![]() Автомат на 25А и 4 розетки , подключение плиты и кухонной техники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автомат на 25А и 4 розетки , подключение плиты и кухонной техники |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2016 Пользователь №: 49689 ![]() |
Доброго времени дня, проконсультируйте пожалуйста далёкого от электрики человека!
В квартире делался ремонт, вызванный электрик сделал проводку, работу принимала жена ![]() В подъезде стоит вводный автомат на 63А (фото ниже), фото щитка в квартире прикрепил. Левый автомат на 25А, от него запитаны две розетки, одна в комнату ребенка, другая через стенку на кухню, обе розетки утопленные, двойные, 16А, 220V. Вопрос: какие варианты у меня, чтоб запитать электроплиту (сумм. мощность 7,8 кВт), чайник (2,2 кВт), микроволновку (1150 Вт), вытяжку и холодильник (сумм.мощность 330 Вт) в эту "двойную розетку" на кухне? ![]() P.S. Электрику, который всё это делал, дозвонился всего раз, он сказал что проводка мощная проведена, разобрал на кухне розетку-сечение крупное, желтый, синий и белый провода. кабель на плиту подсоединил ПВС 3х4, 1 метр. Если возможно рядом с вводным автоматом поставить еще на 40А....стены долбить не хочется, выручите советами, заранее огромное спасибо! |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Снимите крышку с квартирного щитка и фото в студию. Неплохо было бы по смотреть что там за розетку электрик на кухне сколхозил. Внутри.
плита должна быть подключена от щитка проводом не менее 4 мм2. От этого провода можно сделать ответвление, но не просто так в розетке, а через доп. автоматы. У вас сама розетка нагрузки плиты может не выдержать. Фото давайте. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
плита должна быть подключена от щитка проводом не менее 4 мм2. СП 31-110-2003. Однофазная проводка для электроплиты выполняется кабелем сечением не ниже 6 мм кв И еще. Позвоните этому электрику и скажите, что он мудак. Потому что не знает цветовой маркировки фазы, нуля и земли. А еще, что он гитарас. Потому что не знает, что ПВС не предназначен для стационарной прокладки. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Костян челябинский, про 6 квадратов я знаю, но у ТСа 25А автомат.
Насчет ПВСа я так понял, то это не стационарная, а воздушка: плита-провод-вилка (1 метр). -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2016 Пользователь №: 49689 ![]() |
Позвоните этому электрику и скажите, что он мудак. А еще, что он гитарас. Как бы я рад был это сделать, только вот его не сыскать уже, больше не буду звать всяких через 3 !#!#!# колено знакомых, а еще через жену. Насчет ПВСа я так понял, то это не стационарная, а воздушка: плита-провод-вилка (1 метр). Пвс на плите подсоединили, на вилку. Фото сделал, если надо будет что-то еще, съезжу на квартиру и сфотографирую. 1. Автоматы (слева направо): 2. Розетка на кухне 3. Розетка в детской 4. Коробка на эти розетки (в детской комнате) Сообщение отредактировал ElektroChainik - 30.7.2016, 4:30
Эскизы прикрепленных изображений
|
||||
![]() |
|||||
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
я бы плиту на отдельный автомат 25 А посадил---
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Таки тот ваш электрик - мудак.
ЕСли ремонта еще нет. Надо бы подолбить. Отделить ребенкину комнату от кухни. Плиту на 7,8 кВтв эту розетку включать нельзя. Неясен вопрос с электроплитой. У вас в доме все с электроплитами? Или газ есть в доме? Дом новый/старый? А еще, у вас похоже завышен номинал вводного автомата к сечению проводов, и отсутствует УЗО. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2016 Пользователь №: 49689 ![]() |
Таки тот ваш электрик - мудак. Согласен. Цитата ЕСли ремонта еще нет. Надо бы подолбить. Отделить ребенкину комнату от кухни. Ремонт закончен к сожалению уже давно, мебелью обставляю. стены гипсокартон, так что от одного слова "подолбить" вздрагиваю. Цитата Неясен вопрос с электроплитой. У вас в доме все с электроплитами? Или газ есть в доме? Дом новый/старый? насчет газовых плит хз, была перепланировка (поэтому если вопрос в проводе для плит, то его уже не найти), дом старый, кирпичная 5-этажка. Хрущёвка вроде. Цитата А еще, у вас похоже завышен номинал вводного автомата к сечению проводов, и отсутствует УЗО. А вот это новость. С этим всё понятно-проблема на проблеме. Подскажите-нафига там 4-й автомат и могу ли я отдельно провести на плиту розетку 380В с автоматом на 25А? А розетку на кухне и у ребенка в спальне на этом автомате оставлю. Думаю в худшем случае вдоль потолочного плинтуса скобами кабель провести, чтоб не долбить. Столько денег угрохано. Сам не уследил. |
![]() |
|
Гость_гость 3017_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Ну во первых по поводу слишком большого автомата на вводе сказано.И 40 ампер бы хватило.Во вторых по поводу щитка,заметил там многожильные провода скрученные вместе и зажатые на шине.Их следует или пропаять или обжать специальными наконечниками.В третьих по поводу розетки где на одножильный провод намотан многожильный.Эту розетку заменить желательно на проходную чтоб нормальный контакт всех проводов был,и мнрножильный перед подключением снова пропаять .Ну а по поводу кухни так надо было отдельную линию на нее вести а не сажать все на смежные розетки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ElektroChainik, у соседей газовые или электроплиты?
Вопрос в том, что Есть ли у вас эти 7 кВт на плиту? По правилам (Костян выше приводил номер СП) электроплита должна подключаться проводом 6 мм2 и на автомат в 32А. А у вас на вводе, если я правильно разглядел, 4 мм2. Насчет 4го автомата - отсюда не видать. Плиту на 380 вы не прведете, у вас их нет, а вот отдельную линию 220 на плиту от щитка - вполне. УЗО к установке обязательно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2016 Пользователь №: 49689 ![]() |
У соседей электроплиты. То есть от щитка вести сечение 6 мм2 и автомат на 32А?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Найти нормального электрика, проконсультироваться с ним. Его мысли изложить здесь на форуме. Если мысли дельные, то нанять этого электрика.
Слишком много "если" образовывается при гадании по фотографиям. Вероятно, что ваш 4й автомат как раз должен питать электроплиту. Вероятно, что 6 мм2 вам класть бессмысленно, т.к. вводной провод (кажется по фотографии) - 4 мм2. Вероятно, что есть еще косяки, которые мы не видим, а вы не предполагаете. Точно говорю, что на второй фотографии, где розетки, так, как вставлен провод в клеммы розетки - так не делается. Что там в распредкоробках творится, тоже вызывает сомнения, судя по фотографии распредкоробки, в которой видно простую скрутку, скорее всего не обжатую , не сваренную и не пропаянную, и судя по общему отношению "электрика" к своей работе и "профессионализму". -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2016 Пользователь №: 49689 ![]() |
S-cream, спасибо большое за доходчивые ответы, в понедельник придется этим заняться, всё-таки крайняя неделя отпуска
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 16:05 |
|
![]() |