#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Варианты:
1. РЕ-проводник никуда не подключаете - при пробое изоляции в машинке, нагревателе и т.п. фаза оказывается на корпусе, вы касаетесь корпуса - удар. 2. РЕ-проводник подключаете к корпусу этажного щита - при обрыве PEN-проводника возможен потенциал на корпусе, а также и в однофазной сети, вплоть до 380В. И там и там беда... Выбирать вам. Если уж совсем "за жизнь поговорить", то и при нынешнем обслуживании не факт, что и нормальный РЕ-проводник (5-я жила в распределительной сети) не может быть повреждён, оборван и т.п. Один раз и палка стреляет.... Решать вам.... ЗЫ. Тут кто-то обрисовывал ситуацию с отсутствием РЕ к машинке, так он в ванную комнату не заходил и не касался машинки пока идет процесс. Вилку из розетки вытащил - потом машинку открывает.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2016, 16:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
ЛЕША, спасибо за развернутый ответ, многое стало понятнее.
если выбрать первый вариант (PE-провода от розеток никуда не подключать, просто свести их в щитке, но не сажать на общую шину, так сказать пусть ждут лучших времен) - то в случае касания корпуса под фазой - УЗО должно сработать? Сообщение отредактировал serafim - 17.8.2016, 16:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ДА
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
Есть какие-либо требования относительно расстояния между счетчиком и узо? Можно ли сделать так: в подъездном щитке установлены вводной автомат (2-х полюсной) после него стоит счетчик, далее от счетчика идет провод (~7 метров) в квартиру, где уже в квартирном щитке стоит узо? Т.е. между автоматом и узо находятся счетчик и примерно 7 метров провода - так можно сделать?
Сообщение отредактировал serafim - 22.8.2016, 11:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
serafim, Да пожалуйста.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |