![]() Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Нет, гену пока допустим не поставили ещё. Ну у потребителя требования к сопротивлению ЗУ определяются технологией, наличием/отсутствием молниезащиты и хотелкой заказчика, прописанной в задании на проектирование. Цитата Какое общее сопротивление заземляющих устройств в сети НН должна обеспечить ЭСО ? ЭСО это эксплуатация. В идеале она должна соблюдать те значения, которые записаны в проекте на эту электроустановку. Цитата Для простоты - ТП и один потребитель 4 Ом на ТП, у потребителя - в зависимости от особенностей его электроустановки. Вообще узнать бы откуда растут ноги у этих 4 Ом, но если не ошибаюсь тема про это не раскрыта. Я понимаю, что вопрос про норму у ТП спорный и если уж его обсуждать, то лучше в другой ветке. Сообщение отредактировал Pantryk - 30.6.2016, 9:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я понимаю, что вопрос про норму у ТП спорный и если уж его обсуждать, то лучше в другой ветке. Лень другую тему искать. Я лишь хотел заметить. ЭУ эксплуатируется, значит с заземлением д.б. всё в порядке, и без заземлителя ДГУ. В системе добавляется еще одно ЗУ около еще одного ИП. "Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора ... должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
"ЭУ эксплуатируется" - да, но есть предписание на выполнение (не нами - тут другие будут работать) отдельного контура заземления именно для помещения серверной...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
Честно - не очень хочу вникать в разницу, и выяснять это. Есть здание (старое), есть "новооборудованная серверная" - с новыми вводами по электрике, есть предписание "сделать на эту серверную собственное заземление". Хватает еще сил посмеяться на предписание "обвязать наружные металлические решетки проволокой и хвосты от нее ввести внутрь помещения через отверстия в пластиковых окнах"...
Сообщение отредактировал homeless - 1.7.2016, 18:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думается, никто здесь новое предписание вам не составит.
А тактика "ждать-не ждать" выбирается только по местным условиям |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |