Интересуюсь ради любопытства. Вопрос вот в чем.
Если в скрытой проводке будет короткое замыкание, может ли возникнуть пожар, при условии что дом кирпичный, а провод с кз под значительным слоем штукатурки?
Сам думаю, что гореть там нечему, так как все залеплено, например, алебастром, в глубине вообще кирпич.
Так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.6.2016, 22:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Гореть может розетка/выключатель или автомат (если не сработал), ну вообще, то что снаружи


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 18.6.2016, 23:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



да нее.. замоноличеный с стену провод не воспламеняется.. и отгорит он скорее там где выходит наружу, поскольку у замоноличенного кабеля хороший теплоотвод..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость 3017_*
сообщение 19.6.2016, 7:43
Сообщение #4





Гости






Вообще то бы автору надо знать что для горения необходим кислород.А где его взять в стене под замазкой???И так на будущее для автора замыкания могут быть в распред коробках розетках выключателях щитах.В стене провод можно только перебить по собственной глупости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhjohn
сообщение 19.6.2016, 8:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 49442



Да, это так, по глупости. Да еще по очень приличной. Провод был частично открытый, так как проходил через вентканал, сверху не просверлил, а снизу забыл, и опомнился когда дырка уже была. Автоматы и узо не срабатывали. Никаких вспышек и прочего не было. Все равно расковырял штукатурку до того места, где дырка под пробку, осмотрел плоский двужильный кабель, на внешней изоляции маленькая заусеница от сверла, больше никаких повреждений не было. Замазал шпаклевкой и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2016, 12:12
Сообщение #6





Гости






Цитата(arhjohn @ 19.6.2016, 8:17) *
... Провод был частично открытый, так как проходил через вентканал, ...

Вот что по этому поводу говорят Правила Устройства электроустановок (ПУЭ): "2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы."! Вывод самостоятельно сделаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhjohn
сообщение 19.6.2016, 14:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 49442



Вывод сделаю электрикам, которые ремонт в новостройке делалиicon_smile.gif при случае
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения