Здравствуйте!! За Трансформаторную Подстанцию кадый месяц выставляют счет за 1200кВт якобы за потерю тока
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Здравствуйте!!! Поздравляю Вас!!!
А вопрос-то в чём? 1200кВт это много или мало? Мощность, граница раздела с ЭСО, характеристика линии, питающей Ваше КТП? Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 17:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
кому принадлежит КТП? Кому принадлежит линия, питающая КТП по высокой стороне?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23076 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за таинственный выставитель?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот ещё один темнила. Уважаемый гость, кому нужно разобраться со счетами - вам или кому то из отвечающих? Вы чего как на допросе? Почему информацию цедите? Давайте максимум информации.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вот ещё один темнила. Уважаемый гость, кому нужно разобраться со счетами - вам или кому то из отвечающих? Вы чего как на допросе? Почему информацию цедите? Давайте максимум информации. Я пользователь, а не электрик. И не могу знать какая информация вам нужна За работу трансформатора ежемесячно выставлялся счет за потерю тока в объеме 600кВт, далее пошло увеличение - потеря тока 1200 кВт. Возможно ли при неизменных условиях трансформатора такое увеличение??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну раз "выставляют", то, наверное, учёт у Вас на стороне 0,4кВ и потери выставляются "на бумаге" (расчётным путём), то, возможно, была ошибка в расчётах, а недавно её заметила ЭСО и сделала перерасчёт.
1.Где установлен учёт электроэнергии? На "высокой" (6-10кВ) или на "низкой" (0,4кВ) стороне? 2.Мощность трансформатора? В договоре электроснабжения (приложении к договору) должна быть определена величина "потерь". Надо его внимательно прочитать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вам уже задано кучу дополнительных вопросов. Ответьте на них хотя-бы. И вы приблизитесь к прохождению квеста на 70%
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ну раз "выставляют", то, наверное, учёт у Вас на стороне 0,4кВ и потери выставляются "на бумаге" (расчётным путём), то, возможно, была ошибка в расчётах, а недавно её заметила ЭСО и сделала перерасчёт. 1.Где установлен учёт электроэнергии? На "высокой" (6-10кВ) или на "низкой" (0,4кВ) стороне? 2.Мощность трансформатора? В договоре электроснабжения (приложении к договору) должна быть определена величина "потерь". Надо его внимательно прочитать. https://disk.yandex.ru/client/disk|slider/disk/DSC00856.JPG |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49678 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
По последней бумажке получается, что КТП не ваша.
Кабельная линия 0,4кВ ваша. Учёт установлен не на границе балансовой принадлежности. (уровень СН-2) Кабель0,4кВ ваш Граница раздела балансовой принадлежности? Акт должен быть. Пдтвердить сомнения. Потери могут насчитать за кабель 0,4кВ. т.к учёт не на границе Б.П. .. Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 11:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49678 ![]() |
По последней бумажке получается, что КТП не ваша. Кабельная линия 0,4кВ ваша. Учёт установлен не на границе балансовой принадлежности. (уровень СН-2) Кабель0,4кВ ваш Граница раздела балансовой принадлежности? Акт должен быть. Пдтвердить сомнения. Потери могут насчитать за кабель 0,4кВ. т.к учёт не на границе Б.П. .. Акт только такой, ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Уважаемый, вы издеваетесь, да? Вы показываете акт ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по изготовлению АКТА РАЗГРАНИЧЕНИЯ. А мы просим как раз этот самый акт РАЗГРАНИЧЕНИЯ. ГДЕ эта бумага? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49678 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23076 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну так трясите тех, кому деньги платили за изготовление акта
А также д.б. расчет этих потерь, если нет, требуйте у сетевой организации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()