время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А. намекаете на то что сгорит пакетный выключатель? Ну и пёс с ним, сколько он там стоит копейки. Придет электрик, из загашника возьмет новый и заменит, какие проблемы? Другое дело что предохранитель этот рассчитан на то чтобы защитить питающие шины стояка от токов перегрузки и КЗ. Цитата Да нет, речь у нас идёт о Речь у нас идет о том, нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем? Одно дело если он стоит в этажном щите который вас лично не касается, и другое дело если стоит в квартирном щите к примеру рубильник модульный на номинальный ток 16А, то вам я думаю не все равно сгорит он или нет. Мне кажется дважды подумаете прежде чем ставить на групповые линии автоматические выключатели номиналом выше чем номинал рубильника. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
... Речь у нас идет о том, нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем? Одно дело если он стоит в этажном щите который вас лично не касается, и другое дело если стоит в квартирном щите к примеру рубильник модульный на номинальный ток 16А, то вам я думаю не все равно сгорит он или нет. ... Цитата Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Вы вчитайтесь в то что пишете! "... нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем ..." следуя этой логике получается, что рядом с выключателем, допустим люстры, нужно ещё и автомат поставить для его защиты! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
" следуя этой логике получается, что рядом с выключателем, допустим люстры, нужно ещё и автомат поставить для его защиты! Слушайте, а нечего что линия питания люстры, как правило, и так должна быть защищена автоматическим выключателем который установлен в КЩ! Это если следовать нормальной логике и здравому смыслу, а если следовать вашей логике то но верное вообще ничего не нужно. И второе что хотелось бы отметить, это то что на любой схеме квартирной проводки, линии освещения, как правило, защищаются автоматическими выключателями номиналом 10А или номиналом меньше. Вопрос, а почему не 13А ( только не говорите что таких номиналов не существует в принципе), что, не по фен шую или коран не позволяет? Проводка то как правило 1.5мм2, даже с учетом усеченки, позволяет установку АВ на 13А, где подвох? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Проводка то как правило 1.5мм2, даже с учетом усеченки, позволяет установку АВ на 13А, где подвох? Да нет никакого подвоха.10А наиболее распространённый номинал и дешевле, чем 6А или менее, к тому же доступнее у любого производителя, чем 13А. имхо Кстати, от темы то не отдалились?... Полагаю, ТС давно уже примастрячил одноклавишник на 16А и спит спокойно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
... Цитата Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Цитата ... а нечего что линия питания люстры, как правило, и так должна быть защищена автоматическим выключателем который установлен в КЩ! Вот два Ваших высказывания, без комментариев. На этом позвольте откланяться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Полагаю, ТС давно уже примастрячил одноклавишник на 16А и спит спокойно. и дорогу сюда забыл... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Да нет никакого подвоха. 10А наиболее распространённый номинал и дешевле, чем 6А или менее, к тому же доступнее у любого производителя, чем 13А. имхо Согласен, 10А более распространенный номинал, но не думаю что только исключительно по этой причине обычно устанавливают данный номинал АВ. Не хочется быть банальным и снова повторятся про координацию одно клавишного выключателя и АВ, просто приведу ссылку на один форум --- Хотя речь там шла о вводном рубильнике, но между ним и одно клавишным включателем принципиальной разницы нет. Поскольку оба эти устройства по сути своей предназначены для того чтобы включать, проводить и отклю- чать токи при нормальных условиях работы цепи.
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...чтобы включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях работы цепи. Специально подчеркнул. Именно так и будет в случае ТС.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17881 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
речь там шла о вводном рубильнике, но между ним и одно клавишным включателем принципиальной разницы нет. Цитата(vaca @ 31.5.2016, 22:48) * мощность - 2400 Вт. ...выключатель .. на 16А.. будет отвечать за включение розетки для духовки. Защищать такую цепь от тока перегрузки не требуется. А к пакетному выключателю 40А подключены 3 АВ - 16, 16, 25 А. Очевидно что перегрузка возможна. Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2016, 23:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |