Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
KLVE
сообщение 5.7.2016, 21:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



СНТ. Стоит Матрица 6 версии. Связь по GSM. Счетчики NP523.20D-1P1ALNI. С января по май из таблицы маршрутизации пропали три счетчика. Участок, на котором пропал первый счетчик зимой хозяин посещал. Второй участок практически не посещался. Третий участок вообще не имеет внутренней разводки. Вероятность шумов мизерная. Зимой живут мало. Более вероятная причина - плохой контакт в проколах. Но электрик, который вешал счетчики исключает такую возможность. Возможно ли для проверки этих счетчиков включить например в розетку после счетчика на столбе? У кого есть какие соображения почему пропадают счетчики. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.7.2016, 8:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Если нет шумов , предполагаю, вышел из строя PLC модем в счётчике.
Лучше конечно рмл-монитором проверить, нет ли пакетов от него.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 6.7.2016, 22:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Видно придется покупать монитор. Без него чувствую трудно будет. А что если использовать такой прибор AT-H501 — цифровой осциллограф-мультиметр. Функционал его наверное выше чем у монитора, а цена ниже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.7.2016, 22:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(KLVE @ 6.7.2016, 22:13) *
Видно придется покупать монитор. Без него чувствую трудно будет. А что если использовать такой прибор AT-H501 — цифровой осциллограф-мультиметр. Функционал его наверное выше чем у монитора, а цена ниже.

Именно AT-H501 , не скажу , а вот двухлучевой осциллограф практикуют.
Сам конечно же не пробовал, так как есть у меня монитор.
Лучше купите монитор, сможете видеть пакеты от устройств , видеть уровень сигнала.
Осциллограф промониторит только наличие шумов.
Можете поискать на этом форуме, тут есть пользователи , которые использовали осциллограф.
Возможно , подскажут некоторые нюансы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 8.7.2016, 7:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Спасибо.
Вернуться в начало страницы