Подскажите какой поставит трёхфазный счётчик и трансформаторы тока про нагрузке 100квт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Счетчик - любой трехфазный трансформаторного включения, на напряжение 380/220В ток 5А.
Трансформаторы тока - грубо 150/5 А либо 200/5 А. А вообще выбор трансформаторов тока зависит еще от множества факторов, например: - коэффициент мощности нагрузки (чем ниже cosф, тем больше ток); - состав электроприемников (один двигатель на 100 кВт в условиях тяжелого пуска может спалить трансформатор тока 200/5 А); - минимальная нагрузка ночью; И т.д. и т.п. Проанализируйте состав электроприемников и режим их работы, прочитайте ПУЭ, в крайнем случае посоветуйтесь с опытным проектировщиком. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ryji9ka_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
ну если будут ТТ, значит 5А счетчик )))