![]() Есть ли причины для беспокойства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Есть ли причины для беспокойства |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спросила, не страшно ли. Сказал еще хорошенько их заизолирует. Вопрос не в изоляции. Еще раз. Вопрос в том, как хорошо сделано соединение жил. А оно по вашему рассказу не плохо сделано, а отвратительно. Сколько этой белой лапши осталось выдернуть из стены? Если по метру в каждую сторону, то я бы предложил выдернуть и заложить новый кабель. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49675 ![]() |
Остальное по вашему мнению без нареканий? Если остается без изменений свет и две розетки на кухне, белая лапша может идти на них или они должны подключиться от ближайшей коробки? Некоторые фото отвратительные, если есть что важное, скажите-переделаю
Сообщение отредактировал Anyuta - 24.7.2016, 14:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Остальное по вашему мнению без нареканий? Трудно сказать. По фото можно и так и так подумать. В принципе, пока этап такой, что можно многое без опасений Джамшудам доверить. Больше волнует выбор материала. Но его качество по фото не определить. Коробки хорошие. Если остается без изменений свет и две розетки на кухне, белая лапша может идти на них или они должны подключиться от ближайшей коробки? Я имел в виду, что я бы вообще выдернул тот поврежденный кабель. А не стал ремонтировать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Поддержу Костяна. Вы уже и так влезли в разгром. Громите дальше, будет только лучше.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я бы на месте вашего электрика заставил бы сначала ободрать обои.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49675 ![]() |
Ну, значит, сама виновата. Что заказала, то и получила. Он-то, бедный, под меня подстраивается. Может и не согласен где-то, но как самый спокойный и уравновешенный человек в моей жизни, старается исполнить)). Еще и обои хочет аккуратненько залепить)) Короче, надо громить дальше. Там по этой ветке останется кухня. Две розетки. Свет-то с потолком хоть можно не трогать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Свет-то с потолком хоть можно не трогать? Да хто ж его знает то. Полную картину видите только вы и ваш электрик. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49675 ![]() |
Я имел в виду, что я бы вообще выдернул тот поврежденный кабель. А не стал ремонтировать. Допустим, тянете Вы доп.кабель для доп.розетки, попадаете в рабочую проводку. Выдергиваете и говорите хозяевам, что теперь надо менять всё? А можно, чтобы оставить в сохранности хотя бы потолок на кухне, протянуть от щитка такую же люминиевую белую лапшу (взамен перебитой) и подсоединить ее в коробке к старому проводу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Допустим, тянете Вы доп.кабель для доп.розетки, попадаете в рабочую проводку. Выдергиваете и говорите хозяевам, что теперь надо менять всё? У нормального электрика есть приборчик, позволяющий определить трассу прокладки в стене. Наличие соответствующего инструмента косвенно характеризует...... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49675 ![]() |
Всем спасибо. Паника была необоснованной. Скрутка была временной. Надо было спросить, а не переживать все выходные.
Сообщение отредактировал Anyuta - 25.7.2016, 16:01 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 3:38 |
|
![]() |