Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня идут вагон-дома с завода изготовителя (типа КЕДР) по проекту, согласно всех нормативных норм и правил. Заземление не видимое, т.е. оно идет внутри щитка. Мне делают предписания согласно ПУЭ 1.7.76. Должен я заземление выносить наружу, чтобы сделать видимым?
Заставили делать вот такой поводок Сообщение отредактировал Дмитрий Козлов - 24.8.2016, 12:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Не должен, но чтобы бодаться с предписателями, нужно самому хорошо знать ПУЭ и Госты. Про видимое заземление в этих документах нет ни слова, это самодеятельность проверяющих. На импортном оборудовании и на отечественных, сделанных по современным ГОСТам эти болты для видимого заземления отсутствуют.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата по проекту, согласно всех нормативных норм и правил Для расширения кругозора можно посмотреть проект? Или хотя бы выписку из пояснительной записки про тип заземления и на основании каких норм и правил выполнено? Требований о видимом расположении нет. Каркас металлический? Он к ГЗШ присоединен? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Заземление не видимое, т.е. оно идет внутри щитка. Мне делают предписания согласно ПУЭ 1.7.76. Должен я заземление выносить наружу, чтобы сделать видимым? Заставили делать вот такой поводок Смешно, ибо в самом пункте нет ни слова об этом требовании. Но корпус может быть не присоединён к шине РЕ, надо это проверить и если имеется присоединение, то видимое второе ни к чему. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
земля приходит на болт в щитке, от него идет перемычка на заземляющую шину, от него на корпус вагон-дома
В итоге есть правило, что должно быть видимое заземление (фото) ??? Мне просто придется ВСЕ вагоны так переделать, а их около 70 штук Сообщение отредактировал Дмитрий Козлов - 25.8.2016, 8:40
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Корпус должен быть присоединен к защитному проводнику. Уже снаружи или внутри нету требований. По проекту нарисован болт внутри шкафа. Если по факту он снаружи, то придется подключатьтак, как на фото. Судя по схеме у вас либо IT либо TT. Для ТТ в передвижных зданий из металла требуется УЗО на вводе и на каждой групповой линии, но это для бытовых/торговых, для прома может и не нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
Корпус должен быть присоединен к защитному проводнику. Уже снаружи или внутри нету требований. По проекту нарисован болт внутри шкафа. Если по факту он снаружи, то придется подключатьтак, как на фото. Судя по схеме у вас либо IT либо TT. Для ТТ в передвижных зданий из металла требуется УЗО на вводе и на каждой групповой линии, но это для бытовых/торговых, для прома может и не нужно. По факту болт внутри, но все равно говорят делать видимое заземление как на фото |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Присоедините по проекту. Сошлитесь, что так по документации завода. Требуйте конкретный нарушенный пункт и вообще переправьте на производителя с просьбой официального разъяснения как должжно быть присоединено. Но это если бодаться. Ну а так как на фото тоже не запрещено, поэтому смотрите по вашим отношениям с проверяющим.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
Присоедините по проекту. Сошлитесь, что так по документации завода. Требуйте конкретный нарушенный пункт и вообще переправьте на производителя с просьбой официального разъяснения как должжно быть присоединено. Но это если бодаться. Ну а так как на фото тоже не запрещено, поэтому смотрите по вашим отношениям с проверяющим. Спасибо. По возможности буду делать видимым, потому что проверяют без меня. Может не в тему, но все же. Какие сроки испытаний и измерений, конкретно про вагон дом. Я точно знаю, что при каждом переезде нужно заземление и металлосвязь при каждом подключении. а по срокам не знаю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
раз в указанном ими пункте ПУЭ нет слова про "видимое", может им просто показать протоколы проверки металлосвязи и измерения заземления?---
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |