Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допустимо ли такое соединение контура

Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 6.7.2016, 19:33
Сообщение #1





Гости






Коллеги, наткнулся на такое соединение контура. Прошу вашего совета, допустимо ли это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.7.2016, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сварка выполняется по всему периметру нахлестки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 6.7.2016, 20:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 6.7.2016, 20:35) *
Сварка выполняется по всему периметру нахлестки.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.7.2016, 23:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Можно в порядке самообразования - откуда такое требование?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2016, 0:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



К примеру ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
4.6. Соединение стальных заземляющих проводников между собой .... выполняют преимущественно сваркой; при этом длина нахлестки должна быть равна двойной ширине при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении проводников. Сварку выполнять по всему периметру нахлестки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.. п.X.2.9.
Типовой пр. ЗУ опор ВЛ: 3.407-150 лист 4

Встречается требование длины шва не менее в 2 ширины полосы. Ввиду небольшой разницы, приоритета более жесткого требования и наличия рисунка в dwg выбираю вышеуказанное, хуже не будет, при сдаче не прикопаются.

Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2016, 0:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.7.2016, 9:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Олега, при чем тут железные дороги? у них, вроде, свои регламенты...
Можно посмотреть типовой альбом А7-2010, там под номером 30 как раз соединение под углом рассмотрено
а так - да, 2B, где B - ширина полосы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2016, 12:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 7.7.2016, 9:25) *
Олега, при чем тут железные дороги? у них, вроде, свои регламенты...

Один из примеров, можно смотреть два других (ЖКХ и опоры).
Можно смотреть книжки Найфельда М.Р.
"Заземление и другие защитные меры" (3-е изд.). (1975) рис.26
"Что такое защитное заземление и защитные меры безопасности" (1966) рис.25
"Что такое защитное заземление и как его устраивать" (1959) рис.19
В. И. Крюков "Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств" (1983)
"Полосы связи и магистрали заземления сваривают внахлестку, длина которой должна быть не менее двойной ширины полосы при прямоугольном сечении проводников и шести диаметров - при круглом сечении (рис.42, г). Сварочный шов накладывают в два слоя по всем сторонам соединения".
В общем РЖД не единичный пример.

Цитата(FRAER @ 7.7.2016, 9:25) *
Можно посмотреть типовой альбом А7-2010, там под номером 30 как раз соединение под углом рассмотрено
а так - да, 2B, где B - ширина полосы

По-любому не под таким углом, как хлястик идущий к полу. Шов только с торца (типа 1В icon_confused.gif ).
Механически прочнее соединения, когда полоса с двух сторон проварена.
Да и "не менее 2В" не "не более".

Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2016, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.7.2016, 13:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Олега @ 7.7.2016, 12:21) *
По-любому не под таким углом, как хлястик идущий к полу. Шов только с торца (типа 1В icon_confused.gif ).
Механически прочнее соединения, когда полоса с двух сторон проварена.
Да и "не менее 2В" не "не более".

Ничего не понял %)
не менее 2B там и написано для полосовой стали
какая разница - по B с двух параллельных сторон будет длина или по B с одной стороны и с торца...
а когда круглую цепляем к полосовой, то тут уже сравниваем 2B и 6d, наибольшее из них принимаем за минимально возможную длину шва
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2016, 13:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Про круглую и разговора нет, отсутствует.
Полоса приваренная к пластине (внизу, не черная), как понимаю тоже защитный проводник. Шов только с торца

Цитата(FRAER @ 7.7.2016, 13:25) *
какая разница - по B с двух параллельных сторон будет длина или по B с одной стороны и с торца...

У черной горизонт.полосы отчетливо виде шов сверху, у вертикальной слева. Торцы не внятны.

Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2016, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.7.2016, 14:17
Сообщение #10





Гости






Когда начинал карьеру электромонтажника (1970 г), доводилось заниматься монтажом ЗУ. И требование соблюдения размеров 2B и 6D уже существовало тогда. Названия документа, к сожалению, не помню, но там было и указание, что сварной шов накладывается со всех доступных сторон. Кроме этого перед сваркой требовалось зачистить место сварки до металлического блеска и протереть кварце-вазелиновой пастой. На мой вопрос к ИТР-ам, что всё равно при сварке паста сгорит и металлический блеск покроется всеми цветами побежалости, следовал ответ: Так положено по технологии".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2016, 16:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.7.2016, 14:17) *
Когда начинал карьеру электромонтажника (1970 г), доводилось заниматься монтажом ЗУ. И требование соблюдения размеров 2B и 6D уже существовало тогда. Названия документа, к сожалению, не помню, но там было и указание, что сварной шов накладывается со всех доступных сторон.

Встречаются требования и длины нахлеста в 2 ширины.
В. И. Крюков издавался в 1983г. (пост 7)

Цитата(FRAER @ 7.7.2016, 9:25) *
Можно посмотреть типовой альбом А7-2010..

А использовать со ссылкой "низя" icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2016, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_The Gadfly_*
сообщение 8.7.2016, 8:38
Сообщение #12





Гости






Можно посмотреть типовой проект А10-93 "Защитное заземление и зануление ЭО"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.7.2016, 9:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(The Gadfly @ 8.7.2016, 8:38) *
Можно посмотреть типовой проект А10-93 "Защитное заземление и зануление ЭО"

Там тоже самое. Может сразу прародителя - 5.407-11 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.7.2016, 11:18
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кварцевазелиновая паста применялась не при сварке, а при механическом соединении алюминиевых проводников.

А сварка на фото - дерьмо. Свою работу не уважать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.7.2016, 15:04
Сообщение #15





Гости






Цитата(Roman D @ 8.7.2016, 11:18) *
Кварцевазелиновая паста применялась не при сварке, а при механическом соединении алюминиевых проводников.
...

Что было то было, то и написал. А при соединении алюминиевых шин была такая технология: механическая зачистка, обезжиривание (бензин "Калоша"), нанесение нейтральной смазки - или паста кварцевазелиновая (КВЗ), или ЦИАТИМ-201. У нас был более распространён ЦИАТИМ-201.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 15:41