Олега
сообщение 23.5.2016, 15:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 19.5.2016, 22:11) *
если в ТТ системах отключение достигается при помощи устройства защиты от перегрузки..

Написано от сверхтока, в контексте 411.3.2 от кз на землю.

Цитата(Andre_san @ 19.5.2016, 22:11) *
Я указал время отключение 0.2с по причине того что мне неизвестно объединены ли все токопроводящие части в единую систему уравнивания потенциалов или нет.

По-моему в здании ОСУП обязана быть. При наличии ДСУП нормативное время можно не соблюдать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.5.2016, 20:56
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



уважаемый автор вопроса для чайника вы поступили очень грамотно запитав болгарку от местного заземления боллера и фазы. Ваша болгарка при этом как я понял работала что говорит что заземление ваше не такое уж и плохое, но узо при этом не сработало что может быть в двух случаях или Узо не неисправно или вы там что то напутали.Остальное просто отряхните с ушей и все.А то сейчас ученые мужи будут пару дней спорить За сколько Десятых секунды ваша защита должна отработать напрочь забыв за ваш вопрос.. Совет устроить КЗ через лампочку для проверки автомата даже комменттировать не стану. Может я конечно что то просто не понял. Но если человек и правда так проверяет автоматы то мама роди меня обратно. Печально это все читать на форуме электриков и энергетиков.

Цитата(savelij® @ 19.5.2016, 1:25) *
Поясняю.
При отсутствии третьего провода (то бишь, РЕ) или, иными словами, в двухпроводке применение УЗО допускается, как временная мера. Вопрос и ответ следует читать именно в этом разрезе... и ничего более.
Если интересуют обязательность установки УЗО при наличии заземления (то бишь, РЕ присутствует), то нет требования ставить его на каждую линию... Но это не касается озвученной системы ТТ, где применение УЗО обязательно. Но оно всё равно является дополнительной мерой защиты, основная защита - заземление.
Можно ссылочку на норматив или типа того что основная мера защиты в системе ТТ это заземление. ? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.5.2016, 4:17
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Что такое есть система ТТ это когда зазеление электрически не связано с нолем подстанции, так же никто не будет спорить что для того чтобы в линии был ток линия должна быть замкнута. Как мы замкнем линиию при ТТ когда фаза попала на корпус и естествено на местное заземление того ТТ. Прикидываем по самому оптимистичному варианту. Наше местное заземление очень хорошое пусть 2 Ом ( мы оптимисты) Сопротивление заземления на подстанции тоже 2 Ом, подстанция недалеко Но даже если та подстанция рядом то сопротивление земли между вашим заземлением и заземлением подстанции будет несколько десятков Ом ну мы оптимисты пусть будет 40 ОМ.Земля это все же не медный провод. И так мы имеемУчасток цепи с общим сопротивлением 44 Ома.При замыкании этого участка ток у нас при 220 вольтах потекет ровно 5 Ампер. Значит даже 5 амперный автомат на такое замыкание не сработает. А вот УЗО сработает на такой ток легко и просто. Все парни остальное от лукавого. Почему многие электрики думают что замыкание фазы на землю это КЗ для меня тайна. Земля если у нас ТТ это отнюдь не ноль подстанции. Так же хотелось бы добавить никогда ни одно заземление даже РЕ при системе TN-S не являлось защитой Заземление делается в целях электробезопасности, как и РЕ проводник служит целям электробезопасности. Защитой может быть Автомат УЗО или даже плавкий предохранитель, но не заземление. Поскольку ток замыкания фазы на заземление при системе ТТ Обычно слишком мал, то основной защитой при такой системе является именно УЗО, поэтому без УЗО такие системы и запрещенны. Кто то не согласен?. Не вопрос пишите выслушаю любое мнение. С уважением.

Сообщение отредактировал шахтер - 24.5.2016, 4:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_федор_*
сообщение 24.5.2016, 15:47
Сообщение #24





Гости






ТТ- это фигня, в России очень опасная система.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.5.2016, 16:09
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это аргумент такой?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.5.2016, 18:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(федор @ 24.5.2016, 15:47) *
ТТ- это фигня, в России очень опасная система.
Согласен есть такя проблема. Менталитет обычного русского электрика. Выбивает автомат электрик почти наверняка причину ищет пока не найдет. если он с головой дружит то в автомат перемычки не поставит. Выбивает УЗО да херня это ваше УЗО оно наверно неисправно. Давайте я вам перемычки поставлю, новое потом купите поменяею. Вот тут и жди беды.Наблюдал такую картинку не раз и не два.Утечку искать если она пока чуть больше порога срабатывания УЗО народ ленится, подсознательно просто сомневаясь в исправности самого УЗО.Россия понимаешь все пофигисты пока петух не клюнет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocelot
сообщение 24.5.2016, 22:27
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49180



Цитата(шахтер @ 23.5.2016, 20:56) *
уважаемый автор вопроса для чайника вы поступили очень грамотно запитав болгарку от местного заземления боллера и фазы. Ваша болгарка при этом как я понял работала что говорит что заземление ваше не такое уж и плохое, но узо при этом не сработало что может быть в двух случаях или Узо не неисправно или вы там что то напутали.Остальное просто отряхните с ушей и все.А то сейчас ученые мужи будут пару дней спорить За сколько Десятых секунды ваша защита должна отработать напрочь забыв за ваш вопрос.. Совет устроить КЗ через лампочку для проверки автомата даже комменттировать не стану. Может я конечно что то просто не понял. Но если человек и правда так проверяет автоматы то мама роди меня обратно. Печально это все читать на форуме электриков и энергетиков.


Спасибо за ответы и советы)
УЗО еще не установил, т.к. ремонт еще идет, да и бойлер еще не повесил, поэтому при подключении болгарки на землю оно и не срабатывало.

Да, всем спасибо за ответы и советы. Захожу, читаю, мотаю на ус)
Хочу прикупить тестер да все же измерить сопротивление моего заземления.

Сообщение отредактировал Ocelot - 24.5.2016, 22:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.5.2016, 0:54
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ocelot @ 24.5.2016, 22:27) *
Спасибо за ответы и советы)
Хочу прикупить тестер да все же измерить сопротивление моего заземления.

не все так просто как вам мечтается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocelot
сообщение 27.5.2016, 11:11
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49180



Раз уж пошла такая дискуссия, то скажите пож., нужно ли мне автоматы менять что бы соответствовали УЗО и реле (для селективности или как правильно там). У меня, получается, вводной автомат в опломбированном щитке вместе со счетчиком на улице, и два автомата в доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения