![]() Зацените схему (розетки) , 2-х комнатная квартира |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зацените схему (розетки) , 2-х комнатная квартира |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Господа, мучался, мучался и наконец-то нарисовал схемы розеток на 2-х комнатную квартиру. Прошу Ваших комментариев, буду рад любому мнению!
Хочу дать несколько пояснений: 1. Все мощные электроприборы выведены отдельными линиями на РЩ; 2. Розеточные группы объеденены по комнатам (зал, кухня, с\у); 3. Холодильник, как многие советуют, объединен со светом в прихожей, заведен на отдельный автомат, чтобы в случае отъезда пища не пропала. Будите сильно ругать за большое кол-во автоматов в РЩ? Уже сейчас их 13шт. + будет 4 автомата 10А на свет, по автомату на каждое помещение). Итого уже 17шт... Ну как бы хочется по правильному... Короче, ругайте, послушаю всех!) |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
план расположения это хорошо, но надо бы схемку показать, тогда и поругать можно будет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
план расположения это хорошо, но надо бы схемку показать, тогда и поругать можно будет гм, гм, я как бэ думал, что это и есть "схема"))). Это нужно номиналы автоматов указать и сечение кабеля? Номиналы автоматов на все линии 16А, кроме линии с холодильником, там будет 10А и провод 3*1,5мм. Все остальные линии будут проложены кабелем ВВГнг 3*2,5 такое сечение покроет запросы как розеточных линии, так и сплит, духовки, водонагревателя. Или Вы что-то иное подразумаваете под схемкой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Схема электрическая - картинка типа этой, чтобы понять что с чем соединяется.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Схема электрическая - картинка типа этой, чтобы понять что с чем соединяется. Ааа, понял! Нет, такой нет еще!( Пока не придумал еще. Знаю, что все линии сходятся в РЩ на автоматы с разным номиналом, а вот как там дальше УЗО на что ставить и ставить ли. Много там разных устройств, это не разбираюсь, извините(. Это пока еще темный лес для меня кто на каждый автомат ставит УЗО, а кто на какие-то группы... Вопросы по РЩ еще впереди, пока по проводке в квартире утрясаю вопросы. А потом надо же что-то и электрику оставить, а то звонил по объявлениям, 20-30к. за работу берут, вот может какие-то работы сам смогу сделать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Тогда вам на форум к дизайнерам, они оценят.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Тогда вам на форум к дизайнерам, они оценят. Ну конечно к дизайнерам,-не к швеям-мотористкам же... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Вот вы шутники))). Ладно, попробую нарисовать что вы просите...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А не будет напрягать такой огромный щит? Ведь кроме 17 автоматов предполагаю добавление нескольких РН и УЗО, ещё мест 10
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Обычное дело чем начитанней теоретик тем больше автоматов лепит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
А не будет напрягать такой огромный щит? Ведь кроме 17 автоматов предполагаю добавление нескольких РН и УЗО, ещё мест 10 ![]() Будет мал-мал напрягать... Хотелось бы в 20 мест вложиться...Или насколько там мест кратные щитки? хз... Поэтому и скинул, как там его назвали "план расположения", чтобы поглядели, может что лишнее нагородил... А все уперлись в этот щиток, смеются, к дизайнерам))). Обычное дело чем начитанней теоретик тем больше автоматов лепит. В точку))) исключительно "начитанный теоретик", жертва интернет мнения))). Ну так исправьте, что не так... Или в реальности так проводку не разводят? Щиток собрать можно и электрика нанять, а вот кабель сам могу проложить, что штробу что ль не сделаю, или подрозетник не вставлю... Черную работу могу и сам выполнить, поэтому хочу узнать как грамотнее развести проводку по комнатам... А что РЩ на 20 посадочных мест очень огромный? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
У меня на шестикомнатный двухэтажный дом - три автомата на три фазы, одна из них зарезервирована от бензогенератора. Главное - оптимизировать распределение нагрузки.
Зять при реконструкции двухкомнатной квартиры поставил до десятка автоматов. Главный критерий: ожидался ребенок. который пальцами тыкать будет куда попало. Холодильник и освещение включены постоянно, остальные розетки включаются по мере необходимости. У себя в доме я предусмотрел на такой случай неоперативное отключение направлений (на клеммнике). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Спасибо! "Главное - оптимизировать распределение нагрузки" - верно сказано!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Или в реальности так проводку не разводят? Щиток собрать можно и электрика нанять, а вот кабель сам могу проложить, что штробу что ль не сделаю, или подрозетник не вставлю... Черную работу могу и сам выполнить, поэтому хочу узнать как грамотнее развести проводку по комнатам... А что РЩ на 20 посадочных мест очень огромный? Я в квартирах не встречал щитки больше, чем на 9 мест. На 20 - только на предприятиях. Но плохого в этом ничего не вижу - если есть куча времени и денег можно и такое воплотить. Для двухи, имхо, огромный. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Блин, а как уменьшить число автоматов? чем пожертвовать? обе сплитсистемы сажать на один автомат? или розетки обеих комнат на один автомат? РЩ есть на 24 посадочных места, принципе не очень он и большой. В 24 бы места уместиться))). УЗО два места занимают,так?
1.Общее УЗО 2. УЗО на водонагреватель 3. УЗО на стиралку и розетки сан.узла еще на что УЗО необходимо поставить? 4 УЗО кухня? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
еще на что УЗО необходимо поставить? на все розеткиможете не ставить на освещение и другое стационарное оборудование, типа варочной, если есть -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
на все розетки можете не ставить на освещение и другое стационарное оборудование, типа варочной, если есть Извините, не понял. "Казнить нельзя помиловать". У вас не хватает знаков препинания, чтобы точно понять, что вы хотели написать. 1, На все розетки надо поставить УЗО? 2. Посудомойка на кухне, с ней как быть? не надо на нее УЗО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ulij, на все розетки НАДО ставить, посудомойка питается от обычной розетки, значит тоже надо.
Необходимости ставить УЗО нет только на освещение и например на варочную поверхность. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Ок. Теперь понял,спасибо! А почему тогда нельзя обойтись одним общим УЗО типа "на все" и больше ничего не ставить? Зачем делают несколько УЗО? Есть какой-то принцып, или это зависит от вкуса пользователя?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ulij, можно и одно поставить, но тогда возникает риск ложных срабатываний, + в результате такой сработки вся квартира погрузится во мрак.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 9:11 |
|
![]() |