Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому

Pantryk
сообщение 20.6.2016, 10:30
Сообщение #61


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низка. С учетом того, что для домашней электрики в основном принимают стандартные решения, а не выполняют расчет, то от того, что вы поставите УЗО перед АВ практически ничего не измениться. Гораздо вероятнее, что будет не селективная работа автоматов в квартирном щите и в этажном (или вообще не сработка, если это какие-нибудь длинные сельские сети). Поэтому считаю, что до или после, разница конечно есть в академическом плане, но в практическом она несущественна.

Цитата
Подскажите, что такое ПКС?

Предельная коммутационная способность - способность аппарата отключить ожидаемый ток КЗ (не официальное определение, просто для понятия о чем речь)

Сообщение отредактировал Pantryk - 20.6.2016, 10:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2016, 10:36
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Смотреть надо всю цепочку - п.п. 42,43,44,49. По 7.1.76 ПУЭ АВ может стоять и до, и после УЗО. КЗ между УЗО и нижним АВ даже не рассматривается, лишь бы було в цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.6.2016, 11:10
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) *
Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низка. С учетом того, что для домашней электрики в основном принимают стандартные решения, а не выполняют расчет, то от того, что вы поставите УЗО перед АВ практически ничего не измениться. Гораздо вероятнее, что будет не селективная работа автоматов в квартирном щите и в этажном (или вообще не сработка, если это какие-нибудь длинные сельские сети). Поэтому считаю, что до или после, разница конечно есть в академическом плане, но в практическом она несущественна.

Тоже так считаю.


Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) *
Предельная коммутационная способность - способность аппарата отключить ожидаемый ток КЗ (не официальное определение, просто для понятия о чем речь)

Спасибо


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2016, 12:17
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) *
Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низка...

Не ниже вероятности утечки на участке АВ-УЗО.
Во всем виноват категоричный Ваня Иванов -см.п.5 icon_rolleyes.gif (внизу)

Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2016, 12:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.6.2016, 13:22
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.6.2016, 13:36) *
По 7.1.76 ПУЭ АВ может стоять и до, и после УЗО.

Не, было ведь уже:
п.7.1.76....При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.6.2016, 13:22


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2016, 13:46
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И что ? Перед этим в п.7.1.76 : "Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту". Т.е. нижестоящий АВ защищает групповую линию (цепь) от сверхтока. И видимо лучше защищает, номинал меньше. Или ты считаешь, что необходимо одновременно использовать следующий (твой) абзац ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.6.2016, 13:53
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.6.2016, 16:46) *
Или ты считаешь, что необходимо одновременно использовать следующий (твой) абзац ?

Ты решил его совсем не использовать?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.6.2016, 13:58
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 20.6.2016, 13:53) *
Ты решил его совсем не использовать?

Когда цепь из двух аппаратов подряд - даже не задумывался о вышестоящем, независимо от последовательности.
Хотя сам ставлю сначала АВ.

Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2016, 13:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 20.6.2016, 20:08
Сообщение #69


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 9:30) *
Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низка. С учетом того, что для домашней электрики в основном принимают стандартные решения, а не выполняют расчет, то от того, что вы поставите УЗО перед АВ практически ничего не измениться.

icon_eek.gif Короткое может случится в любой точке электроустановки, то есть на любом участке цепи. Было бы повреждение или соответствующие условия, а электричество уж найдет себе дорогу к аварийной ситуации.
Вот по этому авторы одного пособия http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf представили схематические примеры электро снабжения различных зданий. Где до УЗО стоит АВ, защита УЗО, и после УЗО стоит АВ, защищающий одну из групповых линии.
Вот один из примеров:
Прикрепленное изображение

Цитата(Олега @ 20.6.2016, 12:58)
Когда цепь из двух аппаратов подряд - даже не задумывался о вышестоящем, независимо от последовательности.
Хотя сам ставлю сначала АВ.

Вот что и требовалось доказать! Теория- теорией, и споры о том что первично яйцо или курица ещё долго не утихнут, а на практике ставлю сначала АВ. и спим спокойно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 2:27
Сообщение #70


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Короткое может случится в любой точке электроустановки

Т.е. пока УЗО не ставили, то допускали 6м (а иногда и 30м) от ответвления до АВ, а когда на этом участке вдруг УЗО появилось, то 5см уже недопустимо.
Есть еще такое
Цитата
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

В терминологии ПУЭ щит может состоять из нескольких панелей, а его длина может быть и с десяток метров. Конечно тут "допускается" и это не лучшее решение, но по сравнению с этим перемычка - это ерунда.
Цитата
Вот один из примеров:

Там есть и другой пример (рис.8.11), где такого нагромождения нету. При этом до всех этих рисунков написано что это примеры соответствующие всем требованиям (т.е. и 8.11 тоже).
Зато фраза из рисунка 8.12
Цитата
Рекомендуется при отсутствии трехфазной нагрузки с целью обеспечения резервирования питания потребителей

явно не поясняет чего же хотели добиться установкой дополнительных АВ.

Цитата
а на практике ставлю сначала АВ. и спим спокойно icon_smile.gif

А ток КЗ посчитать и убедиться, что он сработает? А вводной сработает? А может вводного достаточно?
Если ответили "нет" на первый и/или второй вопрос, то у вас есть причины думать о более серьезных вещах, чем порядок АВ и УЗО.
Если вы ответили на первые два вопроса, то без труда определите действительно ли нужно АВ до УЗО в конкретно вашем случае.

Сообщение отредактировал Pantryk - 21.6.2016, 2:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2016, 11:01
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 2:27) *
А ток КЗ посчитать и убедиться, что он сработает?

Я наверное неправильный проектировщик - не видел расчета КЗ на шинках квартирного щитка в проектах. Вряд ли это кто делает вне проекта, переделывая щиток, ну нет всех исходников.

Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 12:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 11:19
Сообщение #72


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Вряд ли это кто делает вне проекта, переделывая щиток, ну нет всех исходников.

Так и я о том же. Снявши голову по волосам не плачут. Принимая куда более существенные допущения бессмысленно спорить о малом. Но если уж подходить из предположения, что групповой АВ отключает ток КЗ в начале линии по отсечке, то скорее всего отключает ее и вводной. А т.к. УЗО должно быть стойко к КЗ в начале линии, то и КЗ между ним и АВ оно выдержит, пока вводной отключать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2016, 11:38
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:19) *
.. то скорее всего отключает ее и вводной..

Должно бы, но не факт. КЗ может случиться дуговое, вводной в ЩЭ окажется далеко..

Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:19) *
..групповой АВ отключает ток КЗ в начале линии по отсечке..

Лучше бы и в конце линии, хороший повод взять "В".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 11:54
Сообщение #74


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
КЗ может случиться дуговое, вводной в ЩЭ окажется далеко..

Может быть все что угодно. Если вы хотите подтвердить правильность выбора аппаратов, то сделаете расчет. Если вы его сделаете, то у вас будут все основания обосновать необходимость или ненужность АВ до узо и не потребуется гадать. Если расчет не делается, то гадать тоже не стоит т.к. вы не знаете срабатывает ли ваша защита в принципе. Но все же вы предполагаете, что она срабатывает, а раз вводной срабатывает то его достоточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2016, 12:08
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите

Это же можно отнести и к УЗО, который, со слов Вани, обязан "заметить" неисправность изоляции установленных за ним аппаратов, и без этого в щитах не обойтись.
® "А вот если бы Тимка Ваня Иванов не захотел плюнуть" (в п.5) "тому в лицо, кто скажет или сделает наоборот"...
Я же говорил, Ваня виноватый icon_lol.gif

Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:54) *
Если расчет не делается, то гадать тоже не стоит т.к. вы не знаете срабатывает ли ваша защита в принципе.

В этом случае как раз полезно поставить групповой АВ перед УЗО. Номинал и отсечка его по-любому меньше вводного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 12:25
Сообщение #76


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
В этом случае как раз полезно поставить групповой АВ перед УЗО

Т.е. если без автомата было, допустим 10 см от вводного до УЗО и столькоже от узо до группового, то поставим рядом с УЗО АВ и соединим перемычкой. В результате мы защитим 10см между УЗО и групповым, но из предположения, что вводной таки не отключится (ведь именно поэтому мы ставим дополнительный перед УЗО) все же оставляем 10 см от вводного без защиты. Так уже разницы меду 10 см или 20 см без защиты нету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.6.2016, 12:33
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Ваш спор абсолютно бессмысленный, т.к. Автомат (вводной) должен стоять самым первым, далее 1 УЗО может быть на несколько групп. И это все по правилам. Вот и получается, автомат стоит перед УЗО, и УЗО стоит перед автоматами. А вы здесь копья ломаете, каждый прав по своему.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2016, 12:48
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 12:25) *
допустим 10 см от вводного до УЗО

А если вводной в ЩО ? По ГОСТ на квартиру с плитой 50А. Только это распред.сеть, групповая от группового щитка. Кто сказал, что УЗО выдержит КЗ 5 сек.? Убедите!

Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 12:25) *
В результате мы защитим 10см между УЗО и групповым, но из предположения, что вводной таки не отключится (ведь именно поэтому мы ставим дополнительный перед УЗО) все же оставляем 10 см от вводного без защиты.

Разговор не про те 10 см от вводного, а про стойкость УЗО. Когда есть возможность не насиловать элемент цепи, почему бы это не сделать. Групповой АВ (более нежный) поставить до УЗО труда-то никакого не составит.

Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 13:05
Сообщение #79


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
А если вводной в ЩО ? По ГОСТ на квартиру с плитой 50А

Это уже граничный случай. Если вы знаете, что источник питания недалеко, то не делая расчета предполагаете, что ток достаточен, чтоб отсечка сработала. Точно также если считать, что ток достаточен для отсечки, то УЗО выдержит. Если вы уже думаете о том, что попадаете в зону теплового расцепителя, то вы уже не уверены и во времени срабатывания и нужно посчитать. А если вы посчитали, то это повод принимать обоснованные решения, а не просто "на всякий случай поставим до УЗО".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2016, 13:21
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:05) *
Если вы уже думаете о том, что попадаете в зону теплового расцепителя, то вы уже не уверены и во времени срабатывания и нужно посчитать. А если вы посчитали, то это повод принимать обоснованные решения, а не просто "на всякий случай поставим до УЗО".

Да, 5 сек. это именно про ТР. Предположим я посчитал, все Hi-Fi, вводной АВ в ЩЭ отключится за 5 сек. УЗО расчитано на пятисекундный ток КЗ ?
Групповой при том же токе КЗ (в том же месте) сработает на отсечку, что благотворно скажется на здоровье УЗО.

Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:05) *
"на всякий случай поставим до УЗО".

Уточню - "переставим", "переместим". Это не дополнительно, потому не трудно. И каких-либо обоснований не нужно - все по НД.

Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 13:25
Вернуться в начало страницы