расчет сечения кабеля длины от 1 до 10 км , какая формула расчета сечения для 1 и 3=х фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
расчет сечения кабеля длины от 1 до 10 км , какая формула расчета сечения для 1 и 3=х фаз |
26.6.2016, 12:16
Сообщение
#21
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Был приведён пример, далее разговаривать смысла нет. Вы про пример с кондеями, не учетом реактивки и выбиванием автоматов? Мы с вами про одно и тоже говорим. Не учет угла между напряжением и током не подразумевает расчета только активной составляющей тока. Потеря напряжения в линии dUл = корень(3)*I*(R*cos(f)*L + X*sin(f)*L), где dU - патеря линейного напряжения, В; R,X - акт и реакт погонное сопротивление линии, L- длина, I=P/(корень(3)*Uл*cos(f)). Как видите угол f между током и напряжением присутствует как в формуле определения тока, так и в формуле определения потери напряжения. В зависимости то желаемой точности можно пренебречь им в первой формуле, а можно и в обоих, упрощая расчет. Кстати первая формула тоже с допущениями, поэтому если совсем точно, то надо графически, или аналитически но в комплексной форме. |
|
|
|
|
26.6.2016, 17:10
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да я не против давайте формулу, где будет с учетом реактивки линии, и я пересчитаю, если вам сложно. не пудрите себе мозги. Посчитайте как на постоянном токе и сделайте запас по сечению на 30%. Если все учитывать да еще на наихудший случай, то потребуются провода сечением с кулак. |
|
|
27.6.2016, 8:12
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Вывод: Исходя из того что, "При расчетах режимов КЛ (кабельных линий) напряжением 10кВ и ниже можно учитывать только активное сопротивление." И для двухпроводного кабеля. И активной нагрузки. Приведенный мной алгоритм в посте № 3, является правильным.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
27.6.2016, 10:38
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18516 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
27.6.2016, 11:27
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и всё так откуда?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.6.2016, 21:47
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18516 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.6.2016, 22:20
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Спасибо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
28.6.2016, 0:52
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18516 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо А за спасибо я еще поискал.. и даже нашел. Карпов Ф. Ф., Козлов В. Н. Справочник по расчету проводов и кабелей, изд.3-е, 1969г. стр.134, табл. 5-8 |
|
|
28.6.2016, 2:41
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вот это лично мной выведенный алгоритм: может поможет. Подставляйте, выводите. Возможно грубо, но лучше чем ничего. Тоже вставлю 5 копеек.. под Р (спрашивали) следует всеж понимать не активку, а полную мощность S, ведь падение вызывает ток не только активки.. Далее, Ваши формулы верны только для однофазки, для 3х фазки нет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.6.2016, 7:20
Сообщение
#30
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
haramamburu, неправда ваша, если открыть любой учебник по электроснабжению, то можно найти вывод подобной формулы:
Так вот падение напряжения - есть сумма падений от активной составляющей и реактивной составляющей токов Если мы для упрощения решили не учитывать реактивную составляющую сопротивления проводов (приняли x=0), то соответственно второе слагаемое равно 0 А в первом слагаемом, как видно, учитывается Iа - это активная составляющая тока нагрузки: Т.е. именно активная мощность нагрузки P |
||
|
|||
|
|
28.6.2016, 7:35
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ваши формулы верны только для однофазки, для 3х фазки нет. Дык я и пишу для однофазки, это вроде как основы, т.е элементарно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
7.7.2016, 23:30
Сообщение
#32
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Наткнулся на упрощенный расчет потерь напряжения от Schneider Electric
________________________________________________Schneider_Electric.pdf ( 473.16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4023Там есть пример расчета падения напряжения для двигателя. Попробовал посчитать этот же пример по уже знакомой мне формуле ∆U= К I (R cos ϕ+X sin ϕ )L 100х ∆U/Un И результаты получаются разными, очень странно... Кто подскажет стоит ли пользоваться подобными упрощенными табличными расчетами? |
|
|
8.7.2016, 1:47
Сообщение
#33
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На сколько разными? Вы заметили, что берется удельное сопротивление меди 0,0225 Ом*мм^2/м, что почти на 30% больше того значения, которое люди привыкли брать.
|
|
|
8.7.2016, 11:21
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18516 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
SE медь и алюминий бодяжат ? Видно на Руси именно отменное качество позволяет понизить реальные сечения.
.. стоит ли пользоваться подобными упрощенными табличными расчетами? Не долго составить свою. И результаты получаются разными Cos=1 для освещения вызывает сомнения для люминесцентных (и мн.прочих). Своя табличка надежнее будет. И лучше автоматизировать в экселе. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2016, 1:45 |
|
|
8.7.2016, 14:59
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18516 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Коллеги, совсем забыли про студента и задачку.
.. надо расчитать ТОЧНОЕ сечение ... кабеля на расстояния ..до 10 км для .. нагрузок.. Как определиться с допустимым падением в такой линии (10км) ? Ни источник не определен, ни сеть (питающая, распределительная..)Если мы для упрощения решили не учитывать реактивную составляющую.. Не-не ![]() На сечение менее 50 мм2 при поставленных условиях расчитывать не приходится. Сообщение отредактировал Олега - 8.7.2016, 15:23 |
|
|
8.7.2016, 23:32
Сообщение
#36
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
На сколько разными? Вы заметили, что берется удельное сопротивление меди 0,0225 Ом*мм^2/м, что почти на 30% больше того значения, которое люди привыкли брать. изначально расчет получился такой- по таблице на 0,39% отличается от расчета по формуле. Пересчитал с учётом 0,0225 Ом*мм^2/м получается разница 0,15% , это уже ближе к табличному результату |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|