Jexon
сообщение 10.7.2016, 23:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Созрел сделать проводку до колодца icon_wink.gif , поставить выключатель с розеткой в одном корпусе, сейчас беру вилку от насоса и тащу к крыльцу дома icon_biggrin.gif чтоб включить. Подскажите как лучше вкопать, расстояние небольшое метра 2 до крыльца, на какую глубину и в чем лучше спрятать провод, насос погружной 1.5 кВт вроде. И какой выключатель с розеткой взять чтоб на улице исправно работал под козырьком. домика колодца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.7.2016, 0:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я у себя закопал кабель ввгнг 3х2,5 в пнд трубе..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.7.2016, 2:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Jexon, нафига эти несчастных 2 метра вообще вкапывать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.7.2016, 3:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



КГ 3х2,5 в водопроводной трубе, 10 метров на глубину примерно метр. (у меня там проезд)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.7.2016, 3:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



вот КГ точно не надо.....
ни поверху ни по низу....


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.7.2016, 8:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А чем он плох?
Просто на будущее, чтобы знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.7.2016, 10:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



просто Гоша, Срок службы и назначение... а если изояция жил начнет трескаться - то это ваще писец
зы примеров у кого и как стоит icon_biggrin.gif не надо...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.7.2016, 11:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Хорошо. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.7.2016, 11:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я не утверждаю, что КГ самый лучший вариант.
Но лежит, никто его не дергает, солнышко не светит, под землей резиной не воняет. ))))))
Выйдет из строя, поменяю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.7.2016, 11:12
Сообщение #10





Гости






Цитата(Jexon @ 10.7.2016, 23:23) *
какой выключатель с розеткой взять чтоб на улице исправно работал под козырьком домика колодца
Спросите в магазине выключатель и розетки IP44. Их сейчас полно разных фирм. Есть и блоки выключатель-розетка в одном корпусе. Там и кабельный сальник предусмотрен.

Дифференциальную защиту - дифреле (УЗО) или дифавтомат обязательно поставить в доме на защиту такого кабеля и насоса.
По кабелю в земле. Обязательно защитная труба ПНД или аналогичная. В неё затягиваете кабель. Правильно из ряда ВВГ..., но...
Лично у меня протянут ПВС3х2,5. Знаю, что неправильно с точки зрения срока службы, но делал давно и кусок ПВС был в наличии, а ВВГ надо было ехать искать. И самое главное - этот ПВС у меня идёт прямиком на реле давления насосной станции в колодце-кессоне скважины. А это вибрации, поэтому нужен многожил. Делать переходную коробку IP67 в колодце не захотел. На другом объекте ПВС протянут в трубе в гараж, работает более 15 лет. Если что - перетяну на новый. Главное, повторюсь, хорошая ПНД труба. Вполне подходит полиэтиленовая труба 20 для водоснабжения - не дефицит, и предназначена для укладки в землю. По глубине смотрите нагрузку на грунт в том месте (есть четкие правила). Вода по трубе там не течет, поэтому не обязательно закапывать на метр, можно меньше, если там только люди ходят, а транспорта и т.п. нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.7.2016, 12:44
Сообщение #11





Гости






15 лет использую удлинитель из ПВС 2х4 (на барабане). Прослужит еще столько же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 11.7.2016, 22:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.7.2016, 11:12) *
Дифференциальную защиту - дифреле (УЗО) или дифавтомат обязательно поставить в доме на защиту такого кабеля и насоса.
.

Узо пока никакого , думал только общее 25А 30Ма поставить на всё общее, этого достаточно? Основные нагрузки это насос, триммер, эл плитка однокомфорочная и чайник, а так только свет.

Цитата
Вполне подходит полиэтиленовая труба 20 для водоснабжения
это те что утюжком свариваются? белого цвета? подойдет?

Цитата(haramamburu @ 11.7.2016, 2:07) *
Jexon, нафига эти несчастных 2 метра вообще вкапывать?

а куда их? это же надо ставить столб... а место ходовое, постоянно там ходим, малоли доску какую пронести, по земле как то компакней. Или Вы имели ввиду вообще ничего не делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 12.7.2016, 11:19
Сообщение #13





Гости






Цитата(Jexon @ 11.7.2016, 22:18) *
думал только общее 25А 30Ма поставить на всё общее, этого достаточно?
Как минимум, достаточно. Просто будет выбивать свет во всём доме при проблеме утечки хотя бы у одного потребителя.
Цитата(Jexon @ 11.7.2016, 22:18) *
это те что утюжком свариваются? белого цвета? подойдет?
Если белого цвета и свариваются паяльником для муфтовой (раструбной) сварки пластиковых труб и фитингов с помощью цилиндрических насадок - нет, не подойдёт. Это полипропиленовые трубы для внутренней разводки водопровода. Не предназначены для наружного применения и укладки в землю (хотя, что с ними там станется?). Самое главное - они почти не гнутся и соединяются с помощью колен, фиттингов, муфт... А это всё делает невозможным протяжку кабеля через них. Если когда-нибудь работали с таким "утюжком" и видели результат внутри - поймёте, о чём речь. Я наварился и нанюхался уже, наверное, сотню паек, пока всю дачу развёл ими.
Повторюсь ещё раз: вам нужны трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) чёрного цвета. Можно водопроводные (с синей полосой как на картинке, они по качеству лучше и рассчитаны на давление, а значит, прочнее). Подойдут и технические (с белой полосой или без полосы) - они из вторичного полиэтилена и чуть менее прочны, но вполне годятся для кабеля. Есть ещё для газа, с желтой полосой. Вам придется проложить трубу с кабелем примерно по U-траектории, верно? Вертикальные участки - это из земли под крышу колодца, а также в дом, горизонтальный - в земле. Плавные загибы, отсутствие стыков-спаек трубы (надежность), легкость протяжки до укладки и замены кабеля в уже проложенной трубе...
Десять метров вам обойдётся не дороже 5 долларов (хотя ваши местные цены я не знаю). Кольцевая бухта 20-й трубы диаметром около метра легко перевозится легковым автомобилем или общественным транспортом. Да хоть в руках и пешком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 21.7.2016, 17:21
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817




Спасибо а есть разница 3*2.5 или 2*2.5 подводить? заземления нет, на розетку свой ноль или один дня выкл и насоса, в коробки нули все равно сойдуться
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2016, 20:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Даже если насос II класса (не требует заземления), то кабель тащите 3х2,5. Однажды может быть установлен другой насос. В коробках "нули" сходиться не должны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 21.7.2016, 20:53
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817




хотел от коробки подключиться( от этой коробки еще свет на крыльцо идет 2*2.5 провод), что надо от щитка тащить, от автомата ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2016, 22:19
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143




Если в коробке нет отдельного защитного РЕ-проводника (и вряд ли там провода 10мм2), значит от щитка. Но определитесь для начала с классом защиты насоса, что на шильдике нарисовано - знак заземления или двойной квадрат. Если есть паспорт - там посмотрите. С дв.квадратом (двойная изоляция) можно и 2 проводами обойтись (если не загадывать "на потом")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 22.7.2016, 17:54
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



да насос "Малышок" погружной, на вилке два контакта.... думаю что нет никакой защиты. Спасибо! Только не понял почему от коробки нельзя вести....( на ней только две лампочки сидят, одня на улицу над дверью, вторая в крыльце.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2016, 23:24
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если на вилке 2 контакта, и при этом на корпусе нет заземляющего контакта (со знаком земли), то видимо II класс защиты и можете запитать розетку от коробки. Выше говорил о варианте для I класса защиты (с заземлением корпуса).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения