Привет.
Ребят, подскажите сомневающемуся. Купил духовку Beko BIE 22100 X. Не посмотрел, что у нее нет "защиты от детей", а там вертушки не утапливаются и очень легко вертятся. Сын пока мал еще, но через месяц-другой уже пойдет и начнется "сектор приз на барабане". Технику еще не установил, только розетку вывел. Так вот теперь думаю, может розетку на духовку через выключатель провести. Как, вообще, делают так, нет? Или как еще защитить духовку от детей и детей от духовки? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вместо ссылки (удалена) на магазин открыли бы мануал и озвучили мощность, если Вам это действительно нужно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Так вот теперь думаю, может розетку на духовку через выключатель провести Что вы имеете ввиду, клавишный выключатель для освещения? вместо ссылки (удалена) на магазин открыли бы мануал и озвучили мощность, если Вам это действительно нужно Мощность духовки 2400вт. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49330 ![]() |
Что вы имеете ввиду, клавишный выключатель для освещения? Мощность духовки 2400вт. Да, мощность - 2400 Вт. Пардон за ссылку. Ну да, выключатель поставить рядом с розетками над столешницей на 16А, который будет отвечать за включение розетки для духовки. Ну, может не обычный, а, например, двухполюсный (на фазу и на ноль). Просто не пойму, как еще защитить от ребенка. Выключатель, как у вас на картинке, на впишется в кухонный интерьер) А что это за выключатель такой?? PS Заземления в доме нет. Старый дом Сообщение отредактировал vaca - 31.5.2016, 23:12 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставьте автомат на высоте в боксе
пысы: не проще выдергивать из розетки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да, мощность - 2400 Вт. Ставьте обычный одноклавишный выключатель, который подходит по дизайну, с коммутируемым током 16А. Это не редкость... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49330 ![]() |
Цитата пысы: не проще выдергивать из розетки? Нет)) Розетка на уровне плинтуса за кухней)) Цитата Ставьте обычный одноклавишный выключатель, который подходит по дизайну, с коммутируемым током 16А. Это не редкость... Спасибо. Именно так и хочу сделать! А, вообще, в доме система TN-C (заземления нету), на кухню в щитке отдельный автомат на 25А, а до автомата (сразу после счетчика) стоит УЗО на 30мА |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Нет)) Розетка на уровне плинтуса за кухней)) Спасибо. Именно так и хочу сделать! А, вообще, в доме система TN-C (заземления нету), на кухню в щитке отдельный автомат на 25А, а до автомата (сразу после счетчика) стоит УЗО на 30мА У вас автомат на 25А , одно клавишный выключатель допустим на 16А, не корректно. В нормальном штатном рабочем режиме духовка будет потреблять 11ампер. в случае какой не будь нештатной аварийной перегрузки (хотя такая вероятность очень мала, духовка это не Асинхронный двигатель) ток протекающий в цепи выключателя может превышать его номинальное значение. И хорошо если закончится это только перегоранием контактов. Поэтому я бы на вашем месте ставил бы пакетный переключатель на 25ампер, например в пластиковой коробке для распайки проводов. И плевать на интерьер! А хотя как хотите так и делайте, вы же в данном случаи отвечаете за безопасность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
В идеале наследника надо гнать санными тряпками из "горячего цеха".
![]() Я голосую за автомат или выключатель нагрузки в боксе. ps Сканер сетчатки глаза еще можно поставить. )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Выключатель ставить не вариант, будете его менять каждую неделю в лучшем случае, у него контакты будут улетать "на ура" при при такой нагрузке. Поставьте автомат в боксе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну уж и не знаю какими выключателями пользуетесь Вы... У меня на даче несколько лет стоит одноклавишник 16А на коммутации розетки чайника 2.2 кВт и водогрея 2.0 кВт и надёжно выполняет функции "ручного реле приоритета"...
![]() У автора на коммутируемой линии нагрузка 2.4 кВт. Так что ... давайте без паники. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49330 ![]() |
Цитата У вас автомат на 25А , одно клавишный выключатель допустим на 16А, не корректно. Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку. Цитата Выключатель ставить не вариант, будете его менять каждую неделю в лучшем случае, у него контакты будут улетать "на ура" при при такой нагрузке. Поставьте автомат в боксе. Отдельный автомат на духовку в боксе - не вариант. Тянуть кабель к щитку - это долбить стены, точно нет. При ремонте стен конечно так бы и сделал. По таблице посмотрел, что при 220В 16А максимальная нагрузка 3,5кВт. А у меня максимальная нагрузка прибора - 2,4кВт. Плюс ко всему УЗО стоит в щитке. Думаю, все норм. Цитата Так что ... давайте без паники. icon_wink.gif Спасибо всем за советы и дискуссию! Сегодня буду монтировать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
УЗО тут не причем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку. Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Цитата Плюс ко всему УЗО стоит в щитке. Если начнет гореть выключатель УЗО вам здесь не чем не поможет |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. ... Где об этом написано, норматив не приведёте? Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Не посмотрел, что у нее нет "защиты от детей", а там вертушки не утапливаются и очень легко вертятся. проблема совсем не электрическая Просто сделай "вертушки" легкосъемными (для этого нужно ослабить фиксирующий винт или вынуть пластинку-фиксатор) - пусть лежит где-нибудь сверху на шкафчике. Такое решение проблемы с газовой плитой и "веселыми спиногрызами" видел у родственников. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох? Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке. А вот где об этом сказано, сейчас уже не вспомню. Поищите в интернете информацию о Защите выключателей-разъединителей и координация между автоматическим выключателем и выключателем- разъединителем. Там звучала мысль в отношении защиты от перегрузки, и возможно там ( в перво источнике) она звучала более лаконично, но основную мысль я передал правильно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке. ... Групповые АВ защищают групповые линии, а не пакетные выключатели, и речь идёт не о квартирном щитке, а об этажном. А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ? Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли? И потом, я не чего не говорил о токах КЗ, если помните речь шла о токе перегрузки. Ну и по поводу групповых автоматов, да действительно они защищают квартирную проводку прежде всего. Но согласитесь, пакетный выключатель и затем автоматический выключатель это последовательные элементы замкнутой цепи, во время перегрузки в квартирной сети. И если ток перегрузки достигает определенной кратности то АВ отработает за установленное время, и защитит ваш пакетный переключатель. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... Цитата Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли? Да нет не забыл, только (пишу по памяти) время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А. Цитата если помните речь шла о токе перегрузки. Да нет, речь у нас идёт о Цитата Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Аппараты защиты защищают сети: питающие, распределительные, групповые. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |