ещё как туго, имхо - определяет сетевая, проектировщик, заказчик и без фанатизма, никто не запрещает пользоваться ПУЭ, СП и прочей старой и новой нормативкой
просто не могу понять по данному случаю в СП - почему 8 квартир это 3 категория, а 9 - вторая, восемь голодных семей не захватят местную администрацию или прочие органы власти, а от 9-и уже не отбиться или 8 это немного, а 9 - уже беда? тогда надо было определять количество и под 1 категорию, например свыше 500 квартир с плитами 1 категория, а свыше 1000 уже особая, критерии такой градации не понятны


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 8.8.2016, 19:40
Сообщение #1702


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Можно ли будет услышать, просто приемником, повреждение одной жилы на броню если на поврежденную поставить прожигающее устройство?
В месте повреждения искрение же должно быть или не? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Marten_*
сообщение 11.8.2016, 12:00
Сообщение #1703





Гости






Может и быть, может не быть. Как повезет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.8.2016, 16:35
Сообщение #1704


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(DaaN @ 8.8.2016, 19:40) *
Можно ли будет услышать, просто приемником, повреждение одной жилы на броню если на поврежденную поставить прожигающее устройство?
В месте повреждения искрение же должно быть или не? icon_smile.gif

Треск будет по всей линии при прожиге . Акустика Вам в помощь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 11.8.2016, 18:14
Сообщение #1705


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Нет акустики. Нет ничего чем искать icon_smile.gif Зато есть все чтобы испытать и подготовить кабель к поиску.
Из поисковых приборов - трассотечеискатель Лидер ГТ 1011 (в цифрах могу ошибаться), в оранжевых сумках. Мощность генератора 8 Вт всего. Не слышно им нифига.
Вот и думаю как и что посильнее на кабель подать чтобы приемник уловил...
Сейчас кабель АВВГ 0,4 кВ на повреждении, 4х120 мм2. МПУ-3 не расплавит такие жилы. Дожига нет.
PS. Сейчас планируем КП-500К закупить. Большие надежды на этот комплекс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.8.2016, 4:22
Сообщение #1706


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



КП-500 использую давно лет 10 аппарат хороший но при условии хорошего кз в линии,без дожига-прожига плохо, а без акустики еще хуже. АВВГ -без брони такой кабель искать долго придется даже акустикой. Акустику можно собрать на базе УВИ-70 Скат или ему подобных. -


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 12.8.2016, 18:11
Сообщение #1707


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(ez81 @ 12.8.2016, 4:22) *
КП-500 использую давно лет 10 аппарат хороший но при условии хорошего кз в линии,без дожига-прожига плохо, а без акустики еще хуже. АВВГ -без брони такой кабель искать долго придется даже акустикой. Акустику можно собрать на базе УВИ-70 Скат или ему подобных. -

Прожиг есть. Дожиг - можно генератор КП-500 поставить. Все же 40 А. Хотя планирую собрать ВАРВАРа, ампер на 300 icon_smile.gif
Акустика - нужно знать точно трассу линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.8.2016, 20:00
Сообщение #1708


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



КП 500 Вам не поможет НИКАК, в дожиге такой ток он дает при условии кз-2 Ом и ниже-пустое. Акустика самый верный способ . Дожиг напряжение от 1500в и ток ампер 40-50 -у меня был транс от зарядки АКБ погрузчиков 3х фазный, обмотки последовательно,первичку пустил на дожиг вторичку через 100А РНО в сеть 220В- Была пушка . Сейчас имея опыт обхожусь без дожига прожига, только акустика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 13.8.2016, 19:34
Сообщение #1709


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



После прожига но своих кабелях (ААШв, АВВГ) 2-6 Ом двухфазное (спаиваются две жилы). И это прожигом, с его 20-тью амперами (МПУ-3 Феникс). КП-500К не поможет?icon_smile.gif
Вот ЛИДЕР с его 8 Вт мощности не помогает.
PS. Ну а из старых АПЧС-63 У1 соберу чего нибудь для дожига icon_smile.gif

Сообщение отредактировал DaaN - 13.8.2016, 19:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.8.2016, 20:21
Сообщение #1710


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



DaaN- КП500 не установка для дожига icon_biggrin.gif 2 Ом согласуется хорошо и сигнал слышно отменно ищещь по шагу скрутки. Но если в кз линии 100 Ом тут токо дожиг (можно обычным сварочным аппаратом или сеть 220 через пружину нихрома (ф3-6мм2) КП 500 просто нет согласования при 100Ом и ничего на трассе не услышишь. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал ez81 - 13.8.2016, 20:21


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 13.8.2016, 22:21
Сообщение #1711


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(ez81 @ 13.8.2016, 21:21) *
DaaN- КП500 не установка для дожига icon_biggrin.gif 2 Ом согласуется хорошо и сигнал слышно отменно ищещь по шагу скрутки. Но если в кз линии 100 Ом тут токо дожиг (можно обычным сварочным аппаратом или сеть 220 через пружину нихрома (ф3-6мм2) КП 500 просто нет согласования при 100Ом и ничего на трассе не услышишь. icon_sad.gif

Может использоваться генератор как дожиг.
Али врут в руководстве по эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.8.2016, 8:17
Сообщение #1712


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Врут конечно, на выходе у него максимум 240В НЧ напряжения, а теперь попытайтесь дожечь линию при кз 100 Ом -фигвам icon_biggrin.gif . Тут надо вольт 600-700 тогда процесс пойдет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 16.8.2016, 20:17
Сообщение #1713


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



КП-500К дал результат все же.
На кабеле аввг (0,4 кВ) нашли два места повреждения и муфту старую.
Но все равно, за местом повреждения слышен сигнал.
Физику процесса до конца понять не могу.
Четыре жилы. А, В, С и 0.
1ое МП: 100 метров - А и 0;
2ое МП: 300 метров - В и 0.
Генератор ставил на жилу фазы В и 0. На 100 метрах происходит изменение сигнала. Причем до МП сигнал слабый, а после МП сильный, раза в два.
На 300-ах уже перевели ГП-500 на 480 Гц и нашли второе МП.
Пока я понимаю данный процесс так:
В и 0 между собой 5 Ом. Т. е. металлическая связь. Беря во внимание сечение в 120 мм2 и ток МПУ-3 всего лишь 20 А, то на полное расплавление жил надеяться не приходится. Поэтому думаю что произошло расплавление изоляции и соединение двух жил.
И до 100 метров эти жилы ослабляли сигнал. После 100 метров и до 300 метров сигнал очень сильный. После 300 метров сигнал уже слабеет, раза в два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.8.2016, 21:01
Сообщение #1714


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



При поиске кз двух проводников кабеля (без брони) должен быть слышен сигнал скрутки (повив кабеля громче-тише шаг 1,5-2метра) в месте кз всплеск сигнала -далее сигнал ровный без шага скрутки с последующим затуханием по мере удаления. При повреждение кабеля типа АСБл или ВБбШв тобишь с броней однофазное кз на броню не найти, сигнал будет тянуть по всей площади включая мет трубы канализации и водоснабжения.

Сообщение отредактировал ez81 - 16.8.2016, 21:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 16.8.2016, 22:21
Сообщение #1715


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(ez81 @ 16.8.2016, 21:01) *
При поиске кз двух проводников кабеля (без брони) должен быть слышен сигнал скрутки (повив кабеля громче-тише шаг 1,5-2метра) в месте кз всплеск сигнала -далее сигнал ровный без шага скрутки с последующим затуханием по мере удаления. При повреждение кабеля типа АСБл или ВБбШв тобишь с броней однофазное кз на броню не найти, сигнал будет тянуть по всей площади включая мет трубы канализации и водоснабжения.

Ну т.е. ампер от 300 и жечь наглухо?
Вместе дожига оплавится ли алюминий в комок (для металлической связи) или три (четыре) жилы будут отдельно болтаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.8.2016, 7:14
Сообщение #1716


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



300А это очень много достаточно ампер 30 при напряжение дожига от 70 до 800В зависит от кз. По мере дожига напряжение убавляем ток возрастает. Сплавиться может все в кучу этот процесс не предсказуем-потом может заплыть если муфта к примеру эпоксидная. Однофазное кз на броню ,обрыв легче искать акустическим методом, повторюсь акустика более простой метод поиска. И где Вы в КП500 нашли ток в 300А? icon_sad.gif

Сообщение отредактировал ez81 - 17.8.2016, 7:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 17.8.2016, 12:37
Сообщение #1717


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Про КП-500К писал я про 40 А.
А 300 А это УД-300М.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.8.2016, 9:21
Сообщение #1718


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



https://gfycat.com/DigitalImmenseIrukandjijellyfish

не видел раньше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 19.8.2016, 17:15
Сообщение #1719


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Коллеги, что это? Вернее понимаю, что это некий ИКК для установки перед счетчиком, но как работает, может кто знает где про это почитать.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 95%
Прикрепленное изображение
5312 x 2988 (3.3 мегабайт)
 Уменьшено до 95%
Прикрепленное изображение
5312 x 2988 (3.22 мегабайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2016, 18:21
Сообщение #1720


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я так понимаю, что это аналог ИКК собранный из отдельных клемм на рейку. А клеммы 1,3,5 при изымании выступающего прямоугольничка цепь не разрывают случаем? Похоже что именно этими прямоугольничками и предполагается закорачивать ТТ. Будем надеяться, что в положении на фото они не являются коммутационным элементом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

122 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены