По СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
3.71 помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

СП и Гост входят в перечень к ФЗ 123.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.6.2016, 9:03


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.6.2016, 9:12
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот и у меня обрывки информации в голове.

ink_elec спасибо, пошел освежать голову.

ps Речь пока только о групповых сетях освещения.

Сообщение отредактировал Sinus - 7.6.2016, 9:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2016, 9:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18020
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Постановление Правительства РФ №390 пункт 5
5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.6.2016, 9:23
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



50 человек там вряд ли наберутся, ну если только какой сильный катаклизм в горах произойдет, на уровне извержения вулкана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2016, 9:25
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18020
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.6.2016, 9:00) *
СП и Гост входят в перечень к ФЗ 123.

А сказанное орденоносцем Димой - "отлито из гранита" и посвежее будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.6.2016, 9:26
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Уточню вопрос:
Будет ли великим криминалом прокладка групповых сетей кабелем ВВГнгLS или HF на освещение в металорукаве по балкам/бревнам, а на розетки еще все это в коробе 110х80 по периметру пола?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2016, 9:29
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18020
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 7.6.2016, 9:23) *
50 человек там вряд ли наберутся..

Так и забудьте про HF. В принципе к посадочным местам прибавить поваров.. всего и делов..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.6.2016, 9:44
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.6.2016, 12:25) *
А сказанное орденоносцем Димой - "отлито из гранита" и посвежее будет

По ссылке Председатель Правительства Российской Федерации не он. icon_biggrin.gif

Sinus, СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. входит в перечень к ФЗ 384, может пригодится.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.6.2016, 9:44


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2016, 9:59
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18020
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 7.6.2016, 9:26) *
Уточню вопрос:
Будет ли великим криминалом прокладка групповых сетей кабелем ВВГнгLS или HF на освещение в металорукаве по балкам/бревнам, а на розетки еще все это в коробе 110х80 по периметру пола?

СП31-110 табл14.2 в самом низу
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01
В столбце "открыто"
В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки

Цитата(ink_elec @ 7.6.2016, 9:44) *
По ссылке Председатель Правительства Российской Федерации не он. icon_biggrin.gif

Пардон. Тогда тем более
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demidovs
сообщение 30.8.2016, 14:01
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46084



Видел видео, где проводку в деревянном доме делают открытую на изоляторах, как в середине прошлого века. Видео современное. Сначала думал, что так без подкладки, по нынешним временам, по легко возгораемой поверхности делать нельзя. По вникал, оказывается можно, если изоляция провода не поддерживает горение. А смотрится в общем то и не плохо. Под старину, так сказать. Зато дешево, и быстро..)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zereja
сообщение 31.8.2016, 8:35
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 46712



Интересно. Я такое честно говоря в кино только видел. В квартирах ещё не додумались такое лепить ? ..)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 31.8.2016, 8:52
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
Зато дешево ...
Совсем не дёшево.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demidovs
сообщение 31.8.2016, 10:10
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46084



Цитата(Zereja @ 31.8.2016, 8:35) *
Интересно. Я такое честно говоря в кино только видел. В квартирах ещё не додумались такое лепить ? ..)))

Зря иронизируете. Довольно таки не плохо смотрится. Вот видео с третьей минуты гляньте biiks.ru/elektromontazh/ А дорого, или нет- это наверное где покупать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:46
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены