Доброго времени суток.

Появилась проблем. Схема в щитке простая - вводный двухполосный автомат на 32А, дальше счётчик, затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле.

В выходные отключил вводный автомат и в одном месте переделал обычный выключатель на два проходных. Всё собрал, включил вводный автомат, проверил как работают проходные выключатели - отлично - выключает свет из разных мест. Проверил, что всё работает на линии после коробки распределитьной, где это всё делал - всё работает - розетки, выключатели.

Проходит час - включаем плитку и чайник - через несколько минут выбивает вводный автомат 32А, при этом групповой не срабатывает, который на 16 А. Пошёл включил.

Через несколько минут опять то же самое. Опять пошёл включил. И так несколько раз.

После последнего включения автомата. Опять включил плитку, чайник, телек и вообще все что можно - ничего не вырубает - всё работает. Прошли сутки - всё отлично.

Но причина-то не ясна. Пошёл к щитку - выключил и вводный и групповой автомат. Снова всё включил - включаю одну плитку - через пару минут выбивает только вводный автомат. Опять посл нескольких раз его включения-выключения - он перестал отключаться.

Подскажите в какую сторону копать? Вылетает вводной автомат явно только под нагрузкой, но она далеко не та, которую должен выдержать автомат.

При этом я в недоумении почему групповой автомат не срабатывает и так же напрягает, что когда подхожу к вводному автомату, после того как его выбивает, мне кажется я чувствую запах гари.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.7.2016, 8:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может пора сходить за новым автоматом ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2016, 10:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(EraM @ 4.7.2016, 8:22) *
...
Появилась проблема.
...

Цитата
затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле.

ПУЭ, "6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
Цитата
Вылетает вводной автомат явно только под нагрузкой, но она далеко не та, которую должен выдержать автомат.

1. Может иметь место дефект автомата.
2. Для точного определения параметров отключения автомата требуется "прогрузка" в электролаборатории, Вы ж такую проверку не делали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EraM
сообщение 4.7.2016, 10:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49558



У меня нет заземлённой нейтрали. Домик без заземления - вся проводка двухжильная.

"Прогрузку" в электролаборатории не делал.

Тоже грешу на автомат, но не понятен запах гари, когда его выбивает.

Сообщение отредактировал EraM - 4.7.2016, 11:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.7.2016, 11:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Автомат на замену.
Бывает, что контакт криво встанет, малая площадь-> нагрев, "поплыл" механизм.Срабатывает по перегрузке, ну.... вроде как перегрузки (от тепла)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.7.2016, 11:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Пришло время менять автомат. Запах гари - лучше быстрей менять. И надежный, для себя!, поставьте автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.7.2016, 12:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(EraM @ 4.7.2016, 10:59) *
Тоже грешу на автомат, но не понятен запах гари, когда его выбивает.
Плохой контакт, нагрев, срабатывает по тепловой защите
ЗЫ Автомат горячий?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EraM
сообщение 4.7.2016, 13:10
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49558



Я его не щупал, но в выходные всё было горячее. Щиток стоит на втором этаже домика, а там от крыши комната градусов на 40 греется.

Кстати ещё одно замечание. Один раз когда я подходил его включать, после включения в нём раздавался звук похожий на шипение/гудение/искрение. Я его сам ещё раз выключил - включил - звук пропал.

Вводный автомат DEKraft C32 ВА-101.

И на сколько ещё критично, что вход у него с улицы идёт на нижние клемы, а выход на счётчик с верхних. Как-то не по феншую, но это уже местный электрик делал, а не я.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2016, 13:21
Сообщение #9





Гости






Цитата(EraM @ 4.7.2016, 10:59) *
У меня нет заземлённой нейтрали. Домик без заземления - вся проводка двухжильная.
...

Дело не в заземлённой нейтрали, а в "... затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле. ..." и "ПУЭ, "6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и не автоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
У Вас стоит автомат в рабочем "ноле", вот это данным пунктом Правил и запрещено. Но это так, к основному Вашему вопросу отношения не имеет.
А заземлённая нейтраль у Вас есть - это Ваш "ноль", заземление выполнено на ТП, питающую Ваш дом.
Коллеги тут правильно подсказывают, возможно дело в контактном соединении вводного автомата - надёжный контакт то есть, то нет, "плавающий" дефект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EraM
сообщение 4.7.2016, 13:47
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49558



Спасибо всем.

Начну с замены вводного автомата, а там посмотрим.

А его можно заменить на дифавтомат? Или должен идти сначала вводный автомат, потом счётчик и потом уже только УЗО?

И на сколько всё таки критично куда ему вход подавать снизу или сверху или это конкретно от автомата зависит поддерживает он такое или нет?

Сообщение отредактировал EraM - 4.7.2016, 13:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.7.2016, 1:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На дифф заменить можно.
Не должен, а рекомендуется устройство отключения перед счетчиком.
Не особо критично, если нет требования от производителя. Но,я считаю дурным тоном подводить питание с низу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения