![]() Ввод в комнату |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ввод в комнату |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго часа. Такой вопрос,взялся делать ремонт в старой хрущёвке, пока что перехожу с алюминия на медь только в одной комнате,перехожу через двухполюсной автомат с16.Итак,вопрос. В комнату почему то?! заходит 3 кабеля, один я понял световой, 1 силовой, а 1? могу ли я обрубить их все, использовать силовой для ввода,а там в коробке раскидать свет и 2 розетки? Свет тоже 2.5мм^2 медь поставить и сделать одну розетку через свет? И почему их 3? даже при условии что 1 свет,а 1 сила? то есть идут 3 кабеля по 2 жилы каждый...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
3-й кабель или транзитом в соседнюю комнату, или к соседу
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 25.8.2016, 12:29 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
3-й кабель или транзитом в соседнюю комнату, или к соседу Транзитом быть не может,т.к распашонка и комната не проходная... либо только транзитом к соседу,тогда вопрос какого х... я должен в своих скрутках которые неизвестно когда делались и неизвестно кем,на люмине сечение 2.5 держать ещё и соседа? И как поступить в такой ситуации... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2016 Пользователь №: 49889 ![]() |
![]() ![]() Фото счётчика и самой проводки в комнате, новый вопрос, у соседа стоят 2 входных автомата на 16, но по ПУЭ вроде бы нельзя ставить отдельный автомат в ноль, а можно только двухполюсной...? По поводу проводки,все провода кабеля скручены между собой, входят 3*2 жилы ,затем 2 из них объединяются в скрутке и идут дальше(розетки полагаю),а третий идёт 1 в скрутку,а один прямо,полагаю на выключатель,полагаю третий и есть свет. Вопрос снова, почему заходит 3, если логично было бы дать только силовой на розетки, а второй на освещение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Тяжело что-либо понять на фото и в Вашем словоблудии...
Ваш алгоритм действий: 1.Отключаете АВ или выкручиваете пробки. 2.Разбираете скрутку-провода в стороны-друг-друга не касаются. 3.Включаете АВ. 4.Проверяете контролькой наличие напряжения на всех проводах. 5.Прозваниваете оставшиеся провода (которые не под напряжением). 6.и далее делаете ввод на ваш 2х16аАВ: если ввод по одному проводу, то после АВ разделяете на 2 группы-осв. и роз., если ввод по двум проводам,-то один провод через клемму на осв., в второй через АВ на розетки. 7. Дерзайте. Удачи. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Разрешите поправить Ваш список:
0. Вызываете электрика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 9:54 |
|
![]() |