10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно врезать 4-хжильный кабель?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Если система TN-C-S, TN-S то нельзя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нет.
И нет ничего постояннее, чем временно. ЗЫ. А профессионалу трудно найти пятый проводник?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_АлексО_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Нет. И нет ничего постояннее, чем временно. ЗЫ. А профессионалу трудно найти пятый проводник?... ![]() Ко мне обратились разрешить спор. Стояк выгорел в праздники. Нашли контору, которая взялась устранить аварию, но у неё был только кусок 4-хжилки. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Чаще всего в трехфазных системах страдает оборудование при обрыве рабочего нуля (N).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если совсем приперло, то временно можно подключить 4-жильным за счет отсутствия 1 фазы, раскидав квартиры по 2, а не по 3 фазам. Но если не восстановить 5 проводов, то еще что-нибудь сгорит и можно писать, что ремонт был произведен не должным образом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл. О невозможности там русским по белому написано несколько раз. Правда, вскользь. Допустим, про неразрывность соединения. Еще какие то пункты. А о возможности не найдете, потому что этого делать нельзя. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если совсем приперло, то временно можно подключить 4-жильным за счет отсутствия 1 фазы, раскидав квартиры по 2, а не по 3 фазам. Но если не восстановить 5 проводов, то еще что-нибудь сгорит и можно писать, что ремонт был произведен не должным образом. Это понятно. Но дело уже в прошлом. С точки зрения аварийной бригады - при правильном подключении 4-хжилки - теряется только электробезопасность, а электроснабжение потребителей остается в норме. Хотели как лучше - дать людям свет на сутки раньше (хрен с ней с этой электробезопасностью на сутки) Сейчас нужен какой-нибудь умный пунктик запрещающий или разрешающий временное питание 4-хжилкой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сейчас нужен какой-нибудь умный пунктик запрещающий или разрешающий временное питание 4-хжилкой. Еще раз: НЕТ ТАКОГО. Запрет в неявном виде - это то, что ЭУ должна соответствовать проекту и схеме, подписанной ОЭХ. А если в схеме и в проекте пять жил - то ни о каких четырех не должно идти речи. А разрешения не может быть потому, что ни кто вам не разрешит ухудшать электробезопасность. Даже временно. И аварийке везет, что никто не пострадал от удара током. Тогда бы поиском пунктов занимались не вы, а следователи прокуратуры и СК. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Еще раз: НЕТ ТАКОГО. Запрет в неявном виде - это то, что ЭУ должна соответствовать проекту и схеме, подписанной ОЭХ. А если в схеме и в проекте пять жил - то ни о каких четырех не должно идти речи. А разрешения не может быть потому, что ни кто вам не разрешит ухудшать электробезопасность. Даже временно. И аварийке везет, что никто не пострадал от удара током. Тогда бы поиском пунктов занимались не вы, а следователи прокуратуры и СК. Мне надо на что-то сослаться. Вот такой пункт нашёл 2.1.32 При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности Может ещё что-то есть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В пятипроводном стояке отсутствует PEN-проводник. Есть два раздельных функциональных проводника - N и РЕ.
Это соответствует ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.1: ".. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники". Потому новый кабель 3L+PEN не катит. Вы и на существующий N навяливаете функцию РЕ, превращая его в PEN. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Никто N не превращал в РЕN. Просто на сутки было подключено 4 провода без РЕ. Т.е. РЕ закончился на 6-м этаже. А выше получилось, что либо аварийка перепутала N с РЕ, когда бросала временную перемычку и подключила N к РЕ, либо аварийка подключила правильно - N к N, а в питающем кабеле квартиры были N с РЕ перепутаны. Все друг на друга валят - следы замели. А меня просят разобраться со ссылкой на что-то солидное.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ко мне обратились разрешить спор. Стояк выгорел в праздники. Нашли контору, которая взялась устранить аварию, но у неё был только кусок 4-хжилки. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл. Нормативный документ вы на эту тему не найдете, существует только логика (обученость). В вашем случае при обрыве (разрыве РЕ) и если его перепутали с Н, то рассматриваем трехфазные цепи при обрыве РЕН, из этого видно, что однофазные потребители (некоторые (в той квартире которая трехфазная, и в которой перепутали Н с РЕ)) будут подключены к повышеному напряжению. Еще возникает вопрос: почему выгорел кабель (вывод: аппарат защиты (автомат, предохранитель), защищающий его не соответствует) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Если дом относительно не старый, то может там идет шина ДУП, сталь по стоякам. Так в таком случае РЕ работал. Может потому и четырех жилку не заморачиваясь кинули?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Ко мне обратились разрешить спор. .. 2. Нашли контору,... 3. у неё был только кусок 4-хжилки. 4. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл. 1. Вы простите кто ? ОЭХ, обслуживающий персонал, юрист? Почему к вам? 2. На помойке видимо нашли. 3. Значит надо было искать дальше, у кого есть нужный кабель. 4. Оба варианта ведут к нейтрали в воздухе, перекосу и сгоранию ЭО. Сразу нужно было фотофиксацию делать. По разрыву (в виде отсутствия вовсе) защитного проводника можете подтянуть п.1.7.145. ..может там идет шина ДУП, сталь по стоякам. Так в таком случае РЕ работал. Может потому и четырех жилку не заморачиваясь кинули? Не было бы проблем в квартире. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Нормативный документ вы на эту тему не найдете, существует только логика (обученость). В вашем случае при обрыве (разрыве РЕ) и если его перепутали с Н, то рассматриваем трехфазные цепи при обрыве РЕН, из этого видно, что однофазные потребители (некоторые (в той квартире которая трехфазная, и в которой перепутали Н с РЕ)) будут подключены к повышеному напряжению. Еще возникает вопрос: почему выгорел кабель (вывод: аппарат защиты (автомат, предохранитель), защищающий его не соответствует) Почему выгорел кабель? Возгорание в счётчик 6 этажа, потом переметнулось на стояк. Всё потушили на 6-м этаже, поставили перемычку, а потом пострадала квартира на 8 этаже. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
1. Вы простите кто ? ОЭХ, обслуживающий персонал, юрист? Почему к вам? 2. На помойке видимо нашли. 3. Значит надо было искать дальше, у кого есть нужный кабель. 4. Оба варианта ведут к нейтрали в воздухе, перекосу и сгоранию ЭО. Сразу нужно было фотофиксацию делать. По разрыву (в виде отсутствия вовсе) защитного проводника можете подтянуть п.1.7.145. Не было бы проблем в квартире. 1. Незаинтересованное лицо с энергетическим опытом 3. Праздники, спешка, дому лет 15, видимо никто не предполагал, что там уже 5-проводка, а потом лепили из того, что было 4. Спасибо за пунктик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
3. Праздники, спешка, дому лет 15, видимо никто не предполагал, что там уже 5-проводка, а потом лепили из того, что было Это не оправдание. По определению (1.7.3) любая "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников" Нет никаких вариантов для отключения, ни на какое время. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел четвёртый "pen" (контакт?), или Всё таки его вначале с фазой перепутали? И почему только в одной квартире( ну и что что только у них 3фазы)
Или вначале потеряли ноль а фазы подали, или потеряли ре а он у них нулём? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел четвёртый "pen" (контакт?), или Всё таки его вначале с фазой перепутали? И почему только в одной квартире( ну и что что только у них 3фазы) 1.Авврийка утверждает,что соединила стояк А-А, В-В, С-С, N-N, РЕ в воздухе остался. А в квартиру пришло А,В,С,РЕ, а N в воздухе остался. 2.Другие квартиры не жаловались. Если аварийка врёт, то возможно в однофазных квартирах нагрузка равномерно распределилась. Если не врёт, тогда в пострадавшей квартире на вводе были перепутаны N и РЕ. 3.Возможен ещё вариант - ещё при монтаже стояков перехлестнули N и РЕ на 7 этаже (сейчас думаю как бы это проверить без отключения) 4.Кстати, квартира вменяет аварийке, что даже отсутствие РЕ ведёт к порче оборудования. Здесь я на стороне аварийки - отсутствие РЕ может привести к поражению электротоком, но не к порче оборудования. (если я своровал - не вешайте на меня убийство) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |