Гость_Alexei38_*
сообщение 26.12.2010, 12:45
Сообщение #1





Гости






Привет всем. В общем вопрос указан в теме. Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока. В моем случае там указано 400/5. 400 - это и есть макс. сила тока? А что такое деление на 5? И как узнать коэфициент, на который следует умножить разность показаний счетчика (трансформатора напряжения в схеме нет) ? Буду вам премного благодарен за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 26.12.2010, 12:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



умножать нужно на коефициент трансформации ваших ТТ и ТН если они имеются. В вашем случае он равен 400/5=80
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.12.2010, 13:15
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Alexei38 @ 26.12.2010, 11:45) *
Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока.

Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 28.12.2010, 14:29
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(Roman D @ 26.12.2010, 10:15) *
Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А.


А если быть еще более точным, то 5 А - это номинальный ток для Вашего счетчика. Максимальный указан в паспорте. В большинстве случаев, для таких счетчиков он составляет 7,5 А.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2010, 15:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2052
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом
быстрее отгорает шинка первички в ТТ, и то если ТТ хилый (100/5 например)
ТТ 400/5 - первичка у него в виде прямой медной шины, пережечь ее нереально
спалить вторичку ТТ - не хватит мощности самого ТТ, чтобы трансформировать такую мощность (уйдет в насыщение)

да и сам счетчик, особенно электронный, тоже трудно упалить перегрузом, в нем обмотки нет, как в индукционном, внутри маленький ТТ или шунт.

Недавно у знакомого в сарае обнаружил в щите счетчик ЦЭ6803В 5-7,5 А, стоит примерно с 2003 г
Нагрузка - циркулярка 11 кВт. Хоть бы х.. счетчику.

99 % сгоревших ТТ и счетчиков - от слабо затянутых соединений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2010, 18:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2010, 15:20) *
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом

Интересует вопрос перегрузки ТТ.
ГОСТ 7746 устанавливает наибольший рабочий первичный ток либо равным номинальному, либо (для 30, 75, 150, 300, 600..) несколько большим (причина не поясняется). Превышение на 20% - "по согласованию между потребителем и изготовителем". А проверяет и рубит Сбытовая icon_smile.gif
Из ГОСТ Р 52323 "В ГОСТ7746 установлены требования на трансформаторы тока классов точности 0,2 и 0,5, имеющие диапазон измерений (5%-120%)*Iном,.."
Вопрос: еще где-нибудь в нормах говорится о допустимом перегрузе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.12.2010, 20:05
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2010, 14:20) *
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом

Перегрузом по току или по мощности?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.12.2010, 8:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2052
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



я имею перегрузку ТТ и счетчика аварийных режимах
сам видел не раз н/в щит сгорел в хлам, а счетчик подключенный к ТТ - протер тряпочкой и опять как новый icon_smile.gif главное чтобы корпус не оплавился

с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости

а в эксплуатации при норм режиме перегружать ТТ - глупость полная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.12.2010, 12:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2010, 8:44) *
а в эксплуатации при норм режиме перегружать ТТ - глупость полная

Задавая вопрос имел ввиду режим аварийный (по 1 вводу) и превышение номинала 150А на 4А. От Сбытовой получил "фи".


Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2010, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2010, 17:35
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2010, 7:44) *
с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости


Наблюдал ТПЛ10 15/5 взорвавшиеся, а счетчику 5(6,25)А до лампы. КЗ на линии не было. Тупо перегрузка ТТ из-за длинного провода при длительном увеличении первичного тока до номинала.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2010, 13:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 29.12.2010, 12:13) *
Задавая вопрос имел ввиду режим аварийный (по 1 вводу) и превышение номинала 150А на 4А. От Сбытовой получил "фи".

теоретически они правы, но может это поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_8.217_2003.doc ( 300.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku202
сообщение 10.8.2016, 14:56
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2016
Пользователь №: 49781



Всем привет. У меня такой вопрос. Котёл, в нём 2 электрода, ток потребления каждого 120А, больше не даю, не выдерживают контакты ножевого разьединителя. На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 11.8.2016, 9:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1116
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku202
сообщение 11.8.2016, 13:24
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2016
Пользователь №: 49781



Цитата(Marten @ 11.8.2016, 9:11) *
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif
А конкретно есть что сказать по делу? Или Вы "валенок" в электрике и способны только на флуд? icon_wink.gif Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А? Начальство хочет ставить счётчик прямого включения, а там до 100А, то есть максимум на 90А нагрузка должна быть. При этом в амбулаторке плюсовая температура зимой понизится...

Сообщение отредактировал ku202 - 11.8.2016, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.8.2016, 13:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685




ku202, Сударь... да вы ХАМ....
поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней))))

Цитата(ku202 @ 11.8.2016, 13:24) *
Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А?

нормальный коэф... не 20А же пускаете

Сообщение отредактировал haramamburu - 11.8.2016, 13:44


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku202
сообщение 11.8.2016, 15:05
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2016
Пользователь №: 49781



Цитата(haramamburu @ 11.8.2016, 13:43) *
ku202, Сударь... да вы ХАМ....
поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней))))
нормальный коэф... не 20А же пускаете

Хам? Хм, это уже вопрос вашей психологии... icon_smile.gif Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб. И где вы видите ещё больший аппетит? Может я что то путаю? Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу... Я вообще то к электрикам попал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.8.2016, 15:54
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ku202 @ 11.8.2016, 15:05) *
Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб.
да, при ТТ 200/5 коэфициент = 40, но сам счетчик то покажет уже УДВОЕННЫЕ показания.
Вы как и некоторые умельцы хотите 1 киловаттным движком крутить 5 киловаттную гену и получать, затратив 1кВт, 5 кВт электроэнергии)))
Цитата
Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу...
Бодяга у вас в голове
Цитата
Я вообще то к электрикам попал?
К ним к ним родной... которые как раз знают о законе сохранения энергии


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2016, 9:44
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете поставить 300/5, если другой серьёзной нагрузки нет, но это мало что даст в плане потребления электроэнергии


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 12.8.2016, 10:44
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(ku202 @ 10.8.2016, 17:56) *
На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо.

для электронного счетчика ваши ТТ подходят. он будет и намного меньшую мощность учитывать. так что можете оставить их. а жрать они не будут больше ( да и не жрут ваши ТТ ничего)), и счетчик лишнего не покажет)---
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 12.8.2016, 18:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



ku202, haramamburu, Угомонитесь в высказываниях !!!.
Особенно ku202 Вы.
Вам дали понять, что не имеет значения , 400/5 или 200/5 потребление всё равно будет
Цитата
ток потребления каждого 120А
и за неё ,всё равно уплачивать.
Обосновал Вам и ВитВит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения