Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре

Гость_АлексО_*
сообщение 30.5.2016, 0:14
Сообщение #1





Гости






10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно врезать 4-хжильный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.5.2016, 1:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Если система TN-C-S, TN-S то нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.5.2016, 1:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нет.
И нет ничего постояннее, чем временно.

ЗЫ. А профессионалу трудно найти пятый проводник?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлексО_*
сообщение 30.5.2016, 7:25
Сообщение #4





Гости






Цитата(savelij® @ 30.5.2016, 1:08) *
Нет.
И нет ничего постояннее, чем временно.

ЗЫ. А профессионалу трудно найти пятый проводник?... icon_wink.gif


Ко мне обратились разрешить спор. Стояк выгорел в праздники. Нашли контору, которая взялась устранить аварию, но у неё был только кусок 4-хжилки. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.5.2016, 8:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Чаще всего в трехфазных системах страдает оборудование при обрыве рабочего нуля (N).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.5.2016, 8:57
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если совсем приперло, то временно можно подключить 4-жильным за счет отсутствия 1 фазы, раскидав квартиры по 2, а не по 3 фазам. Но если не восстановить 5 проводов, то еще что-нибудь сгорит и можно писать, что ремонт был произведен не должным образом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2016, 9:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8908
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 9:25) *
Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл.

О невозможности там русским по белому написано несколько раз. Правда, вскользь. Допустим, про неразрывность соединения. Еще какие то пункты. А о возможности не найдете, потому что этого делать нельзя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2016, 9:22
Сообщение #8





Гости






Цитата(Pantryk @ 30.5.2016, 8:57) *
Если совсем приперло, то временно можно подключить 4-жильным за счет отсутствия 1 фазы, раскидав квартиры по 2, а не по 3 фазам. Но если не восстановить 5 проводов, то еще что-нибудь сгорит и можно писать, что ремонт был произведен не должным образом.

Это понятно. Но дело уже в прошлом. С точки зрения аварийной бригады - при правильном подключении 4-хжилки - теряется только электробезопасность, а электроснабжение потребителей остается в норме. Хотели как лучше - дать людям свет на сутки раньше (хрен с ней с этой электробезопасностью на сутки)
Сейчас нужен какой-нибудь умный пунктик запрещающий или разрешающий временное питание 4-хжилкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2016, 9:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8908
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 30.5.2016, 11:22) *
Сейчас нужен какой-нибудь умный пунктик запрещающий или разрешающий временное питание 4-хжилкой.

Еще раз: НЕТ ТАКОГО. Запрет в неявном виде - это то, что ЭУ должна соответствовать проекту и схеме, подписанной ОЭХ. А если в схеме и в проекте пять жил - то ни о каких четырех не должно идти речи. А разрешения не может быть потому, что ни кто вам не разрешит ухудшать электробезопасность. Даже временно. И аварийке везет, что никто не пострадал от удара током. Тогда бы поиском пунктов занимались не вы, а следователи прокуратуры и СК.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2016, 10:42
Сообщение #10





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 30.5.2016, 9:38) *
Еще раз: НЕТ ТАКОГО. Запрет в неявном виде - это то, что ЭУ должна соответствовать проекту и схеме, подписанной ОЭХ. А если в схеме и в проекте пять жил - то ни о каких четырех не должно идти речи. А разрешения не может быть потому, что ни кто вам не разрешит ухудшать электробезопасность. Даже временно. И аварийке везет, что никто не пострадал от удара током. Тогда бы поиском пунктов занимались не вы, а следователи прокуратуры и СК.

Мне надо на что-то сослаться.
Вот такой пункт нашёл
2.1.32
При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности

Может ещё что-то есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.5.2016, 11:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В пятипроводном стояке отсутствует PEN-проводник. Есть два раздельных функциональных проводника - N и РЕ.
Это соответствует ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.1: ".. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники".
Потому новый кабель 3L+PEN не катит. Вы и на существующий N навяливаете функцию РЕ, превращая его в PEN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2016, 11:31
Сообщение #12





Гости






Никто N не превращал в РЕN. Просто на сутки было подключено 4 провода без РЕ. Т.е. РЕ закончился на 6-м этаже. А выше получилось, что либо аварийка перепутала N с РЕ, когда бросала временную перемычку и подключила N к РЕ, либо аварийка подключила правильно - N к N, а в питающем кабеле квартиры были N с РЕ перепутаны. Все друг на друга валят - следы замели. А меня просят разобраться со ссылкой на что-то солидное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.5.2016, 12:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 8:25) *
Ко мне обратились разрешить спор. Стояк выгорел в праздники. Нашли контору, которая взялась устранить аварию, но у неё был только кусок 4-хжилки. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл.

Нормативный документ вы на эту тему не найдете, существует только логика (обученость). В вашем случае при обрыве (разрыве РЕ) и если его перепутали с Н, то рассматриваем трехфазные цепи при обрыве РЕН, из этого видно, что однофазные потребители (некоторые (в той квартире которая трехфазная, и в которой перепутали Н с РЕ)) будут подключены к повышеному напряжению.
Еще возникает вопрос: почему выгорел кабель (вывод: аппарат защиты (автомат, предохранитель), защищающий его не соответствует)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 30.5.2016, 12:19
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Если дом относительно не старый, то может там идет шина ДУП, сталь по стоякам. Так в таком случае РЕ работал. Может потому и четырех жилку не заморачиваясь кинули?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.5.2016, 12:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(АлексО @ 30.5.2016, 7:25) *
1. Ко мне обратились разрешить спор. ..
2. Нашли контору,...
3. у неё был только кусок 4-хжилки.
4. Все квартиры 1-фазные, но одна квартира сделала 3-хфазку и, похоже без ведома ТСЖ. В этой квартире сгорело оборудование. Квартира обвиняет ТСЖ в неправильном подключении N, а ТСЖ квартиру в том, что у неё были перепутаны N и РЕ. Сейчас всё подключено нормально. Кто до этого ошибся - непонятно. Искал какой-нибудь пункт о возможности-невозможности временного разрыва РЕ - не нашёл.

1. Вы простите кто ? ОЭХ, обслуживающий персонал, юрист? Почему к вам?
2. На помойке видимо нашли.
3. Значит надо было искать дальше, у кого есть нужный кабель.
4. Оба варианта ведут к нейтрали в воздухе, перекосу и сгоранию ЭО. Сразу нужно было фотофиксацию делать.
По разрыву (в виде отсутствия вовсе) защитного проводника можете подтянуть п.1.7.145.

Цитата(17 @ 30.5.2016, 12:19) *
..может там идет шина ДУП, сталь по стоякам. Так в таком случае РЕ работал. Может потому и четырех жилку не заморачиваясь кинули?

Не было бы проблем в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2016, 12:43
Сообщение #16





Гости






Цитата(Nail @ 30.5.2016, 12:18) *
Нормативный документ вы на эту тему не найдете, существует только логика (обученость). В вашем случае при обрыве (разрыве РЕ) и если его перепутали с Н, то рассматриваем трехфазные цепи при обрыве РЕН, из этого видно, что однофазные потребители (некоторые (в той квартире которая трехфазная, и в которой перепутали Н с РЕ)) будут подключены к повышеному напряжению.
Еще возникает вопрос: почему выгорел кабель (вывод: аппарат защиты (автомат, предохранитель), защищающий его не соответствует)

Почему выгорел кабель? Возгорание в счётчик 6 этажа, потом переметнулось на стояк. Всё потушили на 6-м этаже, поставили перемычку, а потом пострадала квартира на 8 этаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2016, 13:07
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 30.5.2016, 12:38) *
1. Вы простите кто ? ОЭХ, обслуживающий персонал, юрист? Почему к вам?
2. На помойке видимо нашли.
3. Значит надо было искать дальше, у кого есть нужный кабель.
4. Оба варианта ведут к нейтрали в воздухе, перекосу и сгоранию ЭО. Сразу нужно было фотофиксацию делать.
По разрыву (в виде отсутствия вовсе) защитного проводника можете подтянуть п.1.7.145.
Не было бы проблем в квартире.


1. Незаинтересованное лицо с энергетическим опытом
3. Праздники, спешка, дому лет 15, видимо никто не предполагал, что там уже 5-проводка, а потом лепили из того, что было
4. Спасибо за пунктик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.5.2016, 13:13
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 30.5.2016, 13:07) *
3. Праздники, спешка, дому лет 15, видимо никто не предполагал, что там уже 5-проводка, а потом лепили из того, что было

Это не оправдание.
По определению (1.7.3) любая "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников"
Нет никаких вариантов для отключения, ни на какое время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 31.5.2016, 8:18
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел четвёртый "pen" (контакт?), или Всё таки его вначале с фазой перепутали? И почему только в одной квартире( ну и что что только у них 3фазы)

Или вначале потеряли ноль а фазы подали, или потеряли ре а он у них нулём?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.5.2016, 8:49
Сообщение #20





Гости






Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 8:06) *
Так а причина то погоревшего оборудования- отгорел четвёртый "pen" (контакт?), или Всё таки его вначале с фазой перепутали? И почему только в одной квартире( ну и что что только у них 3фазы)

1.Авврийка утверждает,что соединила стояк А-А, В-В, С-С, N-N, РЕ в воздухе остался. А в квартиру пришло А,В,С,РЕ, а N в воздухе остался.
2.Другие квартиры не жаловались. Если аварийка врёт, то возможно в однофазных квартирах нагрузка равномерно распределилась. Если не врёт, тогда в пострадавшей квартире на вводе были перепутаны N и РЕ.
3.Возможен ещё вариант - ещё при монтаже стояков перехлестнули N и РЕ на 7 этаже (сейчас думаю как бы это проверить без отключения)
4.Кстати, квартира вменяет аварийке, что даже отсутствие РЕ ведёт к порче оборудования. Здесь я на стороне аварийки - отсутствие РЕ может привести к поражению электротоком, но не к порче оборудования. (если я своровал - не вешайте на меня убийство)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения