Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Безопасность зануления , Обсуждения способов обезопасить зануление

Гость_aleks-s_*
сообщение 23.7.2016, 15:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня есть очень волнующий вопрос о занулении. В виду того что в нашем доме отсутствует защитное заземление, а вместо такового используется зануление, а использование последнего не безопасно в случае обрыва общего нуля. Вопрос следующего содержания: Существует ли способ защиты зануления от проходящего по нему напряжения в случае обрыва общего нуля?

Буду крайне признателен за ответ(ы)!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 17:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Реле напряжения, например. ШМЯК
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.11.2016, 9:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 18:53) *
Реле напряжения, например. ШМЯК
Прочитав Ваш совет, ТС купит реле и "занулится", уверенный в своей безопасности ... "специалист" с форума разрешил!!! icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.11.2016, 9:40
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Система TN-C официально запрещена форумом?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 9:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17864
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 4.11.2016, 9:32) *
Прочитав Ваш совет, ..

Реле напряжения - один из способов повышения безопасности.. Вы можете дополнить, своими советами, г-н Специалист. Если можете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.11.2016, 10:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Roman D @ 4.11.2016, 10:40) *
Система TN-C официально запрещена форумом?
А что, кто то это утверждал?
Цитата(Олега @ 4.11.2016, 10:42) *
Реле напряжения - один из способов повышения безопасности..
А Вам не кажется, что вместо совета по применению реле, он должен был посоветовать не делать это "зануление"?
По заданному вопросу, видно, что ТС знает, что при обрыве "нуля" появляется повышенное напряжение, а вот то, что при озвученной аварии, дополнительно, напряжение появится на корпусах приборов (если он "занулится"), его не предупредили.
Цитата
Вы можете дополнить, своими советами, г-н Специалист. Если можете.
А Вы дату вопроса смотрели? Какой смысл давать советы "в пустоту" ... как Вы заметили, я просто дал оценку ответа участнику форума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.11.2016, 10:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Реле напряжения защитит технику, но безопасность не повысит, ибо речь шла о занулении и безопасности... А как оно организовано, нам неведомо (может просто ответвление от нулевого провода)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 10:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17864
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 4.11.2016, 10:12) *
А что, кто то это утверждал?
А Вам не кажется, что вместо совета по применению реле, он должен был посоветовать не делать это "зануление"?

Сначала найдите в правилах свой совет для типа TN-C и TN-C-S (там тоже есть PEN)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.11.2016, 10:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 4.11.2016, 11:29) *
Сначала найдите в правилах свой совет для типа TN-C и TN-C-S (там тоже есть PEN)
Я Вас не понял ... какой совет я давал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 10:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17864
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 4.11.2016, 10:12) *
А Вы дату вопроса смотрели? Какой смысл давать советы "в пустоту" ...

Тема бывает и через годы поднимается icon_smile.gif Ваш совет (если дельный) не пропадет, не стесняйтесь, выкладывайте.. Тока в соответствии пожалуйста.


Цитата(off.open @ 4.11.2016, 10:32) *
Я Вас не понял ... какой совет я давал?

Да вот этот: " он должен был посоветовать не делать это "зануление"

Цитата(savelij® @ 4.11.2016, 10:17) *
Реле напряжения защитит технику, но безопасность не повысит, ибо речь шла о занулении и безопасности... А как оно организовано, нам неведомо (может просто ответвление от нулевого провода)

Именно при ответвлении (в квартире) отключение на вводе (при перекосе) безопасность повысит. (про стопудовость речь не идет).
Бонус - повышение пож. безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.11.2016, 10:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 4.11.2016, 11:37) *
Тема бывает и через годы поднимается icon_smile.gif Ваш совет (если дельный) не пропадет, не стесняйтесь, выкладывайте.. Тока в соответствии пожалуйста.
В соответствии чего?
Цитата
Да вот этот: " он должен был посоветовать не делать это "зануление"
"В соответствии"(с) чего разрешается "зануление" в квартирах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 10:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17864
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 4.11.2016, 10:46) *
В соответствии чего?
"В соответствии"(с) чего разрешается "зануление" в квартирах?

В соответствии с нормативами (не с советами по форумам).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.11.2016, 11:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 4.11.2016, 11:51) *
В соответствии с нормативами...
Я наверно отстал ... дайте пожалуйста ссылки на нормативы, в которых разрешается "зануление" в квартирах.
Цитата
...(не с советами по форумам).
Полностью согласен, но возникает вопрос ... на фига нужны тогда эти форумы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2016, 11:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17864
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 4.11.2016, 11:12) *
Я наверно отстал ... дайте пожалуйста ссылки на нормативы, в которых разрешается "зануление" в квартирах.

Тип TN-C в старом фонде соответствует нормативам своего времени. Не было в то время никаких типов, рулил термин "зануление". Хотя требования и напоминали местами даже TN-C-S. Поищите ПУЭ тех лет. Покуда не будет реконструкции, электроустановка здания продолжает эксплуатироваться в прежнем виде (на момент допуска).

Цитата(off.open @ 4.11.2016, 11:12) *
.. на фига нужны тогда эти форумы?

Кому как.. Мне - поспрашивать, чего не догоняю. Подправить кривое понимание. Да мало ли ещё..