![]() УЗО в 2-проводную сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО в 2-проводную сеть |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Проверьте, пожалуйста, схему включения УЗО в 2-проводку. Дом старый на вводе в квартиру фаза и скорее всего ноль. Аллюминий, наверное 6мм. Правильно ли такое включение УЗО если проводка в квартире новая 3-жилка?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Правильно, 3ю жилу никуда не подключать
Вопрос только в том, почему не все группы под защитой УЗО.. но хозяин барин -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
Правильно, 3ю жилу никуда не подключать Вопрос только в том, почему не все группы под защитой УЗО.. но хозяин барин не буду плодить новых тем, мой вопрос очень похож на вопрос автора темы. можно ли при приведенной автором схеме подключения (правда без отдельной группы без защиты УЗО) использовать в качестве PE (земли) в проводке кабель присоединенный к корпусу щитка (общий щиток на лестничной клетке, в котором установлены счетчики всех квартир на этаже)? спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
НЕТ
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
НЕТ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Никак. Приборы 1 класса изоляции в таких домах по сути запрещены. Но если очень хочется - включили через УЗО - и то хорошо
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Никак. Приборы 1 класса изоляции в таких домах по сути запрещены. Но если очень хочется - включили через УЗО - и то хорошо Ну да, и постирушки устраивать по старинке... ![]() ![]() можно ли при приведенной автором схеме подключения (правда без отдельной группы без защиты УЗО) использовать в качестве PE (земли) в проводке кабель присоединенный к корпусу щитка (общий щиток на лестничной клетке, в котором установлены счетчики всех квартир на этаже)? Фото бы....
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
Никак. Приборы 1 класса изоляции в таких домах по сути запрещены. Но если очень хочется - включили через УЗО - и то хорошо т.е. шину земли в щитке в квартире оставить ни к чему не подключенным? это меньшее из зол? я понимаю что задаю слишком тупые вопросы, но простите, я что называется не настоящий сварщик. буду признателен если объясните, как говорится на пальцах. в щитке (на лестничной клетке) есть подключения провода PE из других квартир под "заземляющий болт" (да, этот адовый термин я сейчас выдумал сам, не знаю как назвать болт который по факту просто соединяет провод с корпусом щитка), так есть и вариант где PE провод выходит из под входной клеммы нейтрали входного автомата (автомат перед счетчиком). т.е. в жизни есть все три варианта (земля висит в воздухе, земля от корпуса щитка, земля от нуля перед входным автоматом) - понятно что неизвестно кто, с какими знаниями и чем руководствуясь нагородил такие схемы, моя просьба - объяснить почему первая из них является меньшим из трех зол ("добром" в данном случае будет использовать настоящую землю в виде 5-ти метрового штыря в земле? - но где я его возьму на 10-м этаже дома 75-го года постройки) и почему остальные два варианта худшие из зол. спасибо Сообщение отредактировал serafim - 16.8.2016, 13:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Фото щита давайте.
Панелька 1998 года постройки. С электроплитами. РЕ-проводник по проекту "сделан" делением в этажном щите из PEN-проводника (четвёртого провода) распределительной сети ( стояка). Живу, ничего..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
ок, постараюсь сделать в ближайшее время
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
Фото щита давайте. фото ссылками:
Далее, если я правильно понимаю - то вот это: http://uwrong.myftp.org/wp-content/uploads...cheskie_42f.png самая типичная и простая схема подвода электричества до квартиры с потребителями. Если данная схема применима к простой однокомнатной квартире, то хотелось бы ее и реализовать (размести вводной автомат и счетчик в щитке на площадке, а от счетчика провода уже привести в квартиру, где уже повесить небольшой щиток с одним УЗО и группой автоматов). Если я правильно понимаю - единственная проблема с реализацией данной схемы - это не понятно где взять землю, отсюда и мой вопрос к сообществу. Спасибо. Сообщение отредактировал serafim - 17.8.2016, 12:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
У нас с вами старый жилой фонд. Повторюсь: у меня 1998 г.п. В доме стационарные электроплиты.
Вот так организовано деление PEN-проводника на N и РЕ в этажном щите. Делалось по нормам, действующим в то время. И, конечно, ни о какой реконструкции (перевод на 5-ти проводную TN-S) и речи быть не может. Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2016, 14:31
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
у меня слову дом еще старее, 1975 года постройки.
в итоге мне как следует поступить? повесить землю на корпус щитка в подъезде (как это уже сделано бывшим хозяином квартиры при прокладке отдельного провода для стиральной машины) или, если я правильно понял пользователя Костян челябинский следует вообще в домашнем щитке провода PE (желто-зеленые) оставить "висеть в воздухе" и даже не объединять их на общей шине (что бессмысленно и даже опасно без заземления этой самой шины) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
serafim, не стоит, рискуете
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
пожалуйста, уточните чего именно не стоит делать, в своем сообщении я описал два варианта
спасибо
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
дом 75 года... какой защитный нуль (ре)?
если и сделаете .... то на свой страх и риск -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49823 ![]() |
спасибо за ответ, простите, но я не очень понял о чем именно вы говорите. если сделаю что?
- подключу PE провод на корпус подъездного щитка (как сейчас сделано бывшим хозяином для стиральной машины) - или если PE провода от розеток вообще никуда не присоединю пожалуйста уточните Сообщение отредактировал savelij® - 17.8.2016, 21:47
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
короче.... не стоит ничего никуда соединять
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |