Подскажите какой поставит трёхфазный счётчик и трансформаторы тока про нагрузке 100квт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 10.1.2008, 17:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Счетчик - любой трехфазный трансформаторного включения, на напряжение 380/220В ток 5А.
Трансформаторы тока - грубо 150/5 А либо 200/5 А.
А вообще выбор трансформаторов тока зависит еще от множества факторов, например:
- коэффициент мощности нагрузки (чем ниже cosф, тем больше ток);
- состав электроприемников (один двигатель на 100 кВт в условиях тяжелого пуска может спалить трансформатор тока 200/5 А);
- минимальная нагрузка ночью;
И т.д. и т.п.
Проанализируйте состав электроприемников и режим их работы, прочитайте ПУЭ, в крайнем случае посоветуйтесь с опытным проектировщиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 10.1.2008, 18:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(plah81 @ 10.1.2008, 17:18) *
нагрузке 100квт.

не кВт, а кВА. Из этой цыфры и считаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ryji9ka_*
сообщение 10.1.2008, 23:33
Сообщение #4





Гости






ну если будут ТТ, значит 5А счетчик )))

ЗЫ я не флудер, я общаться хочу )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены