Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Чем чревато заземление от батареи в моем случае

Valery Osipov
сообщение 15.6.2016, 20:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49424



Розетка двужильная, земли нет.
Компьютер бьётся током, при записи с микрофона много шума.

Попробовал соединить корпус с батареей отопления, проблемы прошли.

Переподсоединил провод от системного блока на контакт земли в сетевом фильтре, ничего не изменилось (проблема тока и шума по прежнему решена).

К фильтру подключены 2 монитора, роутер, системный блок и колонки.

Что может случиться и стоит ли так делать?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2016, 21:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если дом многоквартирный, то присоединив к батарее поможете родственникам соседей побыстрее получить наследство


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery Osipov
сообщение 15.6.2016, 21:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49424



Цитата(с2н5он @ 15.6.2016, 21:34) *
если дом многоквартирный, то присоединив к батарее поможете родственникам соседей побыстрее получить наследство


Дом частный, одноквартирный.

Можно поподробнее? Произойдет скачок напряжения в розетке и это пойдет в батарею на которую теоретический сосед будет вешать носки?
Я не могу понять как оно работает..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2016, 22:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ну тогда не страшно...для соседей, только для Вас
Просто на батарее может оказаться напряжение, просто сделайте контур заземления и поменяйте проводку нам трехжильную, остальное от лукавого


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2016, 23:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



в частном доме, да не сделать заземление icon_neutral.gif .. напряжение на батарее появится при неисправности компьютера и отсутствии защитных устройств. Установите УЗО, если у вас не установлено, вбейте в землю металлический штырь метра полтора-два, и заземляйте на него свой компьютер..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.6.2016, 0:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ох!.... И терзают меня смутные сомнения....
Цитата(Valery Osipov)
земли нет.... соединить корпус с батареей отопления, проблемы прошли....Дом частный, одноквартирный..... скачок напряжения в розетке и это пойдет в батарею на которую теоретический сосед будет вешать носки?
Откуда может возникнуть сосед для сушки своих носков в Вашем частном одноквартирном доме? К жене в гости что-ли? icon_biggrin.gif
И ещё.... Неужели Вы у себя делали всю разводку отопления металлическими трубами?
Уже очень давно так никто не делает железными трубами.
Это я к тому, что каким образом батарея (отопление) в Вашем частном доме, стало заземлённым?
Вы уж говорите как есть, а не ходите кругами вокруг да около, что бы понять как это работает (как Вы выразились)....

Сообщение отредактировал Rezo - 16.6.2016, 0:57


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery Osipov
сообщение 16.6.2016, 13:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49424



Цитата(Rezo @ 16.6.2016, 0:33) *
Ох!.... И терзают меня смутные сомнения.... Откуда может возникнуть сосед для сушки своих носков в Вашем частном одноквартирном доме? К жене в гости что-ли? icon_biggrin.gif
И ещё.... Неужели Вы у себя делали всю разводку отопления металлическими трубами?
Уже очень давно так никто не делает железными трубами.
Это я к тому, что каким образом батарея (отопление) в Вашем частном доме, стало заземлённым?
Вы уж говорите как есть, а не ходите кругами вокруг да около, что бы понять как это работает (как Вы выразились)....



Дому уже лет 25 или больше, батареи сантиметров 8 железные или чугунные я не знаю. Занимают много места, некрасивые, но уж как есть...

В общем отсоединил от греха подальше, чистый звук и отсутствие пощипывания ноги от системника конечно хорошо, но лучше не буду лезть в то, что не понимаю =)

Про соседей в ответ на первое сообщение, для примера, соседей нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.6.2016, 14:12
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



У вас свое отопление или центральное?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery Osipov
сообщение 17.6.2016, 13:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49424



Цитата(S-cream @ 16.6.2016, 14:12) *
У вас свое отопление или центральное?


Своё
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.6.2016, 0:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



в принципе при наличии УЗО можете использовать для заземления компа и систему отопления, если она имеет металлосвязь с землей..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2016, 12:21
Сообщение #11





Гости






Цитата(Volt380 @ 19.6.2016, 0:00) *
... можете использовать для заземления компа и систему отопления, если она имеет металлосвязь с землей..

Вот в том-то и фокус! Где система отопления может иметь качественную металлосвязь с землёй, даже при централизованном отоплении? Хорошо, если у ТС своя скважина, обсадная труба металлическая и есть металлосвязь с этой трубой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.6.2016, 23:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



вредный совет честно говоря дал.. лучше уж штырь в землю..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..