![]() Реле напряжения + УЗО , помогите с подключением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реле напряжения + УЗО , помогите с подключением |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
если в ТТ системах отключение достигается при помощи устройства защиты от перегрузки.. Написано от сверхтока, в контексте 411.3.2 от кз на землю. Я указал время отключение 0.2с по причине того что мне неизвестно объединены ли все токопроводящие части в единую систему уравнивания потенциалов или нет. По-моему в здании ОСУП обязана быть. При наличии ДСУП нормативное время можно не соблюдать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
уважаемый автор вопроса для чайника вы поступили очень грамотно запитав болгарку от местного заземления боллера и фазы. Ваша болгарка при этом как я понял работала что говорит что заземление ваше не такое уж и плохое, но узо при этом не сработало что может быть в двух случаях или Узо не неисправно или вы там что то напутали.Остальное просто отряхните с ушей и все.А то сейчас ученые мужи будут пару дней спорить За сколько Десятых секунды ваша защита должна отработать напрочь забыв за ваш вопрос.. Совет устроить КЗ через лампочку для проверки автомата даже комменттировать не стану. Может я конечно что то просто не понял. Но если человек и правда так проверяет автоматы то мама роди меня обратно. Печально это все читать на форуме электриков и энергетиков.
Поясняю. Можно ссылочку на норматив или типа того что основная мера защиты в системе ТТ это заземление. ? Спасибо. При отсутствии третьего провода (то бишь, РЕ) или, иными словами, в двухпроводке применение УЗО допускается, как временная мера. Вопрос и ответ следует читать именно в этом разрезе... и ничего более. Если интересуют обязательность установки УЗО при наличии заземления (то бишь, РЕ присутствует), то нет требования ставить его на каждую линию... Но это не касается озвученной системы ТТ, где применение УЗО обязательно. Но оно всё равно является дополнительной мерой защиты, основная защита - заземление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Что такое есть система ТТ это когда зазеление электрически не связано с нолем подстанции, так же никто не будет спорить что для того чтобы в линии был ток линия должна быть замкнута. Как мы замкнем линиию при ТТ когда фаза попала на корпус и естествено на местное заземление того ТТ. Прикидываем по самому оптимистичному варианту. Наше местное заземление очень хорошое пусть 2 Ом ( мы оптимисты) Сопротивление заземления на подстанции тоже 2 Ом, подстанция недалеко Но даже если та подстанция рядом то сопротивление земли между вашим заземлением и заземлением подстанции будет несколько десятков Ом ну мы оптимисты пусть будет 40 ОМ.Земля это все же не медный провод. И так мы имеемУчасток цепи с общим сопротивлением 44 Ома.При замыкании этого участка ток у нас при 220 вольтах потекет ровно 5 Ампер. Значит даже 5 амперный автомат на такое замыкание не сработает. А вот УЗО сработает на такой ток легко и просто. Все парни остальное от лукавого. Почему многие электрики думают что замыкание фазы на землю это КЗ для меня тайна. Земля если у нас ТТ это отнюдь не ноль подстанции. Так же хотелось бы добавить никогда ни одно заземление даже РЕ при системе TN-S не являлось защитой Заземление делается в целях электробезопасности, как и РЕ проводник служит целям электробезопасности. Защитой может быть Автомат УЗО или даже плавкий предохранитель, но не заземление. Поскольку ток замыкания фазы на заземление при системе ТТ Обычно слишком мал, то основной защитой при такой системе является именно УЗО, поэтому без УЗО такие системы и запрещенны. Кто то не согласен?. Не вопрос пишите выслушаю любое мнение. С уважением.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.5.2016, 4:52 |
![]() |
|
Гость_федор_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
ТТ- это фигня, в России очень опасная система.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это аргумент такой?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
ТТ- это фигня, в России очень опасная система. Согласен есть такя проблема. Менталитет обычного русского электрика. Выбивает автомат электрик почти наверняка причину ищет пока не найдет. если он с головой дружит то в автомат перемычки не поставит. Выбивает УЗО да херня это ваше УЗО оно наверно неисправно. Давайте я вам перемычки поставлю, новое потом купите поменяею. Вот тут и жди беды.Наблюдал такую картинку не раз и не два.Утечку искать если она пока чуть больше порога срабатывания УЗО народ ленится, подсознательно просто сомневаясь в исправности самого УЗО.Россия понимаешь все пофигисты пока петух не клюнет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49180 ![]() |
уважаемый автор вопроса для чайника вы поступили очень грамотно запитав болгарку от местного заземления боллера и фазы. Ваша болгарка при этом как я понял работала что говорит что заземление ваше не такое уж и плохое, но узо при этом не сработало что может быть в двух случаях или Узо не неисправно или вы там что то напутали.Остальное просто отряхните с ушей и все.А то сейчас ученые мужи будут пару дней спорить За сколько Десятых секунды ваша защита должна отработать напрочь забыв за ваш вопрос.. Совет устроить КЗ через лампочку для проверки автомата даже комменттировать не стану. Может я конечно что то просто не понял. Но если человек и правда так проверяет автоматы то мама роди меня обратно. Печально это все читать на форуме электриков и энергетиков. Спасибо за ответы и советы) УЗО еще не установил, т.к. ремонт еще идет, да и бойлер еще не повесил, поэтому при подключении болгарки на землю оно и не срабатывало. Да, всем спасибо за ответы и советы. Захожу, читаю, мотаю на ус) Хочу прикупить тестер да все же измерить сопротивление моего заземления. Сообщение отредактировал Ocelot - 24.5.2016, 22:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49180 ![]() |
Раз уж пошла такая дискуссия, то скажите пож., нужно ли мне автоматы менять что бы соответствовали УЗО и реле (для селективности или как правильно там). У меня, получается, вводной автомат в опломбированном щитке вместе со счетчиком на улице, и два автомата в доме.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |