Имею в квартире стиральную машину, холодильник. Для них специально от этажного щитка протянул дополнительную линию 3х2,5кв.мм. Кабель вроде ШВВП (многожилка). Линия приходит на 2 розетки - в одну постоянно воткнут холодильник, в другую по необходимости втыкаю вилку от шлейфа в ванную. Шлейф в ванную - тоже ШВВП 3х2,5кв.мм приходит в ванной на коробку с 16А дифавтоматом от ИЕК и далее идет на блок розеток - стиралка и жена периодически включает фены и проч... В туалете (смежный с ванной) повесил нагреватель. Теперь думаю - кусок линии от автомата на щитке до своего коридора заменить на более толстый (4-6 квадратов), далеее в распаячной коробке поставить нормальный винтовой клеммник, и в него свести линии 2,5кв.мм от нагревателя (будет подключен через автомат 16А+розетка, УЗО у него свое 10А на кабеле), 2,5кв.мм до существующего дифа в ванной и 2,5кв.мм до розеток холодильника. Насчет автомата в туалете - думал поставить диф - но вроде как перебор - там кроме котла с собственным УЗО вроде ничего и не планируется, а вот входной автомат на данную линию в этажном щитке - есть ли смысл менять на 25А вместо 16 ? (вводной автомат на квартиру в щитке стоит 25А). Или вообще не париться - оставить линию от щитка в 2.5кв.мм и от нее запитать все нагрузки ? Формально - нагреватель планируется использовать 2 недели в году (согласно графикам отключения горячей воды) - "административными" способами можно семью заставить в эти моменты не включать остальные нагрузки (стиральная машина). Холодильник могу переключить в розетку от другой линии (старая проводка, свой автомат)
Надо ли перекладывать входную линию или забить ? |
|
|
homeless Паранойя или все-таки так надо (+) 20.6.2016, 19:12
Andre_san А в чем причина этой затеи, только из за старой пр... 20.6.2016, 20:40
homeless Старая проводка - 2 контура (кухня+1 комната+сануз... 21.6.2016, 8:28
Костян челябинский Ну что ж. Начнем разбор по порядку
Цитата(homeless... 21.6.2016, 9:25
homeless Вилку сделал именно из-за того, что не хотел посто... 21.6.2016, 10:57
Костян челябинский Цитата(homeless @ 21.6.2016, 12:57) Вилку... 21.6.2016, 11:25
Костян челябинский Цитата(homeless @ 21.6.2016, 12:57) Насче... 21.6.2016, 11:32
homeless Стараюсь не держать постоянно включенным в розетки... 21.6.2016, 11:31
Гость сочувствующий Цитата(homeless @ 21.6.2016, 11:31) Стара... 21.6.2016, 20:24
homeless бойлер - судя по УЗО на проводе - не больше 2,5кВт... 21.6.2016, 11:54
Костян челябинский Можно, конечно, и так, но вы так и не изучили ВТХ ... 21.6.2016, 11:57
homeless Ну с ВТХ то понятно - C16 BA47-29 от ИЭК вынесет ... 21.6.2016, 12:35
Костян челябинский Ну и ладно. Не самый худший вариант. Но я бы не ст... 21.6.2016, 13:13
homeless Еще немного поразмышлял по поводу требования защищ... 21.6.2016, 18:54
Костян челябинский Так защита то в КОНЦЕ линии. А должна быть в начал... 21.6.2016, 19:12
homeless Ну опять таки "формально" - линия защище... 21.6.2016, 19:22
Костян челябинский Да колхозьте чего хотите. Вы же сами предложили г... 21.6.2016, 19:55
homeless В общем все понял, буду делать по последнему обсуж... 22.6.2016, 21:13
Костян челябинский Цитата(homeless @ 22.6.2016, 23:13) а лин... 22.6.2016, 22:10
Marten Доброго времени суток. Простите за оффтоп...
Костя... 22.6.2016, 22:26
Костян челябинский Marten, Ну как минимум оконцевать при помощи НШВИ ... 22.6.2016, 22:55
Костян челябинский homeless, Я не Христос, не Магомед, не Будда. Меня... 23.6.2016, 19:28![]() ![]() ![]() |
|