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT// Промышленная энергетика, 2009, № 5 и 6. 5. Харечко Ю.В. Требования стандарта МЭК 60364-1 к типам заземления системы// Электрика. 2009. № 3. 6. Харечко Ю.В. Анализ требований стандарта МЭК 60364-1 к типам заземления системы// Электрика. 2009. № 4. 7. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам заземления системы в новом ГОСТ Р 50571.1// Электрика. 2009. № 8. 8. Харечко Ю.В. Уточнение понятия «система распределения электроэнергии»// Электрика, 2011, № 10. 9. Харечко Ю.В. Уточнение понятия «тип заземления системы»// Электрика, 2011, № 11. 10. Харечко Ю.В. Анализ ошибок нового ГОСТ Р 50571.1, распространяющегося на низковольтные электроустановки// Электрика. 2011. № 12. 11. Харечко Ю. Требования нового ГОСТ Р 50571.1 к типам заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT и IT// Библиотека инженера по охране труда, 2012, № 2 и 3. 12. Харечко Ю.В. Анализ основополагающих понятий «система распределения электроэнергии» и «тип заземления системы»// Промышленная энергетика, 2012, № 3. 13. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT переменного тока с одним источником питания// Промышленная энергетика, 2012, № 4. 14. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT переменного тока с одним источником питания// Электрика, 2012, № 2. 15. Харечко Ю.В. Об исправлении ошибок в требованиях стандарта МЭК 60364-4-44 к системе TT переменного тока с несколькими источниками питания// Электрика. 2012. № 3. 16. Харечко Ю.В. Анализ требований Правил устройства электроустановок к типам заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT// Электрика, 2012, № 8. 17. Харечко Ю.В. О новых требованиях к типам заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT и IT для низковольтных электрических систем переменного тока с одним источником питания// Энергонадзор и энергобезопасность, 2012, № 1. 18. Харечко Ю.В. Уточнение терминологии в проекте межгосударственного стандарта ГОСТ 30331.1 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»// Энергонадзор и энергобезопасность, 2012, № 4. 19. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT постоянного тока// Промышленная энергетика, 2013, № 6. 20. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN и TT переменного тока с несколькими источниками питания// Промышленная энергетика, 2013, № 10. 21. Харечко Ю.В. Уточнение понятий «система распределения электроэнергии» и «тип системного заземления»// Электрика, 2013, № 1. 22. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам системного заземления TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT// Электрика, 2013, № 10. 23. Харечко Ю.В. Основные понятия и требования к типам заземления системы// Электрика, 2014, № 6. 24. Харечко Ю.В. Частные требования к системам TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT переменного тока// Электрика, 2014, № 6. 25. Харечко Ю.В. Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к типам заземления системы использованы в новой технической спецификации МЭК 62257-5// Энергоэффективность, энергобезопасность, энергонадзор. 2016. № 2. в книгах: 1. Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2008. – 224 с. 2. Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012. – 304 с. в блоге: 1. Терминология и требования ГОСТ 30331.1–2013 использованы в МЭК 62257-5:2015 (http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html). 2. Требования ГОСТ 30331.1–2013 к системам использованы в МЭК 62257-5:2015 (http://y-kharechko.livejournal.com/15229.html). |
![]() |
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
По терминологии. Когда она будет одинаковой в ПУЭ, в разных гостах, ту, регламентах, и тп - тогда я и зауважаю авторов. А пока что "лебедь, рак и щука", причем не в телеге, а на ринге. Если пользователи стандартов не будут требовать от Росстандарта принятия качественных стандартов, положение будет только ухудшаться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Трубы водопровода не следует использовать как проводники уравнивания потенциалов Но они же присоединяются к ОСУП и к ДСУП. При возниконовении какого-то потенциала, например на ванне стекать этот заряд будет в том числе и по водопроводным трубам. Т.е. мы конечно не ставим целью использовать трубы, но получается, что используем. Т.е. я правильно понимаю, что труба это просто СПЧ которую мы писоединяем к СУП с целью уравнять е потенцил и то, что по ней возможно будут протекать токи не делает ее "проводником основной системы уравнивания потенциалов". Повторюсь - речь о стальных стояках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Когда она будет одинаковой в ПУЭ, в разных гостах.. Мда уж, ПУЭ трубы (без изол.вставок) допускал помнится. Но они же присоединяются к ОСУП и к ДСУП. Но в здании-то трубы для водопровода завели. Нынче их легко меняют на пластиковые, из своих соображений, разбирают для ремонтов.. и пофиг господам сантехникам-водопроводчикам, что они еще и какие-то там "РЕ". Да, по факту уравнивается, но пусть кроме того будет еще и другой спец.предназначенный проводник. |
![]() |
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Но они же присоединяются к ОСУП и к ДСУП. При возниконовении какого-то потенциала, например на ванне стекать этот заряд будет в том числе и по водопроводным трубам. Т.е. мы конечно не ставим целью использовать трубы, но получается, что используем. Т.е. я правильно понимаю, что труба это просто СПЧ которую мы писоединяем к СУП с целью уравнять е потенцил и то, что по ней возможно будут протекать токи не делает ее "проводником основной системы уравнивания потенциалов". Повторюсь - речь о стальных стояках. 1. В 543.2.3 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны металлические части. 2. Трубы являются СПЧ, как и металлические ванны, душевые поддоны, арматура и пр. 3. По СПЧ протекают токи. 4. В стояках нужно прокладывать проводник основного уравнивания потенциалов, к которому присоединять все СПЧ в квартирах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
труба это просто СПЧ которую мы писоединяем к СУП с целью уравнять е потенцил и то, что по ней возможно будут протекать токи не делает ее "проводником основной системы уравнивания потенциалов". Повторюсь - речь о стальных стояках. Металлоконструкции и арматура здания, в отличии от труб при эксплуатации не разбирается, потому как РЕ используется (при должной проводимости). 4. В стояках нужно прокладывать проводник основного уравнивания потенциалов, к которому присоединять все СПЧ в квартирах. Есть ли необходимость уравнивать потенциал на разных этажах при фактическом выполнении этой функции защитным РЕ-проводником стояка распред.сети здания ? (где конечно такой проводник есть, я не о старом фонде) Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2016, 10:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 1. В 543.2.3 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны металлические части. 2. Трубы являются СПЧ, как и металлические ванны, душевые поддоны, арматура и пр. 3. По СПЧ протекают токи. 4. В стояках нужно прокладывать проводник основного уравнивания потенциалов, к которому присоединять все СПЧ в квартирах. Цитата Металлоконструкции и арматура здания, в отличии от труб при эксплуатации не разбирается, потому как РЕ используется (при должной проводимости). Спасибо. Оказывается моя нормативка уже порядком устарела. У нас даже крупные институты подписывают стальные трубы водопровода "проводник основной системы уравнивания потенциалов". Я их так не называл по поводу чего с представителем энергонадзора у нас возникла дискуссия. Еще раз спасибо за разъяснения. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |