![]() Собираю щиток в квартиру , покритикуйте схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Собираю щиток в квартиру , покритикуйте схему |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Хочу сделать так:
Ввод: C40-> затем счетчик, затем 2 УЗО, после каждого УЗО - группа автоматов. * |->автомат С16 (розетки: спальня- 4шт, кондей) * ->УЗО 10мА/63А { |>автомат С16 (розетки: ванна-2шт, туалет-1шт, стиралка) * |>автомат С10 (свет: спальня, туалет, ванна, вытяжка) * * |->автомат С16 (розетки: зал-3шт, розетки лоджия-1шт, свет лоджия, кондей) * |>автомат С16 (розетки: кухня фартук-8шт, посудомойка, вытяжка) * ->УЗО 10мА/63А { |>автомат С16 (розетки: прихожая-2шт и частично кухня-2шт, частично зал-2шт) * |>автомат С10 (свет: прихожая, зал, кухня) * |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Все правильно разделил, сгруппировал, посмотрите, пожалуйста?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
При отправке в первом сообщении все перепуталось.
Значит, картина складывается такая на первом УЗО - спальня розетки-4шт, кондей (С16), - ванная розетки-2шт, туалет розетки - 1шт (С16) - свет спальня, ванная, туалет, вытяжка (С10) на втором УЗО - кухня фартук розетки-8шт шлейфом, посудомойка, вытяжка (С16), - зал розетки-3шт, кондей, лоджия (розетка-1шт и свет) (С16), - прихожая розетки-2шт, кухня-зал смежная стена розетки-4шт - по 2 с каждой стороны стены (С16), - свет прихожая, кухня, зал (С10) Нормально? Или автоматы лучше с буквой B? |
![]() |
|
Гость_kromik_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
сомневаюсь что автомат на 40ампер прокатит, когда придут пломбировать.
у нас на подключения когда пишешь заявление строго следят за тем чтобы было указано 7 кВт и автоматы в однолинейных схемах за частую рисуют на 25А. Я как то спросил, почему автомат на 25А а не на 32А, так они начали какие-то коэффициенты называть, что никогда нагрузку в семь киловатт долго не потребляют - максимум пол часа, а автомат 25А спокойно выдерживает такую нагрузку |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Автомат С40, двухполюсный, уже стоит перед счетчиком в щитке на площадке, его трогать не буду. А счетчик перенесу в квартиру, предварительно сменив на новый. ТСЖ не будет в претензии за перенос счетчика?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Какой марки счетчик лучше приобрести? Нужно ли для его установки звать мастера из ТСЖ или энергосбыта (РЭС)?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |