Здравствуйте, прошу вашего совета на следующий вопрос: планирую подключить пятирожковую люстру (на выключатель с двумя клавишами).

Есть вопрос как на ней найти нейтральный провод, тк у люстры три провода одного цвета, причем 2 из них медные, а один алюминевый.
все 5 патронов соединены медными проводами. То есть получается. Один из двух медных проводов фазный , верно?

Подключать буду провод не у себя, а у брата. У него из потолка торчит 3 провода: или 2 фазы и ноль, или 1 фаза и два ноля, точно не знаю,
но определю с помощью пробника
(четвертого провода "земля" у него нет тк дом старый),

Подскажите, пожалуйста,
1) как на такой люстре определить, где ноль?
2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке
(2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля?
Заранее спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.8.2016, 17:10
Сообщение #2





Гости






icon_biggrin.gif 1 ноль и 1 расщепленная фаза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirr
сообщение 5.8.2016, 17:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2016
Пользователь №: 49749



не понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.8.2016, 17:18
Сообщение #4





Гости






насчет алюминиевого - сильно сказано или ручки шаловливые ремонтом занимались. А может вас цвет провода смущает? и в вашем понятии медь это то что красноватого цвета.
Алюминиевый провод жесткий или гибкий icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirr
сообщение 5.8.2016, 17:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2016
Пользователь №: 49749



да значит три медных: два красных и один серый, два красных подсоединены к патрону,
как я понимаю один из них будет нейтраль. а один фазный.
Как определить теперь какой из двух нейтральный провод?
Полагаю можно : один из двух медных проводов соединить с фазным проводом из потолка и пробником нащупать на каком проводе патрона он "прозвониться"
соответственно оставшийся медный провод - будет нейтраль, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.8.2016, 17:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Тестер есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirr
сообщение 5.8.2016, 18:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2016
Пользователь №: 49749



только пробник, тестером сам бы узнал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.8.2016, 19:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ноль будет тот который будет звонится со всеми пятью патронами.Можно и проще,подайте питание на любую пару,где ломпочки гореть не будут это есть фазные провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 6.8.2016, 8:01
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(mirr @ 5.8.2016, 19:40) *
1) как на такой люстре определить, где ноль?

2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке
(2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля?

1 - отключить выключатель люстры. отключить автомат освещения. проверить отсутствие напряжения на трех проводах поочередно. присоединить один провод из потолка к одному проводу люстры и пробником найти его в люстре (после подачи напряжения на выключатель люстры с применением ПТБ). так же - с остальными двумя проводами. желательно, чтобы после подключения ноль в люстре был на нижнем контакте патрона.
2 - из потолка торчат 2 фазы (с каждой клавиши выключателя) и один ноль. (фазы и нуль из потолка определить сможете?) на одну фазу садим один провод фазы люстры (например, с двумя лампами - не знаю, как у вас в люстре распределено по секциям), на вторую фазу - второй провод (с тремя лампами - вторая секция). к нулю из потолка присоединяем нуль люстры, который соединен сразу со всеми патронами люстры напрямую (и должен быть на нижнем контакте патронов).

Цитата(mirr @ 5.8.2016, 20:41) *
Полагаю можно : один из двух медных проводов соединить с фазным проводом из потолка и пробником нащупать на каком проводе патрона он "прозвонится"
соответственно оставшийся медный провод - будет нейтраль, верно?

верно. и желательно, чтобы нуль был на нижнем контакте патронов люстры. только убедитесь, что выключатель размыкает фазные провода, а не нулевые (электрики иногда ошибочно путают при постройке дома). а то придется в распред. коробке переключать по нормальной схеме (ну, это если захотите сделать, как положено). ---
Вернуться в начало страницы