![]() Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток |
![]()
Сообщение
#41
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А вот действительно интересно. Есть у вас возможность измерить емкость ванны без перчаток в одном случае с водой, в другом случае без воды? Вообще емкость ванны может быть по тому же принципу как и у воздушной линии. Конденсатор получается между самой ванной и "землей" - всем тем, что ванну окружает и заземлено.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Отвечаю всем, кого заинтересовала данная тема. Измерения, о которых спрашивает Pantryk уже выполнялись. Я об этом уже рассказывал, но вопрос "заболтали" и увели в сторону. Мало того, данную тему начали обсуждать в курилке, где мне пришлось всё объяснять другим участникам, которые не принимали участия в обсуждении этой темы здесь. Тема была разорвана на две части и была утрачена логическая цепочка рассуждений и практических примеров. Многие участники вообще не могли понять, о чём идёт речь, но как водится пытались вставить свои "пять копеек", либо, не удосужившись прочесть всё с самого начала, вступали в полемику с последней страницы, а хуже всего - перешли к выяснению личных отношений.
Вот мы и "толчём воду в ступе" почти месяц и никак не можем сдвинуться с места. А тема настолько интересная и нужная для тех кто этим занимается практически (я имею ввиду испытателей средств защиты), что могла бы дать ответы на многие непонятные вопросы, с которыми в своё время столкнулись и мы в своей лаборатории... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь идёт о ёмкости ванны вместе с помещённым в неё изделием. Практические опыты и измерения ёмкости ванны с изделием внутри показали, что перчатка не оказывает заметного влияния на общую ёмкость и это подтверждают формулы расчёта ёмкости конденсатора со слоёным диэлектриком между обкладками. Толщина перчатки 1 мм, а габариты ванны с водой в сотни раз больше. Поищите, пожалуйста, в интернете формулы для расчёта ёмкости слоёных конденсаторов, возьмите карандашик, калькулятор и попробуйте подставить известные значения всех переменных - сами увидите всё и поймёте, что перчатка почти не оказывает влияния на общую ёмкость всей ванны. В этом весь "фокус" и заключается! Ваня, а корректно представить слоеные конденсаторы как отдельные последовательно включенные ? (что бы не искать те формулы послойные). См. картинку внизу. Я прикинул емкость перчатки, согласен с п.19 - около 2-2,5 нФ. Только в моем представлении суммарную емкость последовательной цепи больше минимальной емкости в цепи не получить. Так что емкость перчатки очень даже "при делах"(п.35). Если электрическая ёмкость ванны превышает это критическое значение, в ней НЕВОЗМОЖНО получить положительный результат испытаний перчаток по "току утечки", так как он всегда будет превышать нормируемые 6 мА, независимо от состояния и качества этих диэлектрических перчаток (даже для абсолютно новых!) Результат измерения был бы некорректным при малых емкостях слоев воды. Однако эти емкости (емкостные сопротивления) зашунтированы активным сопротивлением водопроводной воды (10-10^2 Ом*м) Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2016, 10:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Кое как дочитал, и хотя кое что было и интересно если вернуться к "истокам" этой диссертации
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата от Pantryk:
Есть у вас возможность измерить емкость ванны без перчаток...с водой..? Измерения, о которых спрашивает Pantryk уже выполнялись. Я об этом уже рассказывал.. Ваня, ссылочку на рассказ кинь, не нашел цифру. В теме Помогите новичку п.8 видимо ток в присутствии перчатки. у нас в лаборатории ванна большая, "глыбокая", в ней свободно размещаются 10 перчаток, поэтому в ней всегда есть емкостной ток порядка 3-4 мА. ps полное сопротивление корыта с водой приведи пожалуйста. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2016, 11:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Итак, к чему же мы пришли на сегодняшний день? Мы пытаемся создать некую теоретическую модель объекта испытаний.
В посте № 44 Олега пошёл правильным путём, но малость не дошёл до конца, остановился на конденсаторе с двухслойным диэлектриком. Продолжая рассуждения аналогичным путём, можно получить известную всем конструкторам высоковольтного электрооборудования формулу ёмкости конденсатора, имеющего n слоёв диэлектриков между обкладками, причём разных диэлектриков (с различными значениями относительной диэлектрической проницаемости) и разной толщины. Внимательно рассмотрите её и попытайтесь, кому это интересно, проанализировать её, мысленно или на бумаге подставляя различные значения относительной диэлектрической проницаемости различных диэлектриков, в том числе воздуха и воды, а также толщины. После этого, надеюсь, вам многое станет понятно, насколько всё хитро взаимосвязано и переплетено в многослойном изоляторе, который в сущности представляет собой цепь последовательно соединённых конденсаторов. Эта формула также объясняет сущность координации изоляции в конструкции высоковольтных вводов и проходных изоляторов (но, не будем отклоняться от темы). Что же представляет собой наша несчастная ванна или, как кто-то сказал "корыто"? А это и есть конденсатор со слоёным диэлектриком: металлические стенки ванны - это одна обкладка, затем слой водопроводной воды, тонкий (всего 1 мм) слой резины, снова слой воды и наконец внутренний погружной электрод в качестве второй обкладки. Вот мы и получили некую теоретическую модель ванны с перчаткой, которую можно изобразить как цепь из трёх последовательно соединённых конденсаторов. Однако, не будем забывать, что мы имеем дело с РЕАЛЬНЫМИ конденсаторами, имеющими внутреннюю проводимость, которая в нашей теоретической модели изображается в виде сопротивлений R, соединённых каждое параллельно со "своей" ёмкостью (конденсатором). Вот, пожалуй и всё, что нам нужно в первом приближении. Подчёкиваю, это всего лишь весьма упрощённая теоретическая модель! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:28 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В посте № 44 Олега пошёл правильным путём, но малость не дошёл до конца, остановился на конденсаторе с двухслойным диэлектриком. Продолжу начатую им цепь рассуждений и формул. Вот вывод формулы ёмкости конденсатора с трёхслойным диэлектриком между обкладками. ![]() Цель достигнута, ![]() 1. "Критическую емкость ванны" (т.е. всей последовательной цепи) больше емкости перчатки не получить. Это главное. Расчет поста 35 в топку. 2. Оказалось, что активное сопротивление воды (даже без емкостного) на три порядка ниже полного сопротивления перчатки (кот.определяет емкостное) Как следствие - тезис п.41 - "львиная доля напряжения меж поверхностей перчаток должна быть" - верен. Собственно и всё. Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 23:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Итак, к чему же мы пришли на сегодняшний день? Внимательно рассмотрите её и попытайтесь, кому это интересно, проанализировать Что же представляет собой наша несчастная ванна или, как кто-то сказал "корыто"? Ваня, а тебе хоть не много интересна практика? Надеюсь будет интересно, а может что то и в теории пригодится: Мы испытываем только по одной перчатке, если перчатка целая, то ток утечки примерно 2,4...3,6 мА, при 6 кВ соответственно, этот ток остается неизменным на протяжении всей минуты. *Однажды перчатку проткнул иголкой специально, при скручивании (надувании) воздух не выходил, поднимал напряжение не быстро наблюдая ток утечки, при 4,5 кВ произошел пробой. *Другой случай: ток утечки быстро рос уже на 2 кВ, еще не много поднял (не помню точно до скольки кВ, но точно до 6 кВ не дошел) утечка уже была больше 6 мА, а потом проиозошел пробой. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Всем доброго времени суток! Спасибо за участие в обсуждении и за дельные замечания. Я испытал не одну сотню пар перчаток и всегда наблюдал при этом небольшой "ток утечки" порядка 2...4 мА. Вот и решил разобраться в этом вопросе, и мы уже казалось бы "ухватили птицу счастья за хвост", ан нет, опять улетела!
У меня уже скоро "крыша поедет" от этой заколдованной ванны! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В формуле емкости слоеного конденсатора предполагается, что обкладки равны по площади. Тогда используя эту формулу применительно к перчатке мы предполагаем, что ее поверхность такая же, как у ванны. Выкиньте из формулы перчатку вообще и вы получите емкость ванны 8,5*10^-9 Ф, а емкость перчатки по этой формуле 1,06*10^-7 Ф. т.е. емкость перчатки на два порядка больше, чем емкость ванны. Т.к. при последовательном соединении общая емкость всегда меньше меньшего, то даже уменьшив емкость перчатки в 4 раза все равно лимитирующим остается ванна, т.к. ее емкость на два порядка меньше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Выкиньте из формулы перчатку вообще и вы получите емкость ванны 8,5*10^-9 Ф При каких площадях обкладок ? (п.41 строка 2) а емкость перчатки по этой формуле 1,06*10^-7 Ф При площади обкладок 5 дм2 (часть перчатки, погруженная в воду, при таком же уровне внутри ее) и ε=4 емкость около 2*10^-9 ф Приведу следующий пример: ... Почему опять дистиллированной, а не водопроводной ? полное сопротивление корыта с водой приведи пожалуйста. Пора бы прекратить колупаться с емкостным сопротивлением воды (и в ванной и в перчатке, с большим или с малым) при столь низком активном сопротивлении водопроводной воды. Неужели так трудно измерить полное сопротивление без перчатки ? У меня уже скоро "крыша поедет" от этой заколдованной ванны! Подсолив воду можно идеально зашунтировать эти слои. Останется единственный конденсатор, в чистом виде - перчатка. Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2016, 5:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата При каких площадях обкладок ? При тех, которые подставлены в формулу в сообщении 51 и на основании которых показывается, что ванна - причина большого тока. Т.е. 3 м^2. Я просто показываю, почему в приведенном в сообщении 51 расчете получились такие результаты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думается расчеты нельзя назвать даже приближенными. Начиная с того, что это в принципе не плоский конденсатор..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Наблюдатель_*_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
Вот что говорили "знатоки":
Ваня, перчатка не аккумулятор Другие утверждали: И не конденсатор! Третьи авторитетно заявляют: ... Останется единственный конденсатор, в чистом виде - перчатка. Получается, что Ваня был прав насчёт перчатки? Ай да Ваня, ай да сукин сын! ![]() Сообщение отредактировал savelij® - 22.6.2016, 23:55
Причина редактирования: соощения объединены
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И к всему это выдёргивание цитат?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Строго-то говоря перчатка - диэлектрик. Однако в совокупности с проводящими обкладками (из водопроводной воды) - да, соответствует физической модели конденсатора (двухполюсник с емкостью и малой проводимостью). Разумеется это не пассивный компонент для телевизора, к примеру.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Вань...
Объясни ты мне тупому, ну почему например у ПВХ емкость больше чем скажем у ПТФ(лавсан)? И насколько они прочные по "киловолтЯм"... (эти диэлектрики), и как это прослеживается между электрической стойкостью и относительной диэлектрической проницаемостью? Может в академию наук написать..., а то у них для изоляторы стекло, да фарор... Титанат бария... ВО изолятор! -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот что говорили.. А что в это время говорил наблюдатель ? Из кустов поглядывал ? Вышел бы, да по-участвовал, в меру силёнок. ![]() как это прослеживается между электрической стойкостью и относительной диэлектрической проницаемостью? Наверное никак - ε это не проницаемость направленного движения электронов через толщу вещества, это способность поля проницать в вещество (для поляризации). имх. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 16:47 |
|
![]() |