Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабель СИП 2 или СИП 4 , прокладка кабеля СИП от многоквартирного дома до гаража

MisterFix
сообщение 15.6.2016, 4:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49419



Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, отключили электричество от гаража, так как нет адреса куда выставлять счет, что бы оформить гараж МО РФ вставляет палки в колеса так как земля принадлежит им, а электричество ооочень нужно!!! пришла такая идея кинуть кабель от счетчика квартиры до гаража. Расстояние 110 м. Нужен совет, какой кабель СИП лучше использовать, желательно не дорогой, расстояние от дома до первой опоры 15 м, от первой опоры до второй 45 м, от второй до третей 50м, можно конечно увеличить число опор но это дополнительные затраты, а хочется сделать как можно дешевле. В гараже будет гореть 5 лампочек по 100 Вт, ну и электроприборы максимум будут потреблять 5 кВт и то не продолжительной время и все по отдельности- турбинка она же болгарка, дрель, пылесос, сварочный инвертор. Хотел СИП 4 -10 квадрат двух жильный, но боюсь будет провисать, подскажите кто что думает по этому поводу, я сам не электрик по этому нуждаюсь в совете профессионалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.6.2016, 7:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А опоры там чьи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 15.6.2016, 8:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Посмотрел типовой проект 26.0018-максимальный пролёт СИП-4 40 м (и то при использовании только промежуточных опор, т.е. линия "прямая"). Провисать будет капитально при больших длинах, лучше пролёты брать не более 35 м.
Опоры если новые надо уточнить для чего они? на фонарные столбы весить нельзя, а на действующую ВЛ доп подвеску надо согласовывать с владельцем.
Если опоры новые нужен проект и отвод земли, в том числе согласования с владельцами пересекаемых земельных участков.
Провод надо проверить на потери (мне лень считать сам не буду).
Что дешевле-СИП-4 или СИП-2 - ХЗ, следует подобрать арматуру по типовому ЭНСТО например и потом сравнить цены по натяжным/поддерживаемым зажимам, и конкретно по проводам тоже за погонный метр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MisterFix
сообщение 15.6.2016, 15:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49419



Цитата(Коляныч @ 15.6.2016, 15:16) *
на фонарные столбы весить нельзя
почему?
Это первая опора -фонарный столб, который не используется, на нем нет проводов и плафона для фонаря, просто стоит бетонный столб уже больше 10 лет и никому не нужен. остальные опоры самодельные приваренные трубы к торцам гаражей с петлями на конце, высотой около 10 м. с владельцами переговорил проблем не будет. Про СИП 4 я тоже почитал не пойдет в чистом виде, хотя он дешевле чем СИП 2 и СИп 2 я меньше сечением чем 16 мм2 и 4-х жильный я не нашел наверное надо будет стальную проволку докупать и ею уже натяжку осуществлять, вот думаю если я прикреплю стальную проволку к кабелю пластиковой стяжкой крепить буду, то зимой эта стяжка от мороза не разрушиться? и как посчитать на потери провод?


Цитата(FRAER @ 15.6.2016, 14:01) *
А опоры там чьи?

Одна военных, а другие две частные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starinfonic
сообщение 20.4.2017, 16:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.4.2017
Из: Королёв
Пользователь №: 52169



Смотрю, с июня месяца нет сообщений здесь, видимо уже с успехом линия протянута. Если это не так, то предлагаю взять СИП-4 4х25. Жилы использовать, запараллелив их парами, так, чтобы суммарное сечение оказалось равным: 2х25=50мм.кв. для нейтрали и 2х25=50мм.кв. для фазы. Падение напряжения на такой линии можно посчитать по любому калькулятору из инета, задавшись номинальной мощностью потребителей. Для крепления на опорах взять анкерные зажимы типа PA25, или аналоги, их крепить к анкерным кронштейнам CA1500 (КАМ4000). Из расчета: на одну опору 1 кронштейн и два зажима. Для удобного подключения жил СИП-4 в автомате в гараже можно использовать специальные адаптеры типа BLUE EP 35-16/235 или BLACK EP 35-16/400, у которых очень гибкий изолированный хвостовик, легко монтируемый в клемму автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 23.3.2018, 18:36
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(starinfonic @ 20.4.2017, 18:29) *
Смотрю, с июня месяца нет сообщений здесь, видимо уже с успехом линия протянута. Если это не так, то предлагаю взять СИП-4 4х25.

Человек хотел, для себя самого, от домового 1-фазного счетчика (значит два провода). Минимально СИП-4-2х16мм2. Вот только не решен вопрос с промежуточными опорами с оттяжками.
затратно слишком для себя одного.
Вот если бы кучей народа, но официально не дают.


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2018, 19:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Валерий 1, а была ли необходимость поднимать годовалую тему?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 24.3.2018, 17:13
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



savelij®, прошу конечно прощения за мой ответ, но общеизвестно - в поиске Yandex.ru выдает и еще более древние страницы (по законам релевантности), и ищущий самостоятельно решает воспользоваться ей или нет.

я просто поправил пользователя, который предлагал взять СИП-4 4х25 для нагрузки от бытового счетчика, что не совсем корректно, и в общем случае нужен кабель/провод с двумя жилами. Хотя согласен нужно просчитать потери при длине 110м.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 22.7.2018, 17:30


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены