Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2016 Пользователь №: 49442 ![]() |
Интересуюсь ради любопытства. Вопрос вот в чем.
Если в скрытой проводке будет короткое замыкание, может ли возникнуть пожар, при условии что дом кирпичный, а провод с кз под значительным слоем штукатурки? Сам думаю, что гореть там нечему, так как все залеплено, например, алебастром, в глубине вообще кирпич. Так ли это? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гореть может розетка/выключатель или автомат (если не сработал), ну вообще, то что снаружи
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
да нее.. замоноличеный с стену провод не воспламеняется.. и отгорит он скорее там где выходит наружу, поскольку у замоноличенного кабеля хороший теплоотвод..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_гость 3017_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вообще то бы автору надо знать что для горения необходим кислород.А где его взять в стене под замазкой???И так на будущее для автора замыкания могут быть в распред коробках розетках выключателях щитах.В стене провод можно только перебить по собственной глупости.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2016 Пользователь №: 49442 ![]() |
Да, это так, по глупости. Да еще по очень приличной. Провод был частично открытый, так как проходил через вентканал, сверху не просверлил, а снизу забыл, и опомнился когда дырка уже была. Автоматы и узо не срабатывали. Никаких вспышек и прочего не было. Все равно расковырял штукатурку до того места, где дырка под пробку, осмотрел плоский двужильный кабель, на внешней изоляции маленькая заусеница от сверла, больше никаких повреждений не было. Замазал шпаклевкой и всё.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Провод был частично открытый, так как проходил через вентканал, ... Вот что по этому поводу говорят Правила Устройства электроустановок (ПУЭ): "2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы."! Вывод самостоятельно сделаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2016 Пользователь №: 49442 ![]() |
Вывод сделаю электрикам, которые ремонт в новостройке делали
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |