Мужики, светлые головы, давайте-ка, пожалуйста, подскажите не очень то мудрому монтеру.
Есть один нагреватель воды, проточник на 7 кВт. Работать он может в двух режимах 3,5кВт + 3,5кВт. Так вот, вроде как по схеме подключения, просится автомат на 32А класса "В" и провод 3*4мм.кв. Так как класса "В" я не нашел то, купил то, чего везде полно - класс "С" 32А 2р (двух полюсный) ![]() После того как я купил авт. 32А – я обнаружил, что у нас есть автомат АВВ на 25А кл."С" Сравнив на сколько 32А больше 25А, 32/25=1.28 - я подумал, а как долго эти автоматы будут держать ток больше номинала – короче время токовая защита с коэффициентом перегруза равным их отношения k=1.28 Математика не сложная. Так как классы одинаковые "С" то по графику видно, время срабатывания автоматов будет больше или равно 1час. При этом ток на автоматах 32А *1,28 = 41А теоретически, а на 25А*1,28=32А в течении 1 часа практически для данного водонагревателя 7 кВт. Вот я и думаю, что лучше поставить. По сути, водонагревателем на полную мощность никогда не будет работать больше часа - так может, подойдет на 25А автомат. - Не будет ли он перегреваться??? Теперь ещё один вопрос по автоматам. Спаренный автомат ну или как его правильно назвать "двухполюсник" имеет на каждом полюсе свою тепловую защиту от номинала автомата - или как-то, по другому там устроено по механике и электрике. К чему я это спрашиваю. Меня теперь интересует токовая защита водонагревателя. Ведь если водонагреватель работает на одной ступени 3,5 кВт …. И подперт 32А автоматом, хоть однополюсным хоть 2р двухполюсным, – то, при аварийной ситуации ток отсечки будет просто огромным. А если провести четыре провода и поставить на каждую ступень свой автомат на 16А – этот вариант, не лучше ли будет – как вы думаете? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вот ведь, горе от ума...
1. У вас 7 кВт водогрей. Это, при 220 В - 31,8 А. Вы ставите 25А и таким образом загоняете автомат в критический режим работы. Для чего? Далее. Автомат призван защищать линию от перегрузок. 4мм2 это, грубо, 40А. Т.е. в нормальном режиме ваша линия держит рабочий ток, автомат держит рабочий ток и защищает линию. Для чего ставить 25 амперный автомат? 2. Цитата то, при аварийной ситуации ток отсечки будет просто огромным. Какая именно аварийная ситуация? Пробой ТЭНа? Повреждение питающей линии? Там и так короткое замыкание возникнет. Какой ток отсечки вы имеете ввиду?
Сообщение отредактировал S-cream - 3.8.2016, 20:22 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Вот ведь, горе от ума... 1. У вас 7 кВт водогрей. Это, при 220 В - 31,8 А. Вы ставите 25А и таким образом загоняете автомат в критический режим работы. Для чего? Далее. Автомат призван защищать линию от перегрузок. 4мм2 это, грубо, 40А. Т.е. в нормальном режиме ваша линия держит рабочий ток, автомат держит рабочий ток и защищает линию. Для чего ставить 25 амперный автомат? 2. Какая именно аварийная ситуация? Пробой ТЭНа? Повреждение питающей линии? Там и так короткое замыкание возникнет. Какой ток отсечки вы имеете ввиду? согласен, 25А поставил к стенки, ну почему так критично к току КЗ? Ведь есть разница если ток отсечки 10In. 160А или 320А А если сопротивление лини фаза ноль не дает ток КЗ 320А а чуть меньше - тогда кирдык проводке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
у вас сколько сотен метров от водогрея до автомата?
Как работает автомат в режиме короткого замыкания В случае короткого замыкания принцип работы автоматического выключателя иной. При коротком замыкании ток в цепи резко и многократно возрастает до значений, способных расплавить проводку, а точнее изоляцию электропроводки. Для того чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо мгновенно разорвать цепь. Электромагнитный расцепитель именно так и срабатывает. Электромагнитный расцепитель представляет собой катушку соленоида, внутри которой расположен стальной сердечник, удерживаемый в фиксированном положении пружиной. ![]() Многократное возрастание тока в обмотке соленоида, происходящее при коротком замыкании в цепи, приводит к пропорциональному возрастанию магнитного потока, под действием которого сердечник втягивается в катушку соленоида, преодолевая сопротивление пружины, и нажимает на спусковую планку механизма расцепления. Силовые контакты автомата размыкаются, прерывая питание аварийного участка цепи. Таким образом, срабатывание электромагнитного расцепителя защищает от возгорания и разрушения электропроводку, замкнувший электроприбор и сам автомат. Время его срабатывания составляет порядка 0,02 секунды, и электропроводка не успевает разогреться до опасных температур. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
если это вопрос, то ответ - да.
Внимательно почитайте как работает автомат. А про то, что такое ток КЗ ищите сами. Сообщение отредактировал S-cream - 3.8.2016, 21:13 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А у вас дом частный или мы про квартиру разговариваем?
Сообщение отредактировал S-cream - 3.8.2016, 21:21 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата а, что параметры фаза-ноль измеряют до автомата в моем щитке icon_sad.gif Цитата А цепь, от источника тока - закольцована не в одну сотню метров... Ну так ток КЗ измеряют для того, чтобы проверить, сработает ли автомат при КЗ. Соответственно, самый ближайший к потребителю автомат. Вот и меряют от розетки до автомата в целях понимания - сработает ли выбранный автомат. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Вот и меряют от розетки до автомата в целях понимания - сработает ли выбранный автомат. Не соглашусь с вами. Ток КЗ протекает по всей цепи от источника питания(трансформатор) до места КЗ. Делая измерения цепи фаза-ноль вы никак не определяете до какого места идет измерение. Измерения проводятся в розетке т.к. это самая удаленная точка от источника питания(для данной групповой линии), в которой может быть КЗ и соответственно значение этого тока минимально(для данной групповой линии). По нему и определяют сработает ли вообще автомат в щитке. На самом деле для правильного выбора автомата необходимо еще иметь значение тока КЗ и в месте установки автомата, для определения необходимой коммутационной способности аппарата. Но в жилье, с и так минимальными токами, коммутационная способность даже аппарата с коммутационной способностью 4,5кА в 99,9% случаев будет заведомо удовлетворяющей. Сообщение отредактировал Pantryk - 4.8.2016, 9:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23147 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если ошибусь, попинайте, КЗ меряется до счетчика прямого включения, если с ТТ то до транса на ТП или до того же счётчика на ТП, если он есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Зависит от того как вы измеряете это сопротивление. Если вы отключаете кабель, закорачиваете его и на другом конце мостом измеряете сопротивление, то получаете сопротивление того куска, которое подключили к мосту. Если измеряете косвенно через просадку напряжения при даче нагрузки, то вы получаете значение сопротивления всей цепи (в том числе с сопротивлением трансформатора).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |