порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому

ink_elec
сообщение 16.6.2016, 7:21
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 10:17) *
т.е. получается производители дифов, ставя УЗО после автомата не правы?

Наоборот, правы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.6.2016, 9:11
Сообщение #42


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
...расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата

Вышестоящий аппарат, не обязательно находится в этом же щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2016, 9:24
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



УЗО ставят первым перед некоторым кол-вом групповых АВ исключительно для экономии на этих УЗО.

Цитата(Pantryk @ 16.6.2016, 9:11) *
Вышестоящий аппарат, не обязательно находится в этом же щите.

Ладно если УЗО в групповой сети (цепи).. А если квартирное ? Вышестоящим может быть АВ стояка на 200-250А.
К тому же распред. сеть может отключаться до 5 сек. Как выполнить "расчетную проверку"? Вникать в п.9.11.2.(1-4) ГОСТ61008-1 желания нет.
А в целом применительно к квартире - полная фигня: тогда и группу надо делать как ввод (или ввод как стояк).

Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2016, 9:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.6.2016, 11:51
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Pantryk @ 16.6.2016, 12:11) *
Вышестоящий аппарат, не обязательно находится в этом же щите.

Согласен, главное чтобы он обеспечил защиту.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2016, 13:43) *
Вижу, что многие товарищи запутались сами и запутали других. Начали бросаться ссылками на ГОСТы, не совсем понимая сути изложенного в них.

Ссылок больше нет, но как говориться:
Цитата
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
icon_lol.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 11:33


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2016, 13:08
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ink_elec @ 16.6.2016, 8:21) *
Наоборот, правы.

это как? короткое сначала идёт через УЗО, потом на автомат...


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 16.6.2016, 13:41
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2016, 10:43) *
Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее вводом и данным устройством не применяется защита с использованием оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. МЭК 60364-4-41, пункт 413.2).

И что скрывается под фразой защита с использованием оборудования класса II, класс токоограничения автоматического выключателя, характеризующийся временем гашения дуги во время аварийного отключения? Ну как то совсем не очевидно что имеется ввиду эта характеристика
Цитата
В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения.

Кажется что эта норма касается аварийного тока протекающего между фазой и заземлением..
А что если ток короткого замыкания возникнет между фазой и нейтралью, например на участке между вводным УЗО и автоматическим выключателем? И что делать бедному УЗО тогда? icon_biggrin.gif aaa.gif icon_eek.gif grobovschik.gif zek.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2016, 13:53
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2016, 10:43) *
Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку..

В ТТ без УЗО никак. Только поэтому, при условии единственного УЗО, для охвата ЭУ оно устанавливается на вводе. Однако это не означает, что перед АВ. При наличии УЗО в группах на ввод можно ничего не ставить, либо общее (селективное).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.6.2016, 13:54
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 16:08) *
это как? короткое сначала идёт через УЗО, потом на автомат...

Почему, нет. Сначала стоит АВ, за ним стоит УЗО. Ток КЗ проходит через АВ, затем через УЗО.
У вас же тоже самое было написано:
Цитата
ставя УЗО после автомата
, а не до АВ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2016, 16:55
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 13:08) *
.. короткое сначала идёт через УЗО, потом на автомат...

Ток короткого замыкания проходит одновременно по всем элементам цепи, мгновенное значение одинаковое.
Ни кто не может предугадать в какой полупериод случится КЗ и в каком направлении будет ток. К тому же за 0,4с ток поменяет направление 20 раз (а за 5с - 250 раз).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.6.2016, 17:42
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Хорошо хоть интеграл Джоуля от ИП. icon_lol.gif
Если производитель ВДТ данных не указал, то берется наименьший по Таблице 18 - Минимальные значения I2t и Ip

Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 17:44


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2016, 18:09
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2016, 10:43) *
Рассуждения о том, что оно "рассыплется" при первом же КЗ неуместны..

Ну да, это дурачки придумали, что для сохранности УЗО необходимо поставить соответствующий АВ, не надеясь на АВ у корня стояка (на 250А)

Цитата(ink_elec @ 16.6.2016, 17:42) *
Хорошо хоть интеграл Джоуля от ИП. icon_lol.gif
Если производитель ВДТ данных не указал, то берется наименьший по Таблице 18 - Минимальные значения I2t и Ip

К примеру на УЗО 25А с ПКС 4,5 кА приключилось КЗ 1,5 кА на 3 сек. При этом I2t =6,75кА2с а предельная величина 3,1. Правильно понял?
Почитал... ink_elec, "минимальные значения пропускаемой термической энергии I2t и пикового значения тока Iр указанные для электрического угла 45°" это вообще-то о чём ?

Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2016, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.6.2016, 22:18
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.6.2016, 21:09) *
указанные для электрического угла 45°" это вообще-то о чём ?
Думаю это время четверть периода синусоидального тока промышленной частоты для АВ с токоограничивающими свойствами, за которое он гасит дугу.
9.11.2.4 Проверка согласования между ВДТ и ПЗУ
...
Для операций отключения вспомогательный выключатель Т синхронизируют относительно волны напряжения так, чтобы момент начала цикла операций для одного полюса был (45±5)°.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2016, 0:02
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кто сказал, что у нас АВ токоограничивающий и за 1/4 периода сработает и погасит ... такие обычно в группах, а интересен который выше.
Ну, так и ....
Цитата(Олега @ 16.6.2016, 9:24) *
Как выполнить "расчетную проверку"?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.6.2016, 6:51
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 17.6.2016, 3:02) *
Как выполнить "расчетную проверку"?

Только сравнив характеристики УЗО с АВ, а лучше озадачить производителя, так как действует ТР ТС 004/2011.
Отключающая способность УЗО Im (по току) и Idm (по диф току) порядка 10*In (но не менее 500 А), поэтому весь ток свыше этого должен отключаться АВ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 17.6.2016, 7:22


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2016, 8:38
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Т.е. до IΔm=Im (ном. откл. способность по току утечки на землю) УЗО само справится с утечкой на землю. С АВ его можно использовать в цепи с КЗ до Inc=IΔc (номинальный ток короткого замыкания).

Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2016, 8:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.6.2016, 8:53
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 17.6.2016, 11:38) *
не на номинальный ток короткого замыкания Inc=IΔc ? Для чего тогда Inc ?

Было уже:
ГОСТ IEC 61008-1-2012
5.4.1 Общие положения
ВДТ должны быть защищены от короткого замыкания посредством автоматических выключателей или предохранителей согласно правилам установки, отвечающих требованиям соответствующих стандартов серии IEC 60364.

Согласование между ВДТ и ПЗУ должно быть проверено при общих условиях 9.11.2.1 посредством испытаний, приведенных в 9.11.2.4, которые предназначены для проверки работоспособности защиты ВДТ от токов короткого замыкания, вплоть до условного тока короткого замыкания Inc и условного дифференциального тока короткого замыкания IΔc.


Зы. Что то я твои исправления сейчас не понял, ты о чем? Токи КЗ могут быть как между рабочими проводниками, так и на землю. В случае токов КЗ на землю УЗО будет стремиться само разомкнуться, но может пупок надорвать.


Сообщение отредактировал ink_elec - 17.6.2016, 9:06


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2016, 13:20
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 17.6.2016, 8:53) *
Что то я твои исправления сейчас не понял, ты о чем? Токи КЗ могут быть как между рабочими проводниками, так и на землю. В случае токов КЗ на землю УЗО будет стремиться само разомкнуться, но может пупок надорвать.

Про токи на землю я даже не задумывался, смотрел только на ПКС.
А так-то я о том же.

Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2016, 13:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.6.2016, 13:31
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 17.6.2016, 16:20) *
смотрел только на ПКС.

По ПКС например у Хагера встречал на стр 39.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 20.6.2016, 1:10
Сообщение #59


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



[quote name='Олега' date='16.6.2016, 16:55' post='431925']
Ток короткого замыкания проходит одновременно по всем элементам цепи, мгновенное значение одинаковое.

Извиняюсь но по кругу однако ходим, или по коробочке (если в авиации icon_wink.gif. Насчёт тока кз уже упоминалось - если АВ стоит после УЗО и замыкание (напр. пробой в гребёнке) до АВ то о какой общей цепи идёт речь. До УЗО должен стоять АВ или ДИФ (как в схеме Ивана) на ток меньше тока УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.6.2016, 10:26
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 17.6.2016, 13:31) *
По ПКС например у Хагера встречал на стр 39.

Подскажите, что такое ПКС? Чето я такую аббревиатуру не знаю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы