#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да, уважаемый Ваня Иванов, я более полутора лет работал на мясокомбинате и ел, и как видите жив.
А речь как раз в Вашем посте 17 шла о проектах, так вот не надо всех под одну гребёнку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
В проектах тоже не все экстремальные условия бывают предусмотрены... Уважаемый Ваня Иванов, я не считаю что 35 град. Цельсия экстремальными. Даже 40 не считаю такими. А в проекте эта температура была исходной. почему Вы не хотите подкрутить уставочку Ваших "крутых" автоматов хотя бы до 2 А ? если двигатель обдува сгорит, или проводка к нему, то скажут, что уставка была изменена и виновником буду я--- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3899 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), ... Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). ...При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В. Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Уважаемый ВитВит! Вы же сами шли в правильном направлении, но затем почему-то впали в ступор и стали доверять бумажке (проекту), а не показаниям измерительных приборов. Автоматы у Вас хорошие, даже слишком хорошие, но попали немного не в те руки. Поймите, чтобы быть уверенным на все 100% в значении выставленных уставок таких чувствительных автоматов как у Вас, эти автоматы нужно прогрузить на прогрузочном стенде, тогда можно точно сказать, что уставка 1,8 А, показываемая указателем на регуляторе, действительно равна 1,8 А. При прогрузке может оказаться, что действительное значение уставки Ваших автоматов равно 1,75 А или ещё меньше! А Вы упёрлись в своё "по проекту, по проекту". Вы не знаете точно мощность двигателей, а она, как показывают практические измерения, несколько выше проектной, в чём Вы сами убедились, получив токи 1,8-2 А вместо 1,5 А проектных. После монтажа по проекту должны быть выполнены пусконаладочные работы, испытания и измерения с выдачей протоколов установленной формы - они у Вас есть? Периодически в процессе эксплуатации тоже должны выполняться испытания и измерения, профконтроль РЗА и корректировка уставок в случае необходимости. Проект - это всего лишь идеализированное представление электроустановки на бумаге. Недаром говорят: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!" А отвечать всё равно придётся, не за сгоревший моторчик вентилятора обдува, так за сгоревший трансформатор по причине отключения вентиляторов обдува из-за неверно выставленных уставок! Думайте сами, решайте сами... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
1....эти автоматы нужно прогрузить на прогрузочном стенде.... 2....После монтажа по проекту должны быть выполнены пусконаладочные работы, испытания и измерения с выдачей протоколов установленной формы - они у Вас есть?...... 3.....А отвечать всё равно придётся, не за сгоревший моторчик вентилятора обдува, так за сгоревший трансформатор..... 1....не дадут нам снять автоматы для прогрузки, и заменить их нечем. да и сомневаюсь я, что у всех 6 автоматов одинаково неправильные уставки. 2....какие-то ПН испытания были выполнены. их делала пуско-наладочная организация. документацию она до сих пор нам не передала в эксплуатацию (((( руководство сказало - работайте так. 3....трансформатор не сгорит, так как у нас круглосуточный надзор в виде двух дежурных электромонтеров. и есть сигнализация отключения автоматов обдува. то есть мы сразу (ну, максимум плюс-минус 30 минут) увидим, что обдув отключился и включим его. так же имеется тепловая защита трансформатора. дело в том, что я понимаю - проект это одно, а по факту может быть совсем другое, и что можно увеличить уставки на "незначительные" 0,2 А. Но я не смогу доказать правильность изменения уставок без подтверждения расчетами. ведь даже документации нет никакой. тяжело правильно эксплуатировать силовой трансформатор без его руководства по эксплуатации((( и другой документации. всем спасибо за советы. ---- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3899 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый ВитВит! Вот с этого и надо было начинать! Очень знакомая ситуация: была какая-то пусконаладочная организация "Рога и Копыта", срубила бабки и скрылась в неизвестном направлении... Где протоколы выполнения пуско-наладочных работ? Кто подписывал приёмо-сдаточный акт со стороны заказчика? Похоже, эти товарищи были "в доле", вот и подмахнули не глядя, а вы ребята теперь крутитесь, как хотите, но чтоб всё работало, а в случае чаво - ответите по полной!
Понятно, что трансформатор не сгорит, там ещё куча тепловых защит имеется, но не факт, что и они отлажены должным образом... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
в продолжение. по этим силовым трансформаторам возник вопрос. мне сказали, что у них внутри есть подогрев масла от 220 В на случай их длительного отключения от сети. кто нибудь сталкивался с подобным???---
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |