В межэтажных переходах (16-ти этажный жилой дом), металлические трубы.
Проекта нет. Шина ДУП полосой должна идти, или можно эти трубы использовать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Загляни в ПУЭ. 1.7.121 и обязательно 1.7.122.
К тому же в трубах еще и РЕ-проводники есть, всё практически запараллелено. ps По нынешним меркам на лестницах в ст.трубах только до 5 этажей. Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2016, 10:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Спасибо за оперативность. Эти трубы не не лестницах, они между этажными щитами, зашиты гипсокартоном.
Из 1.7.121 я понял трубы можно. Только они на каждом этаже прерываются. Приварен болт, от него проводом к шине PE щита. Я правильно думаю, что из 1.7.122 - "1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, " То есть трубы надо и поэтажно сварить И как сечение проводника от болта к ЩЭ посчитать, по 1.7.126? Стояк алюминий 95 квадратов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто придумал (и без проекта воплощает), что нужна некая "ДУП"-магистраль ?
У вас по стоякам пятипроводка ? Отдельный РЕ-проводник есть ? Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2016, 16:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну насчет ДУП - мое предположение, во всех последних проектах была. А так то да - пятипроводка. Не нужна ШДУП?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну насчет ДУП - мое предположение, во всех последних проектах была. А так то да - пятипроводка. Не нужна ШДУП? Дополнительное уравнивание к стоякам отношения не имеет. Такое уравнивание выполняется между одновременно доступными ОПЧ и СПЧ, как правило в одном помещении, а от одного этажного щита до другого не дотянешься. С шиной РЕ должно быть соединение, эта шина - в этажном щите. См. рис.1.7.7 в ПУЭ. От квартирного щита в помещение с уравниванием идут проводники "1" - защитные РЕ-проводники. Либо к ОПЧ (если они есть), либо к коробке с шинкой уравнивания (что чаще). А дальше проводники дополнительного уравнивания - "3". Что бы не тащить отдельные РЕ-проводники от щита по длинному коридору, использую магистральный РЕ-проводник и от него ответвляюсь к квартирам (к коробкам с ШДУП, или КУП..). Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2016, 22:48 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |