![]() Подключение трехфазнного счетчика к трансформаторам тока , вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение трехфазнного счетчика к трансформаторам тока , вопрос |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 49367 ![]() |
Не когда не сталкивался с подключением счетчика через ТТ
Хотел бы уточнить правильно ли я понимаю схему Будет использован счетчик МЕРКУРИЙ АМ-03 обозначил цифрами клемы интересующие меня вопрос правильно ли я понял схему ? Сообщение отредактировал genchik - 7.6.2016, 6:59 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Вроде нарисовано правильно. Тоже, никогда в энергетике не видел 3ф счетчиков Меркурий. Специфика своеобразная в нумерации токовых обмоток и обмоток напряжения. Нужен будет мультиметр, для прозвонки на наличие заводских перемычек 1-9, 3-11, 5-13, 15-16 -7-8. Убрать пермычки 9-10, 11-12, 13-14.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
На счетчике по-моему подписаны номера клемм, на фото не видно их просто.
Сообщение отредактировал Ant29 - 7.6.2016, 13:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
на съемной крышке все цифры обозначены должны быть.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
По Вашей схеме
Перемычки 9-10 11-12 13-14 выбрасываете , они нужны для прямоточных счётчиков Токи цепляете 1-2 фаза А 3-4 фаза В 5-6 фаза С Напряжения цепляем к 10 -А 12 -В 14 -С Ноль на 7или 8 не важно (это цельная клемма) ПОВТОРЯЮСЬ ЭТО ИМЕННО ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ ВЗЯТА НУМЕРАЦИЯ, которую Вы привели в первом посту!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 49367 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Удалось рассмотреть год выпуска: 2014. Если это вновь устанавливаемый счетчик, могут возникнуть проблемы с приёмкой, т.к. для трёхфазных счётчиков - 1 год с даты выпука.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 49367 ![]() |
Удалось рассмотреть год выпуска: 2014. Если это вновь устанавливаемый счетчик, могут возникнуть проблемы с приёмкой, т.к. для трёхфазных счётчиков - 1 год с даты выпука. Спасбо это картинка счетчика из интернета не поленился отредактировать в разных цветах (не путайте цвета они выбраны случайн для оптимального отличия дорожек на схеме)может кому пригодится в помощь Сообщение отредактировал genchik - 8.6.2016, 19:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |