сообщение 6.7.2016, 21:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!Прошу помощи.Был произведен ремонт силового трансформатора со снятием крышки, сливом масла и тд и тп.После того как произвели ремонт трансформатора фазное напряжение по низкой стороне стало 100 Вольт!При проверки фазировки непонятно какие данные .Может ли быть проблема в неправильно установленном ПБВ после ремонта?!Марку трансформатора не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2016, 0:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Жаль, что создатели фильмов "Особенности национальной охоты (рыбалки)" и прочих особенностей не читают этот сайт, иначе они бы бросились снимать новый фильм из этой серии под названием "Особенности национального ремонта", где мастер (актёр А.И.Булдаков) говорил бы свою любимую фразу: "Ну вы, блин, даёте!" smoke.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.7.2016, 15:17
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Судя по всему, ремонт был произведён, как бы это сказать, не совсем профессионально.
Первый вопрос - что и зачем делалась? Далее, проводились ли положенные испытания. А если испытания не проводились, как же так транс в розетку включили? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
717
сообщение 11.7.2016, 10:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49150



Обмотки соединили не правильно по ВН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.7.2016, 15:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 6.7.2016, 22:58) *
Марку трансформатора не помню...

Вопрос был задан случайно попавшим на форум троллем и не подразумевает получение ответа...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 13.7.2016, 16:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Всем привет. Есть проблема с силовым трансформатором 6\0,4 кВ, вывели в ремонт продули, помыли изоляторы, взяли масло на пробой масло прошло испытание. Изоляция ВН\НН, ВН\бак, НН\бак соответственно 33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С. Измерили омическое сопротивление обмоток все в норме... Как быть, что делать? По ПТЭЭП вроде как не проходит... Снять все изоляторы и проверить мегомметром изоляцию...

Сообщение отредактировал etlvlz - 13.7.2016, 16:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.7.2016, 17:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(etlvlz @ 13.7.2016, 20:29) *
Как быть, что делать? По ПТЭЭП вроде как не проходит...

Решать ответственному за ЭХ, наверное...
А по нормам не проходит....
Прийдётся опять разбирать, сушить активную часть.
Цитата(etlvlz @ 13.7.2016, 20:29) *
Снять все изоляторы и проверить мегомметром изоляцию...

Попробуйте, в порядке эксперимента.
Может на изоляторах от помывки налёт какой-нибудь остался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.7.2016, 20:46
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(etlvlz @ 13.7.2016, 16:29) *
33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С.


Ну у вас и жара. Может, с измерениями чтот не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 8:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Цитата(ЛЕША @ 13.7.2016, 17:51) *
Решать ответственному за ЭХ, наверное...
А по нормам не проходит....
Прийдётся опять разбирать, сушить активную часть.

Попробуйте, в порядке эксперимента.
Может на изоляторах от помывки налёт какой-нибудь остался?

Понятно, что решать отв. ЭХ... Изоляторы помыли бензином , а после спиртом протерли там все нормально единственное на соединениях к баку может и то это вряд ли, так для успокоения....
Цитата(Roman D @ 13.7.2016, 20:46) *
Ну у вас и жара. Может, с измерениями что не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов.

Да в тени под сорок это просто ад, а железяки нагреваются кошмар.... не с мегером все порядке MIC-2500 Сонеловский да и второй ввод на ТП показал нормальную изоляцию. Человеческая температура минимум придет в сентябре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2016, 10:06
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А как там силикагель поживает?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 10:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 14.7.2016, 14:06) *
А как там силикагель поживает?

Судя по
Цитата(etlvlz @ 13.7.2016, 20:29) *
взяли масло на пробой масло прошло испытание.

масло не увлажнено.
Я надеюсь пробу отбирали как положено.... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 10:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



не все с забором масла в порядке с нижней точки и полосканием бутылей, здесь все в норме, сегодня поменяли на др транс, этот на дальнейшие пытки... будим искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 10:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это хорошо!
Был случай (занимаюсь ремонтом трансформаторов) доливки какого-то "левого" масла. Изоляция "упала" - разбор, промывка, сушка.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2016, 13:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Прочитаешь всё это и потом уже ничему не удивляешься, почему у нас тысячетонные гидрогенераторы по машинным залам летают, атомные реакторы взрываются и происходят прочие "необъяснимые" вещи...

Вопрос: "А как там силикагель поживает?"
Ответ: "А что такое силикагель и нафига он нужен?"

Нет слов, одни лишь мысли, да и те - матом! Таких "ремонтников" на пушечный выстрел к трансформаторам нельзя допускать! Скорее всего до "ремонта" трансформатор был ещё живой, но его угробили безграмотными действиями. Как это теперь доказать? А никак, потому что не удосужились выполнить испытания и измерения ДО НАЧАЛА ремонта и теперь не с чем сравнить, что было и что стало после того, как Изоляторы помыли бензином , а после спиртом протерли там все нормально...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 14:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ваня Иванов Крик души?
Зачем так категорично?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 14:26
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Не понял Ваш сарказм. Чем плохо мыть бензином, а после спиртом смыть. Не все организации живут на широкую ногу что бы спирт бочками получать и купаться в нем... Да и оборудование которому 50-60 лет нет ни схем, ни тех документации и по хорошему менять его, а мы донашиваем все из СССР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 14.7.2016, 15:05
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ЛЕША @ 14.7.2016, 14:05) *
Ваня Иванов Крик души?
Зачем так категорично?

нее...
эйфория и ЧСВ вчерашнего студента, icon_biggrin.gif со временем пройдёт...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2016, 16:50
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(etlvlz @ 14.7.2016, 8:16) *
с мегером все порядке MIC-2500 Сонеловский да и второй ввод на ТП показал нормальную изоляцию. Человеческая температура минимум придет в сентябре.


Всё-таки для данного прибора рабочий диапазон 0...+40, и протокол уже официальной силы не имеет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 17:58
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Цитата(Roman D @ 14.7.2016, 16:50) *
Всё-таки для данного прибора рабочий диапазон 0...+40, и протокол уже официальной силы не имеет.

Я понял куда Вы клоните но "33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С" я имел ввиду это температура обмотки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.7.2016, 0:04
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(etlvlz @ 14.7.2016, 17:58) *
50-60С" я имел ввиду это температура обмотки...

Теперь понял. icon_biggrin.gif
А высоковольтные испытания транс проходил? Или до этого дело не дошло?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены