Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток

Marten
сообщение 23.6.2016, 1:54
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Ваня, а Ваша суперсекретная установка для проверки калош перчаток, может на "постоянке" работать?

Если может...
То результаты эксперимента по току утечки хороших и плохих перчаток на АС\DC, в сравнении и интерполяции результатов, заставили бы задуматься всех...
И эти сведения внесли б свежею струю в данную полемику.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2016, 9:00
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2016, 1:09) *
Эх, этот ответ да от Вани бы получить!


Так Ваня о том же уже скоро месяц, как здесь талдычит!

Что касается испытаний на постоянном напряжении, так мы об этом знаем, но нет возможности, да и права такого нам никто не давал (читайте "Инструкцию по применению и испытаниям средств защиты..." СО 153-34.03.603-2003) - не я её сочинял. Нет там разрешения применять постоянное напряжение для испытаний средств защиты. А как бы было хорошо! Никакого емкостного тока бы не было - чистый ток сквозной проводимости (утечки).


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.6.2016, 9:24
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Ваня Иванов, ты по любому молодец, один против всех и не теряешься.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2016, 9:54
Сообщение #64





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2016, 9:00) *
Так Ваня о том же уже скоро месяц, как здесь талдычит!
...

Пальчиком в конкретное место ткунть не в тягость?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_777_*_*
сообщение 23.6.2016, 12:12
Сообщение #65





Гости






Отвечаю за Ваню, вот с этого вопроса всё началось:
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2016, 16:14) *
Однако, возникает ещё один вопрос: испытания производятся на переменном напряжении, перчатка имеет какую-то ёмкость, следовательно через неё течёт емкостной ток. Чем лучше изоляция, тем больше ёмкость и тем больше емкостной ток. Получается, что мы бракуем самые лучшие перчатки (у которых емкостной ток превышает 6мА) ? icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.6.2016, 13:11
Сообщение #66


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Ваня Иванов, ты по любому молодец, один против всех и не теряешься.

Так нужно быть не противниками, а оппонентами. У человека есть вопросы, которые он хотел обсудить. Мне например интересно посмотреть на лабораторию (спасибо за фотки). Ну и схема измерения 10 пар перчаток кажется мне адекватной в плане непосредственно измерений, но оценить ее безопасность я не могу. Вот вроде выяснили, что емкость ванны вроде бы не при чем. Следующим шагом ожно оценить емкостной ток через емкость перчатки и сравнить с измеряемым, чтоб определить какая составляющая является преобладающей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.6.2016, 14:55
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2016, 9:00) *
Я испытал не одну сотню пар перчаток и всегда наблюдал при этом небольшой "ток утечки" порядка 2...4 мА.

У нас ванна - это бак из нержавейки на 40 л. И ток утечки такой же как у вас, выходит не ванне дело.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2016, 23:01
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 23.6.2016, 13:11) *
Следующим шагом ожно оценить емкостной ток через емкость перчатки и сравнить с измеряемым, чтоб определить какая составляющая является преобладающей.

Pantryk, расчетную емкость перчатки уже приводил (можно взять Ванину). Сопротивление получить не трудно 1/ωС= 1,6*10^6
S=5*10^-2 м2, d=10^-3 м, ρv=10^13 Ом*м, R=ρv*d/S=2*10^11 (здесь интересен только порядок)
Понятно, емкостное сопротивление определяющее (как много меньшее в параллельной цепочке). Впрочем, повторяюсь (пост 48)

Цитата(Гость_777_* @ 23.6.2016, 12:12) *
Отвечаю за Ваню, вот с этого вопроса всё началось...

Собственно в нем и содержалось одно из заблуждений Вани.

Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2016, 9:00) *
А как бы было хорошо! Никакого емкостного тока бы не было - чистый ток сквозной проводимости (утечки).

Ничего хорошего, на кой нам ток утечки на постоянке? Мы в основном с переменным током имеем дело. ИСЗ, испытанные на переменке, можно без опаски использовать на постоянке (но не наоборот).

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2016, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2016, 16:35
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 23.6.2016, 23:01) *
Понятно, емкостное сопротивление определяющее (как много меньшее в параллельной цепочке). Впрочем, повторяюсь (пост 48)


Тут Олега, скорее всего, оговорился - не в параллельной, а в последовательной цепочке конденсаторов результирующая ёмкость всегда меньше меньшего слагаемого.

Цитата(Олега @ 23.6.2016, 23:01) *
...на кой нам ток утечки на постоянке? Мы в основном с переменным током имеем дело.


Во многих случаях допускается выполнять испытания постоянным напряжением изоляции электрооборудования, работающего на пременном токе, например, изоляцию обмоток силовых трансформаторов, кабельных линий, которые имеют большую ёмкость и их просто невозможно испытать маломощной испытательной установкой на реременном напряжении. При этом тупо увеличивают испытательное напряжение до амплитудного значения переменного и все испытания считаются корректными.






--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2016, 18:26
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 16:35) *
Тут Олега, скорее всего, оговорился - не в параллельной, а в последовательной цепочке конденсаторов результирующая ёмкость всегда меньше меньшего слагаемого.

Отнюдь! Речь о эквивалентной схеме самой перчатки, т.е. о параллельных емкостном сопротивлении на частоте 50 Гц (Xc=1,6*10^6) и акт.сопр. перчатки (2*10^11). Меньшая величина очевидна.
В паре параметров Xc и R (так же параллельных) для водопроводной воды определяющим является R (много меньшее).

Дальше рассматриваем уже последовательную цепь только из выявленных определяющих.
Очевидно, что R водопроводных слоев можно не учитывать в сравнении с емк. сопротивлением 1,6*10^6 перчатки, в последов.цепи определяет много большее.
(теоретическое увеличение емкости слоев воды хоть до бесконечности на результат не повлияет, только снизит полное сопр.воды)

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 16:35) *
.. которые имеют большую ёмкость..

СИЗ таким объектом не является. Пусть себе испытывается на переменке.

Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2016, 9:00) *
.. да и права такого нам никто не давал (читайте "Инструкцию по применению и испытаниям средств защиты..." СО 153-34.03.603-2003) - не я её сочинял. Нет там разрешения применять постоянное напряжение для испытаний средств защиты.


Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2016, 18:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2016, 19:53
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Олега, прошу прощения! Недопонял сразу, о какой цепочке идёт речь. Спасибо, что направили нас "на путь истинный"!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2016, 20:06
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 19:53) *
путь истинный

Я так себе представляю, на данный момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2016, 23:03
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Олега, я целиком и полностью согласен с Вашими объяснениями по данной теме. Однако, есть ещё одна "загогулина" - дроссель, соединённый последовательно с миллиамперметром. Первое, что приходит в голову - это, возможно, защита миллиамперметра от резких скачков тока при пробое перчатки во время измерения тока утечки (вероятность этого не исключена). Но, может быть, он нужен для продольной компенсации емкостного тока? Нигде в "Инструкции по применению и испытанию средств защиты..." об этом ничего не говорится.
Что Вы можете сказать по этому вопросу?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2016, 3:02
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Последов.включение L (при частоте ниже резонансной ωр=1/√LC) только увеличивает ток цепи, при резонансе общее сопротивление и вовсе =0. Миллиамперметр в этом случае предохранитель как бы. icon_sad.gif Выше резонанса общее сопротивление, уже индукт. характера, начинает расти, активное еще раньше начало… а зачем нам это все надо? Не понял я предполагаемую компенсацию.

Согласен с версией о защите. Овчинников Н. Я., Хомяков М. В., Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках. — Москва: Энергоатомиздат, 1984.

Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2016, 3:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2016, 9:48
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Подводя итоги нашей весьма плодотворной и поучительной дискуссии, можно сделать следующие выводы:

1. При испытаниях в ванне с водой перчатка чудесным образом из куска обычной резины превращается в конденсатор ёмкостью порядка 2 нФ (двух нанофарад), обкладками которого служит вода!

2. Поскольку перчатка - это реальный диэлектрик, теоретическая физическая модель перчатки в ванне с водой представляет собой ёмкость (конденсатор) и активное сопротивление (резистор), соединённые параллельно.

3. Ёмкость исправной перчатки обусловлена её габаритными размерами и относительной диэлектрической проницаемостью резины и не должна превышать предельное критическое значение 3,183 нФ, иначе ни одна перчатка не могла бы пройти испытания на переменном напряжении, т.к. емкостной ток такой перчатки всегда бы превышал предельно допустимые 6 мА.

4. Активное сопротивление исправной перчатки обусловлено удельным сопротивлением резины, её толщиной и площадью поверхности и должно быть не менее 1 МОм, иначе ток сквозной проводимости будет превышать предельно допустимые 6 мА. Обычно сопротивление исправной перчатки находится в диапазоне от нескольких десятков МОм до нескольких десятков ГОм).


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:31


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.6.2016, 10:12
Сообщение #76





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2016, 9:48) *
Подводя итоги нашей весьма плодотворной и поучительной дискуссии, можно сделать следующие выводы:
...

Цитата
1. При испытаниях в ванне с водой перчатка чудесным образом из куска обычной резины превращается в конденсатор ёмкостью порядка 2 нФ (двух нанофарад)!

Позволю себе не согласиться с данной формулировкой, т.к. перчатка является ДИЭЛЕКТРИКОМ в конденсаторе, образованном водой в перчатке - 1-я обкладка конденсатора и водой в ванне - 2-я обкладка конденсатора. Таким образом сама по себе перчатка (как и прочий изолятор) конденсатором являться не может.
Цитата
4. Активное сопротивление исправной перчатки обусловлено удельным сопротивлением резины, её толщиной и площадью поверхности и должно быть не менее 1 МОм, иначе ток сквозной проводимости будет превышать предельно допустимые 6 мА.

Из любопытства: мегаомметром на пределе в 2500 В сопротивление перчатки не измеряли? Интересно было бы узнать величину сопротивления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2016, 11:21
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2016, 9:48) *
5. Полное сопротивление перчатки в ванне с водой: Ζ = (Ra^2 + Xc^2)^0,5 = корень квадратный (показатель степени 0,5) из суммы квадратов активного Ra и реактивного Xc (емкостного) сопротивлений перчатки.
... векторная диаграмма токов, из которых всё становится ясным и понятным даже школьнику:
[attachment=45879:________...________.png]

Вряд ли школьник поймет.
Ваня посмотри тут и сделай работу над ошибками:
а) полное сопротивление при параллельном соединении.
б) векторная диаграмма
в) формула тангенса


6 мА отпущены одновременно на п.3 и п.4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2016, 20:14
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Проделана работа над ошибками. Согласен, что 6 мА не должен превышать суммарный ток, а у меня говорилось о предельном значении для каждого слагаемого в отдельности. Это не ошибка, а ПРЕДЕЛЬНЫЕ значения сопротивления и ёмкости, при которых любое значение другого слагаемого утрачивает всякий смысл!

В остальном ошибок нет. В одних учебниках (лоховских) вектор напряжения откладывается по оси абсцисс, а в других учебниках (правильных) вектор напряжения откладывается по оси ординат, только и всего-то.

Что такое тангенс угла диэлектрических потерь сами разберитесь получше, а мне он уже по ночам снится! Тангенс угла диэлектрических потерь в любом диэлектрике равен отношению активного тока к реактивному.

У кого есть желание измерить сопротивление перчатки мегаомметром на 2500 В, предлагаю следующий метод: наполнить перчатку ртутью не доходя до краёв на 50 мм и поместить её в ванну, наполненную ртутью, также не доходя до краёв на 50 мм. Один щуп мегаомметра сунуть в ванну, а другой щуп - внутрь перчатки и выполнить измерение активного сопротивления ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ перчатки.
Я бы тоже хотел узнать, совпадут ли результаты наших расчётов или нет, но к сожалению у меня нет такого количества ртути! icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:32


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2016, 22:45
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2016, 20:14) *
Что такое тангенс угла диэлектрических потерь сами разберитесь получше,

Разобрался, вспомнил. icon_smile.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2016, 20:14) *
В остальном ошибок нет.

А как же а) ? Неужели и формула верна ?
По-моему для || R и С : Z = 1/√((1/R)^2+(ωC)^2)

Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2016, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.6.2016, 22:52
Сообщение #80


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Чисто из любопытства, почему по оси абсцисс вектор напряжения откладывать неверно, а по оси ординат - верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 2:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены