Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток

Pantryk
сообщение 17.6.2016, 23:50
Сообщение #41


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А вот действительно интересно. Есть у вас возможность измерить емкость ванны без перчаток в одном случае с водой, в другом случае без воды? Вообще емкость ванны может быть по тому же принципу как и у воздушной линии. Конденсатор получается между самой ванной и "землей" - всем тем, что ванну окружает и заземлено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 18.6.2016, 16:09
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Отвечаю всем, кого заинтересовала данная тема. Измерения, о которых спрашивает Pantryk уже выполнялись. Я об этом уже рассказывал, но вопрос "заболтали" и увели в сторону. Мало того, данную тему начали обсуждать в курилке, где мне пришлось всё объяснять другим участникам, которые не принимали участия в обсуждении этой темы здесь. Тема была разорвана на две части и была утрачена логическая цепочка рассуждений и практических примеров. Многие участники вообще не могли понять, о чём идёт речь, но как водится пытались вставить свои "пять копеек", либо, не удосужившись прочесть всё с самого начала, вступали в полемику с последней страницы, а хуже всего - перешли к выяснению личных отношений.
Вот мы и "толчём воду в ступе" почти месяц и никак не можем сдвинуться с места. А тема настолько интересная и нужная для тех кто этим занимается практически (я имею ввиду испытателей средств защиты), что могла бы дать ответы на многие непонятные вопросы, с которыми в своё время столкнулись и мы в своей лаборатории...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2016, 19:36
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2016, 19:17) *
Речь идёт о ёмкости ванны вместе с помещённым в неё изделием. Практические опыты и измерения ёмкости ванны с изделием внутри показали, что перчатка не оказывает заметного влияния на общую ёмкость и это подтверждают формулы расчёта ёмкости конденсатора со слоёным диэлектриком между обкладками. Толщина перчатки 1 мм, а габариты ванны с водой в сотни раз больше.
Поищите, пожалуйста, в интернете формулы для расчёта ёмкости слоёных конденсаторов, возьмите карандашик, калькулятор и попробуйте подставить известные значения всех переменных - сами увидите всё и поймёте, что перчатка почти не оказывает влияния на общую ёмкость всей ванны. В этом весь "фокус" и заключается!

Ваня, а корректно представить слоеные конденсаторы как отдельные последовательно включенные ? (что бы не искать те формулы послойные). См. картинку внизу.
Я прикинул емкость перчатки, согласен с п.19 - около 2-2,5 нФ. Только в моем представлении суммарную емкость последовательной цепи больше минимальной емкости в цепи не получить. Так что емкость перчатки очень даже "при делах"(п.35).
Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2016, 13:44) *
Если электрическая ёмкость ванны превышает это критическое значение, в ней НЕВОЗМОЖНО получить положительный результат испытаний перчаток по "току утечки", так как он всегда будет превышать нормируемые 6 мА, независимо от состояния и качества этих диэлектрических перчаток (даже для абсолютно новых!)

Результат измерения был бы некорректным при малых емкостях слоев воды. Однако эти емкости (емкостные сопротивления) зашунтированы активным сопротивлением водопроводной воды (10-10^2 Ом*м)

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2016, 10:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 18.6.2016, 23:28
Сообщение #44


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Кое как дочитал, и хотя кое что было и интересно если вернуться к "истокам" этой диссертации icon_wink.gif т. е. рассматривать перчатки как конденсаторы, то ощущение что Вы Иван сравнивая два одинаковых кондёра по сопротивлению (току) пробитый считаете имеющим бОльшую ёмкость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2016, 10:37
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата от Pantryk:
Есть у вас возможность измерить емкость ванны без перчаток...с водой..?
Цитата(Ваня Иванов @ 18.6.2016, 16:09) *
Измерения, о которых спрашивает Pantryk уже выполнялись. Я об этом уже рассказывал..

Ваня, ссылочку на рассказ кинь, не нашел цифру. В теме Помогите новичку п.8 видимо ток в присутствии перчатки.
Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2016, 18:46) *
у нас в лаборатории ванна большая, "глыбокая", в ней свободно размещаются 10 перчаток, поэтому в ней всегда есть емкостной ток порядка 3-4 мА.


ps полное сопротивление корыта с водой приведи пожалуйста.

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2016, 11:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 21.6.2016, 21:45
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Итак, к чему же мы пришли на сегодняшний день? Мы пытаемся создать некую теоретическую модель объекта испытаний.
В посте № 44 Олега пошёл правильным путём, но малость не дошёл до конца, остановился на конденсаторе с двухслойным диэлектриком.
Продолжая рассуждения аналогичным путём, можно получить известную всем конструкторам высоковольтного электрооборудования формулу ёмкости конденсатора, имеющего n слоёв диэлектриков между обкладками, причём разных диэлектриков (с различными значениями относительной диэлектрической проницаемости) и разной толщины.
Внимательно рассмотрите её и попытайтесь, кому это интересно, проанализировать её, мысленно или на бумаге подставляя различные значения относительной диэлектрической проницаемости различных диэлектриков, в том числе воздуха и воды, а также толщины. После этого, надеюсь, вам многое станет понятно, насколько всё хитро взаимосвязано и переплетено в многослойном изоляторе, который в сущности представляет собой цепь последовательно соединённых конденсаторов.
Эта формула также объясняет сущность координации изоляции в конструкции высоковольтных вводов и проходных изоляторов (но, не будем отклоняться от темы).

Что же представляет собой наша несчастная ванна или, как кто-то сказал "корыто"? А это и есть конденсатор со слоёным диэлектриком: металлические стенки ванны - это одна обкладка, затем слой водопроводной воды, тонкий (всего 1 мм) слой резины, снова слой воды и наконец внутренний погружной электрод в качестве второй обкладки. Вот мы и получили некую теоретическую модель ванны с перчаткой, которую можно изобразить как цепь из трёх последовательно соединённых конденсаторов. Однако, не будем забывать, что мы имеем дело с РЕАЛЬНЫМИ конденсаторами, имеющими внутреннюю проводимость, которая в нашей теоретической модели изображается в виде сопротивлений R, соединённых каждое параллельно со "своей" ёмкостью (конденсатором).
Вот, пожалуй и всё, что нам нужно в первом приближении. Подчёкиваю, это всего лишь весьма упрощённая теоретическая модель!


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:28


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2016, 23:44
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 21.6.2016, 21:45) *
В посте № 44 Олега пошёл правильным путём, но малость не дошёл до конца, остановился на конденсаторе с двухслойным диэлектриком. Продолжу начатую им цепь рассуждений и формул. Вот вывод формулы ёмкости конденсатора с трёхслойным диэлектриком между обкладками.

Ваня, двухслойный был для примера, а там хоть гирляднду из кондюков собирай... обычное последовательное включение конденсаторов, никаких премудростей и переплетений.
Цель достигнута, надеюсь:
1. "Критическую емкость ванны" (т.е. всей последовательной цепи) больше емкости перчатки не получить. Это главное. Расчет поста 35 в топку.
2. Оказалось, что активное сопротивление воды (даже без емкостного) на три порядка ниже полного сопротивления перчатки (кот.определяет емкостное)
Как следствие - тезис п.41 - "львиная доля напряжения меж поверхностей перчаток должна быть" - верен.
Собственно и всё.

Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 23:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2016, 1:23
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 21.6.2016, 21:45) *
[attachment=45841:_____________RC.png]

А кто автор расчета на картинке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.6.2016, 11:43
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Ваня Иванов @ 21.6.2016, 21:45) *
Итак, к чему же мы пришли на сегодняшний день?
Внимательно рассмотрите её и попытайтесь, кому это интересно, проанализировать
Что же представляет собой наша несчастная ванна или, как кто-то сказал "корыто"?

Ваня, а тебе хоть не много интересна практика?
Надеюсь будет интересно, а может что то и в теории пригодится:
Мы испытываем только по одной перчатке, если перчатка целая, то ток утечки примерно 2,4...3,6 мА, при 6 кВ соответственно, этот ток остается неизменным на протяжении всей минуты.
*Однажды перчатку проткнул иголкой специально, при скручивании (надувании) воздух не выходил, поднимал напряжение не быстро наблюдая ток утечки, при 4,5 кВ произошел пробой.
*Другой случай: ток утечки быстро рос уже на 2 кВ, еще не много поднял (не помню точно до скольки кВ, но точно до 6 кВ не дошел) утечка уже была больше 6 мА, а потом проиозошел пробой.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.6.2016, 15:33
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Всем доброго времени суток! Спасибо за участие в обсуждении и за дельные замечания. Я испытал не одну сотню пар перчаток и всегда наблюдал при этом небольшой "ток утечки" порядка 2...4 мА. Вот и решил разобраться в этом вопросе, и мы уже казалось бы "ухватили птицу счастья за хвост", ан нет, опять улетела!
У меня уже скоро "крыша поедет" от этой заколдованной ванны! durak.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:29


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.6.2016, 16:32
Сообщение #51


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В формуле емкости слоеного конденсатора предполагается, что обкладки равны по площади. Тогда используя эту формулу применительно к перчатке мы предполагаем, что ее поверхность такая же, как у ванны. Выкиньте из формулы перчатку вообще и вы получите емкость ванны 8,5*10^-9 Ф, а емкость перчатки по этой формуле 1,06*10^-7 Ф. т.е. емкость перчатки на два порядка больше, чем емкость ванны. Т.к. при последовательном соединении общая емкость всегда меньше меньшего, то даже уменьшив емкость перчатки в 4 раза все равно лимитирующим остается ванна, т.к. ее емкость на два порядка меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2016, 18:26
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 22.6.2016, 16:32) *
Выкиньте из формулы перчатку вообще и вы получите емкость ванны 8,5*10^-9 Ф

При каких площадях обкладок ? (п.41 строка 2)

Цитата(Pantryk @ 22.6.2016, 16:32) *
а емкость перчатки по этой формуле 1,06*10^-7 Ф

При площади обкладок 5 дм2 (часть перчатки, погруженная в воду, при таком же уровне внутри ее) и ε=4 емкость около 2*10^-9 ф

Цитата(Ваня Иванов @ 22.6.2016, 15:33) *
Приведу следующий пример: ...

Почему опять дистиллированной, а не водопроводной ?

Цитата(Олега @ 19.6.2016, 10:37) *
полное сопротивление корыта с водой приведи пожалуйста.

Пора бы прекратить колупаться с емкостным сопротивлением воды (и в ванной и в перчатке, с большим или с малым) при столь низком активном сопротивлении водопроводной воды.
Неужели так трудно измерить полное сопротивление без перчатки ?

Цитата(Ваня Иванов @ 22.6.2016, 15:33) *
У меня уже скоро "крыша поедет" от этой заколдованной ванны!

Подсолив воду можно идеально зашунтировать эти слои. Останется единственный конденсатор, в чистом виде - перчатка.

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2016, 5:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.6.2016, 20:30
Сообщение #53


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
При каких площадях обкладок ?

При тех, которые подставлены в формулу в сообщении 51 и на основании которых показывается, что ванна - причина большого тока. Т.е. 3 м^2. Я просто показываю, почему в приведенном в сообщении 51 расчете получились такие результаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2016, 22:40
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Думается расчеты нельзя назвать даже приближенными. Начиная с того, что это в принципе не плоский конденсатор..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Наблюдатель_*_*
сообщение 22.6.2016, 23:21
Сообщение #55





Гости






Вот что говорили "знатоки":
Цитата(с2н5он @ 26.5.2016, 18:05) *
Ваня, перчатка не аккумулятор


Другие утверждали:
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2016, 19:57) *
И не конденсатор!


Третьи авторитетно заявляют:
Цитата(Олега @ 22.6.2016, 18:26) *
... Останется единственный конденсатор, в чистом виде - перчатка.

Получается, что Ваня был прав насчёт перчатки? Ай да Ваня, ай да сукин сын! icon_wink.gif

Сообщение отредактировал savelij® - 22.6.2016, 23:55
Причина редактирования: соощения объединены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2016, 0:15
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



И к всему это выдёргивание цитат?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2016, 0:15
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Строго-то говоря перчатка - диэлектрик. Однако в совокупности с проводящими обкладками (из водопроводной воды) - да, соответствует физической модели конденсатора (двухполюсник с емкостью и малой проводимостью). Разумеется это не пассивный компонент для телевизора, к примеру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 23.6.2016, 0:17
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Вань...
Объясни ты мне тупому, ну почему например у ПВХ емкость больше чем скажем у ПТФ(лавсан)?
И насколько они прочные по "киловолтЯм"... (эти диэлектрики), и как это прослеживается между электрической стойкостью и относительной диэлектрической проницаемостью?

Может в академию наук написать..., а то у них для изоляторы стекло, да фарор...
Титанат бария... ВО изолятор!
Прикрепленное изображение


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2016, 0:43
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Наблюдатель_* @ 22.6.2016, 23:21) *
Вот что говорили..

А что в это время говорил наблюдатель ? Из кустов поглядывал ?
Вышел бы, да по-участвовал, в меру силёнок. icon_biggrin.gif

Цитата(Marten @ 23.6.2016, 0:17) *
как это прослеживается между электрической стойкостью и относительной диэлектрической проницаемостью?

Наверное никак - ε это не проницаемость направленного движения электронов через толщу вещества, это способность поля проницать в вещество (для поляризации). имх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2016, 1:09
Сообщение #60





Гости






Цитата(Олега @ 23.6.2016, 0:15) *
Строго-то говоря перчатка - диэлектрик. Однако в совокупности с проводящими обкладками (из водопроводной воды) - да, соответствует физической модели конденсатора (двухполюсник с емкостью и малой проводимостью). ...

Эх, этот ответ да от Вани бы получить!
Вернуться в начало страницы